Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?

Started by JakubS9, 02.03.2018, 09:48

previous topic - next topic

JakubS9

02.03.2018, 09:48 Last Edit: 02.03.2018, 14:39 by Miroslav Minařík


Mám vrátek na 230V, 1000W výkon.

Potřebuji ho spínat pomocným relé/stykačem z dálkového ovládání. Do stykače je zapojen obvod na motor a obvod na kondenzátor.

Potřebuji vědět jestli ho mohu spínač stykačem AC1 na 20A nebo musím použít nějaký AC3 stykač.
Nevím jestli to zvládne, zda-li je mezi AC1 a AC3 nějaký přepočet nebo tak něco.

Tomas M.

Rozdíl mezi AC1 a AC3 je v typu spínané zátěže - konstrukci kontaktů a zhášecí komory. Pro motor - indukční zátěž by měl být použit stykač typu AC3.

AC1 na 20A to sepne také, je však možné, že se po několika sepnutích/rozepnutích zalepí kontakty.

Lukáš Rotrekl

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Bocek

Viděl bych spíše AC4
Motory s kotvou nakrátko: rozběh motoru, reverzace, posun, brzdění protiproudem.

S vrátkem se hodně reverzuje.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů