Měřit izolační odpor nebo unikající proud?

Started by Žvak Petr, 04.03.2018, 18:26

previous topic - next topic

Jan Franěk

Quote from: Jan Bocek on 07.03.2018, 19:29
Je to podobné jako s tou "impedanci", která je dosti nezajímavá, protože to hlavní je zkratový proud.



A není velikost zkratového proudu závislá i na té impedanci?  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Žvak Petr

Odpověď Blue Panther:
,

V tomto případě by měl platit Ohmův zákon I=U/R

Tedy    I=400/1000000=0.000400A=400uA
   I=231/1000000=0.000231A=231uA

KEW 2432 má citlivost 1uA na rozsahu 4mA.

V příloze zasílám fotky z měření na kalibrátoru.

S pozdravem.

Žvak Petr

V nové - 3. edici ČSN 33 2000-4-41 je v čl. 411.3.4 uvedeno, že v bytech musí být chránič 30mA i na svítidla. Za chvilku bude takový MP nepostradatelný ;)

Milan Illek


Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

Quote from: Žvak Petr on 07.03.2018, 20:01
KEW 2432 má citlivost 1uA na rozsahu 4mA.

Výrobce neudává pracovní chybu. To je základní nedostatek pro MP k revizím.
Citlivost 1µA je sice zajímavá, je tu ale udána chyba +-1% a +-5 dgt.

https://www.blue-panther.cz/data/files/klestove-ampermetry-kew2431-2432-2433-2434-2031-2033-cz-627.pdf


Milan Illek

Quote from: Fuk Tomáš on 07.03.2018, 23:56

Vzoreček hezký, ale dosud se ve výpočtech vždy uvažovalo jmenovité napětí.

Milan Hudec


Fuk Tomáš

Quote from: Milan Illek on 08.03.2018, 09:50
Vzoreček hezký, ale dosud se ve výpočtech vždy uvažovalo jmenovité napětí.
Ve výpočtech se pokud možno používá skutečná hodnota, a pokud vím, tak primární je 400 V sdružených, a 230 V fázových je hodnota odvozená a pro pohodlí zaokrouhlená (svého času francouzská akademie věd zaokrouhlila pí na 3,0 a nevím už ve kterém US státu je dokonce uzákoněna hodnota 4,0 - s tou se počítá ještě líp :) )
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Illek

Quote from: Fuk Tomáš on 08.03.2018, 22:01
Ve výpočtech se pokud možno používá skutečná hodnota...

::) V normách je uvedeno i pro výpočet 230 V.

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Illek on 09.03.2018, 10:16
::) V normách je uvedeno i pro výpočet 230 V.
V normách jsou uvedeny dvě hodnoty - 400 a 230 V. Myslím, že nelze nikomu vytýkat, pokud si pro výpočet vybere z těchto dvou hodnot tu či onu. Nemá to vliv na jadernou bezpečnost  ;)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Fuk Tomáš

Pro odlehčení: bylo by oprávněné použít i hodnoty 399 V resp. 399/√3.
Mají-li být splněny současně obě podmínky, a to že Ufázové=230 V +- 10% a Usdružené=400 V +- 10%, pak hranice tolerančního pole pro Usdružené jsou 360...438 V a jeho střed je právě oněch 399 V  :D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)