Revizní technik ve škole zařadil drtivou většinu spotřebičů do kategorie C. Lhůty další revize po 1 roku na spotřebiče typu kopírka, tiskárna, lednice, televize, ... atd.
To snad nejsou spotřebiče držené v ruce.

Je tento výkon v pořádku?
Na protokolu zhodnocení revize není psáno ani řádku o důvodu zkrácení lhůty spotřebičů.
Mohu si to vysvětlovat, že si revizní technik chtěl každý rok vydělat?
Nebo je jiný důvod?

Jan Bocek

Přístup k určení lhůty revizí spotřebičů může být posuzován z různého úhlu pohledu.
Provozovatel má za povinnost kontrolovat a revidovat technické zařízení, jak mu ukládá NV 378/2001 Sb., a také zákon 262/2006 a 309/2006 Sb. a to jednou za 12 měsíců.

Pak je otázkou jakou si udělá analýzu rizik a využije lhůty pravidelných revizí jen podle tabulky doporučení v ČSN 33 1600 ed. 2. Anebo zvolí lhůty odlišné. Viz poznámka 8 v kapitole 5.3

Zařazení do kategorie C,D,E nemá v podstatě na lhůtu revizí podstatný vliv. Revizní technik píše do zprávy pouze doporučení lhůt. Pokud bude ve škole převládat počet prodloužení a odpojitelných přívodů na příklad v poměru 80:20 k ostatním, pak je rozumné provádět revize každý rok a odpadá vám starost o kontroly podle 378/2001 Sb.

P.S. Na revizích spotřebičů ve školách nikdo nezbohatne ani nezchudne.... někteří ředitele vyžadují revize počítačově zařízených učeben každým rokem
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

František Šohajda

Na tyto revize má i vliv VV kde se nachází....

TV v učebně asi nebude tak trpět na závady a poškození!
Zatím co, třeba ruční mixér ve školní kuchyni, kde je stále mokro, vše se čistí pořád vodou, tam bych byl opatrnější!!A rozhodnul se i pro kratší termíny!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: V_Beránek on 27.01.2018, 22:22
Revizní technik ve škole zařadil drtivou většinu spotřebičů do kategorie C. Lhůty další revize po 1 roku na spotřebiče typu kopírka, tiskárna, lednice, televize, ... atd.
To snad nejsou spotřebiče držené v ruce.

Je tento výkon v pořádku?
Na protokolu zhodnocení revize není psáno ani řádku o důvodu zkrácení lhůty spotřebičů.
Mohu si to vysvětlovat, že si revizní technik chtěl každý rok vydělat?
Nebo je jiný důvod?

Jak zařadil.....
Lhůty jsou věcí provozovatele.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 28.01.2018, 20:57
...
Lhůty jsou věcí provozovatele.

Každý "šéf" by měl mít zodpovědného zástupce elektro nebo si tuto funkci nějak "externě nasmlouvat" a to by měl být člověk, který by měl definovat některé činnosti podle vyhodnocení rizik.
Asi nemůžeme čekat, že "vedoucí masny" nebo "hlavní kadeřník" o problematice ví dost na to, aby to určil zodpovědně.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Asi to bude o diskusi s tím RT, proč zvolil právě tyto lhůty. Zřejmě nějak stanovil nějaká rizika, která mi bez dalších informací nemůžeme znát. Zkuste se s ním domluvit a případně to upravit.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

V_Beránek

QuoteJak zařadil.....
Lhůty jsou věcí provozovatele.

No k něčemu snad ČSN 33 1600 asi bude aby se mohl obyčejný smrtelník od něčeho odpíchnout.
Do školy neprší  :) ,většina spotřebičů je kancelářského původu,(nebavím se o kuchyni kde zkrácení termínu rozumím).Spotřebiče převládají které se v ruce nedrží,TV,projektory,PC,atd. z 90 procent,jestli najdu 20ks prodlužovacích přívodů,kuchyni do toho nemotam.
O diskuzi to s RT nebude protože zemřel,revize se provádějí poslední 3 roky a to vzhledem k výměně nové paní ředitelky,která tyto náležitosti vyžaduje.
Je to malá vesnická škola s omezeným rozpočtem, proto se hlavně sleduje zda roční interval není nezbytná věc.Ředitelka nemá problém s kuchyní kde je zkrácen interval na 6 měsíců, nemá ani problém s ročním intervalem na spotřebiče s kterými přijdou děti do styku(např.PC učebna) ovšem spotřebiče ve sborovně,ředitelna,spotřebiče v kabinetech které se používají jen za přítomnosti učitelů je jí divné když pokukuje po zmíněné tabulce s ČSN.
Pan starosta neřeší ochranu proti blesku.Uzemňovací soustava v katastrofálním stavu kdy z 6 svodu, natřech se nic nedoměří,na 3 přes 100ohmu.Prostě nejsou peníze, ale když vezmu že spotřebiče stojí každý rok cca 20-25tis. a nemuselo by tak být, zbydou peníze i na ochranu před bleskem.
Proto byla otázka zda to je v pořádku.

