Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?

Started by Lumír Bajgar, 04.03.2018, 17:52

previous topic - next topic

Lumír Bajgar

Jsou tyto průběhy napětí a proudů v siti 22kV IT nekompenzované charakteristické pro ferorezonanci?

Vlado Konrád

Nie sú. Vyzerá to na problém s harmonickými. Jedná sa výpis z ochrany pre FVE ?

Lumír Bajgar

Nejedná se FVE, jedná se o trakční měnírnu napájenou z trafa 110/22kV. Toto zachytila ochrana na přívodu rozvodny R22 kV IT, bylo signalizované zemní spojení.

Lumír Bajgar

Přikládám ještě detailnější průběhy proudů a napětí. Zajímavé je, že se zmenšil fázový posuv napětí (MPV3p1:V A/V,MPV3p1:V B/V,MPV3p1:V C/V) a napětí měřené na otevřeném trojúhelníku (MPV3p1:V N/V) má periodu 40ms což odpovídá frekvenci 25Hz.

Jirka Š. Svejkovský

Opravdu to vypadá jako ustálená ferorezonance, včetně poloviční frekvence v uzlu. Jak se to chová při zátěži?

Viz průběh na straně 24 dokumentu z PowerWiki.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lumír Bajgar

Při zátěži se to chová normálně. Musím zjistit čím to vzniklo, případně vzniká, na vinutí otevřeného trojúhelníka nemáme tlumící odpor.

Jirka Š. Svejkovský

Odlehčené trafo je "podsycené", pracuje v nelineární oblasti a je náchylné k ferorezonanci.

Ještě mě napadlo, nedošlo v poslední době k výměně ochran? Nové ochrany mají nižší odběr, což nedělá MTN moc dobře.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lumír Bajgar

Doplňovala se rozdílová ochrana transformátoru 110/22kV 7UT85, původně byla jen nadproudová SPAJ 141C. Je to už 3 roky co se to měnilo.