Jak zprovoznit IOConfigurator?

Started by Jiri Foldyna, 02.03.2018, 01:04

previous topic - next topic

Jiri Foldyna

Pokouším se vyzkoušet konfiguraci HW pomocí IOConfigurator, ale neúspěšně. Při pokusu o načtení konfigurace z PLC dojde k chybě:

Vyskytla se chyba při vyčítání konfigarace z PLC
Details:
An error has occured while loading configuration from PLC
An error has occured while loading configuration from PLC
TDevice::Can't load device structure << TDevice::Can't find descriptor of central unit at default position

Typ PLC:
Modul: CP-1004           Pozice\Adresa : 0
Objednací číslo : TXN 110 04
řada K, 192kB+64kB RAM, SCH, ETH, webserver

Luboš Urban

Protože Mosaic píše, že nemůže najít deskriptor (popisovač) centrální jednotky, zkusil bych přes Mosaic Updater stáhnout aktualizace deskriptorů. Buď mu ten soubor chybí nebo je nějak poškozený.

Jiri Foldyna

Stažení deskriptorů pomohlo, bohužel pouze dočasně. Po instalaci nové verze (2018+SP1) mi nejde načíst konfigurace z PLC. Načte se CP1004, modul CF-1141, ale moduly připojené k CIB sběrnici modulu CF-1141 se nenačtou ani z IOConfiguratoru, ani z Manažera projektu a nezobrazí se ani v Device Structure ve FWUpdateru.
Po odinstalování verze 2018 a návratu k poslední verzi z 2017 konfigurace z PLC opět načíst jde.
Co se s tím dá dělat?