29.01.2018, 19:36 Last Edit: 29.01.2018, 20:03 by Miroslav Minařík

Témat na odcházení žárovek je tu mnoho.
Já bych se chtěl poradit s konkrétním případem.
Bohužel není možné provézt měření v bytě.
Elektrika je tam asi 4 roky stará, do té doby si nikdo neztěžoval.
Odpory tenkrát měřeny revizí. Nyní tam začali odcházet žárovky, převážně LED. V jedné místnosti odešly 2 najednou, začaly vrčet a pak rána. Sousedka s tím problém nemá, ale může to mít na jiné fázi. Nic jiného neodchází. V podstatě jsem to shrnul na přepětí nebo nějaké výkonné zařízení na stejné fázi. Ještě mě napadlo špatné spojení vodičů, ale dělají to i světla, které jsou od rozvodné skříně na druhou stranu, tedy fáze je pod stejným jističem, ale zbylé vodiče jsou na svorkovnici zvlášť a nic jiného neodchází. Ještě bych chtěl vyzkoušet LED žárovky na 250 V. Jaký je váš názor?

Martin Novák

Privod do bytu je jednofazovy nebo trifazovy? A jak je resen privod a jeho napojeni na HDV a elektromer? Protoze tohle mi az prilis pripomina problem s vyjiskrenym PEN vodicem na privodu do baraku nebo bytu a naslednym zvysenim napeti. Neco obdobneho jsem zazil, kdyz jsem u tchana kvuli oprave vytahnul cerpadlo ze zasuvky. Diky vyjiskrenymu dratu na privodu do baraku PEN uz dost dlouho zajistovalo jen to cerpadlo uzemneny na trubku ve studne. Kdyz jsem vytahnul cerpadlo ze zasuvky, zarovky nad mou hlavou zazarili jak slunce a pak se se solidni ranou odporoucely jedna po druhe zarovky v celym sklepe.  Nastesti mi to doslo vcas, cerpadlo slo bleskove zpatky do zasuvky, takze skody na elektronice v baraku byly minimalni a ja sel hledat upadly PEN...

Jiří Schwarz

Já bych zkusil "normální žárovku"...
Jestli by vydržela a u té jsou dobře poznat i malé změny napětí
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vojta Bureš

Quote from: Martin Novák on 29.01.2018, 20:20
Privod do bytu je jednofazovy nebo trifazovy? A jak je resen privod a jeho napojeni na HDV a elektromer? Protoze tohle mi az prilis pripomina problem s vyjiskrenym PEN vodicem na privodu do baraku nebo bytu a naslednym zvysenim napeti. Neco obdobneho jsem zazil, kdyz jsem u tchana kvuli oprave vytahnul cerpadlo ze zasuvky. Diky vyjiskrenymu dratu na privodu do baraku PEN uz dost dlouho zajistovalo jen to cerpadlo uzemneny na trubku ve studne. Kdyz jsem vytahnul cerpadlo ze zasuvky, zarovky nad mou hlavou zazarili jak slunce a pak se se solidni ranou odporoucely jedna po druhe zarovky v celym sklepe.  Nastesti mi to doslo vcas, cerpadlo slo bleskove zpatky do zasuvky, takze skody na elektronice v baraku byly minimalni a ja sel hledat upadly PEN...


Přívod do bytu je třífázový, většina ostatních bytů má jen jednu fázi. Přívod je řešen přes stupačku (asi 20 bytů na jedné), jistič k bytě a elektroměr, pak bytový rozvaděč. V bytovém rozvaděči je teoreticky PEN připojen dvakrát, ze stupačky a pak uzemnění vodovodních trubek.

ACEOF ACES

Jde o to, zda je to jen teoreticky nebo i skutečně a jsou-li ty vodovodní trubky ještě jinde skutečně spojené s PEN.

Jiří Schwarz

Quote from: ACEOF ACES on 31.01.2018, 12:39
...jsou-li ty vodovodní trubky ještě jinde skutečně spojené s PEN.

Problémy se ale objevují právě když je to naopak, když ty rozvody vody nebo dokonce plynu "suplují" nějaký "hůře vodivý" PEN
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Ludvík Kubík

Quote from: Vojta Bureš on 29.01.2018, 19:36
Témat na odcházení žárovek je tu mnoho.
Já bych se chtěl poradit s konkrétním případem.
Bohužel není možné provézt měření v bytě. 

Rozumím tomu dobře, že není možné provést měření v tom bytě, kde ty žárovky odcházejí?

ACEOF ACES

Z toho popisu nedokážu určit zda jde o závadu PEN nebo pospojování, o vadný jistič nebo o jinou závadu nebo vliv z vnějšku.

Václav Třetí

Stát se může skoro vše. Také jsem hledal závadu na objektu, kde si správce nakoupil celou 100 ks krabici vadných žárovek. Každá druhá nebo třetí praskla hned po zapojení, ty zbylé svítily jen několik dní. Nikoho nenapadlo, že jsou vadné žárovky...

Po změření několika okruhů bylo zřejmé, že problém je někde jinde. A po vyzkoušení zbylých asi 40 žárovek v dílně, kde jich na první pokus prasklo asi 15, bylo úplně jasno.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Vojta Bureš

Quote from: Ludvík Kubík on 31.01.2018, 20:15
Rozumím tomu dobře, že není možné provést měření v tom bytě, kde ty žárovky odcházejí?

Ano, byt je pronajatý a nájemci se o tom zmínili při prodlužování smlouvy. U předchozích nájemců byly při předávání byly v bytě ještě funkční původní klasické žárovky (1,5 roku provozu). Před nedávnem se tento problém v naší lokalitě vyskytoval, mnoha lidem odcházely LED žárovky, ale teď už by to mělo být OK, nicméně jsem psal na EON.  https://www.denik.cz/ekonomika/vypadky-elektricke-energie-suzovaly-uherskohradistsko-20171123.html

Jan Franěk

Pokud nájemník neumožní přístup do bytu k provedení měření, nechal bych ho pravidelně ty žárovky vyměňovat. Jeho problém, ať si to vyžere.

Osobně typuji na problémy s PEN vodičem a jeho "nahrazování" jinou cestou, kdy tam bude napětí dost plavat v závyslosti na mnoha dalších okolnostech. Ale problém může být amozřejmě i jinde, nebo přímo v žárovkách. Bez měření přímo na místě je to stejně jedno. Není se dál o čem bavit.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Honza Veselý

Typoval bych uvolněný PEN. A může to být hodně nebezpečná závada. Při vyšších proudech mohl studeňák "prorazit" a po nahřátí tak nějak fungovat, ona žárovka vydrží docela dost, ale po snížení odběru díky instalaci LED... .

Miroslav Hlaváč

Třeba odešly na svačinu... ;) ;) ;)

Ne,vážně,vypadá to na uvolněný PEN vodič a pak se napětí v různých fázích mění, řešte urychleně za pomoci kvalifikovaného elektrikáře situace je životu nebezpečná.
Miroslav