František Šohajda

QuotePan starosta neřeší ochranu proti blesku.Uzemňov ací soustava v katastrofálním stavu kdy z 6 svodu, natřech se nic nedoměří,na 3 přes 100ohmu


Také jsem se setkal ve škole při revizi, že škola měla kvalitní klasický hromsvod.Všechno uzemění do 10 ohmů! Osobně jsem ho měřil.
Při zateplení starostovi někdo nabulikal, že aktivák může být jen jeden  a je levný.Takže dobrou klasiku odstranili, zateplili a dali aktivák.Starosta si mnul ruce, že ušetřil obecní finance.Pak došla doba revize a já ji měl dělat. Aktivák nebudu dělat, jsem řekl...a začal proč ,nač....protože se starosta mě nezeptal, zda bude aktivák dobrý! Už jsem byl na.raný tak jsem mu řekl, ať si revizáka na něj najde jinde, ne mě! Řekl jsem mu, že neušetřil nic,
a ohrožuje 300 dětí ve škole...ještě že mám velké děti a nejsou tam! To na mě hleděl jak vyoraná myš!! ;D

Quotevzhledem k výměně nové paní ředitelky,která tyto náležitosti vyžaduje.

Rozumná paní ředitelka!

Ono peníze na revize i ve školství jsou, ale musí se vědět kde!! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Bocek

Quote from: V_Beránek on 08.02.2018, 16:56
No k něčemu snad ČSN 33 1600 asi bude aby se mohl obyčejný smrtelník od něčeho odpíchnout.

Je to malá vesnická škola ......Prostě nejsou peníze, ale když vezmu že spotřebiče stojí každý rok cca 20-25tis. a nemuselo by tak být.....


A vy neděláte výběrové řízení na revize spotřebičů?
Ve většině případu se ve školách provádějí revize každým rokem. Jednou se reviduji jen ty  (nešťastné) prodlužovací přívody a nové spotřebiče. Ale podle mých zkušeností se spíše vyřazují ty staré archaické. A dalším rokem se reviduje všechno, včetně kuchyně s  lhůtou 2 roky.
Na malé škole máte opravdu tak hodně spotřebičů? Podle ceny to vypadá na 600-800 spotřebičů. Tolik nemá ani regionální úřad.....

Prostě přehodnoťte lhůty revizí, jak bývá obvyklé a hledejte rozumného revizního technika.
A zvolte také přijatelnou formu předání Zprávy o revizi spotřebičů. Když někdy vidím kartotéky s kartami, kde jsou rukopisy RT za posledních 20 roků, tak se tam trochu zastavil čas....každým rokem předáváme nový protokol, kde kromě technických údajů je i umístění spotřebičů. Každý spotřebič má svoje nezáměnné ID. A ještě poznámka. Tam kde je skvělý školník, tak revize s jeho doprovodem jde velice rychle. A dokonce i za provozu školy. On obvykle ví o každém spotřebiči a má všude přístup. Někteří školníci znají tu 33 1600 lépe než já.ˇ( Šplhají u paní ředitelky...a je to dobře)
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Franěk

A nebyl zohledněn i vnější vliv děti?  Tedy pidilidi s podivnými nápady, které často dokáži překvapit i otrlého školníka? :)

To že do školy "neprší" je dobře,  ale je to jen jedním z možných vlivů. Taky je možné rozdělit spotřebiče do více jak dvou lhůt. Jako příklad uvedu rok kuchyně, pět let kabinety a sborovnu a třeba tři roky třídy. Ale osobně bych se zajímal u toho RT proč byly nastaveny lhůty tak jak jsou, co kdybych něco přehlédl. Teprve pak bych se rozhodnul co dál. A výběrové řízení na tolik spotřebičů je normální a rozumné řešením, i když se mi ten počet taky nějak nezdá. Možná bude na čase "pár"  ležáků ze skříní vyřadit.  o:-)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Radim Cienciala

Quote from: Jan Bocek on 08.02.2018, 21:54
Na malé škole máte opravdu tak hodně spotřebičů? Podle ceny to vypadá na 600-800 spotřebičů. Tolik nemá ani regionální úřad.....


Vy berete za spotřebič 40Kč?

Soukupp

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

Radim Cienciala


Vít Rotrekl

40Kč za revizi spotřebiče? To už snad není ani charita ne?

K tématu:
Dělal jsem revize ve dvou školách a jedné MŠ, + nějaké firmy (kanceláře)
Vyhodnotil jsem rizika a s ředitelkou/vedoucím/pověřeným pracovníkem jsme se dohodli, že na všem budeme dělat revize 1x ročně. Ani ve školách s tím neměli problém, pouze se v době kdy plánovali rozpočet na další rok ozvali, a chtěli vědět kolik se za ty revize bude fakturovat, aby si tyto náklady mohli dát do rozpočtu a zažádat o ně na "vyšších" místech.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

QuoteJe tento výkon v pořádku?


Je to v pořádku!!
A některé školy dělají spotřebiče i za 6 měsíců (držené v ruce).. (dance)

PS: Předcházející faktury kolegů měli ceny  od 16-120Kč za každý spotřebič + doprava (+DPH)! :o
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

Cena revize za přístroj (spotřebič, nářadí) je věcí obchodních dovedností, HW i SW vybavení, dle délky smlouvy na revize. Je békovina to zde a navíc veřejně probírat. Vždy je to pořád dokola. Bohužel často dostávám pocit, že si ten marast v oboru tak trochu zasloužíme, když si sami pod sebou uřezáváme v diskusích  větev.   (zliskat) (plc) (eek) (dabel)

Věnujme se původnímu tématu a tím jsou případné lhůty revizí na spotřebiče a na ostatní se vys....  (drinks) kašlete, nebo si založte téma o cenové politice tam kam patří
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585