Started by Milan Hudec, 07.03.2018, 07:33

previous topic - next topic

Milan Hudec

Osobně je vyžaduji.
Na připojení jímače bez ohledu na počet svodů a na zbytek při 3 svodech včetně.
Jde např o výměnu starých zrezlých a pod.
Nicméně je to dostatečné řešení?
Nebo používáte všechny na 200kA pro sichr?

Milan Hudec


Lukáš Rotrekl

Používám tam, kde je možné že by mohlo téct více než 100kA, systém jímač/svod na LPS 1 a LPS 2, připojení jímačů při LPS 1 a LPS 2.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

No já by bych je spíše rád viděl na 3 a4, tj objekt s málo svody.

Lukáš Rotrekl

No pak by se dalo mluvit taky o tom, že by bylo nejlepší počítat i dostatečnou vzdálenost pro LPS3 jako pro LPS1, a ochrannej prostor taky definovat stejně, no pak by se raději mohly přidat nějaký svody.... Nepřeháníš to?

Normativně máme dánu jakousi míru kvality zabezpečení pro jednotlivé třídy LPS, samozřejmě není na škodu to udělat líp, ale když to všichni budou dělat aspoň tak jak je to normativně, bude to OK a jako hromosvodář budu mít výrazně méně problémů s prosazováním správného řešení.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Tak jinak, odhlédni od tříd LPS a dáš mě možná za pravdu.
Přeci čím méně drátu na střeše mám o to lépe ho musím propojit.
Když se vrátíme k třídám tak se nestanovují např.různé průměry drátu.

Lukáš Rotrekl

Nerozumím. Kam míříš? Není naopak ten počet drátů a jejich průměr/průřez nahrazen právě tím jejich počtem, ke kterému dojdem z výpočtu dostatečné vzdálenosti, který nám nahrazuje "odpor" jímací soustavy. 
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Radim Strycharski

Quote from: Milan Hudec on 13.03.2018, 21:29
Tak jinak, odhlédni od tříd LPS a dáš mě možná za pravdu.
Přeci čím méně drátu na střeše mám o to lépe ho musím propojit.
Když se vrátíme k třídám tak se nestanovují např.různé průměry drátu.

Odhlédnutím od tříd LPS dávám stejnou třídu LPS na všechny objekty, a proto bych takové svorky měl dávat všude. Takže je to stejné, jako kdybych zjistil, že střecha domu je odolná proti krupobití a střecha skleníku není, načež bych tedy začal nějak řešit ochranu skleníku proti krupobití. Svorka pro LPS IV holt nevydrží tak širokou škálu druhů blesků jako svorka pro LPS I. 

Milan Hudec

Tak začnu z druhého konce.
Výměna zrezlé svorky, o objektu nevíme "nic".

Radim Strycharski

Nelze nevědět, nevědomost se nepřipouští. Když měním jistič, taky musím vědět, v jaké jsem síti a jaká je impedance v místě výměny.  ;D  Takže provedu podrobné přezkoumání hromosvodu ze všech hledisek a závěrem bude SS svorka FeZn.  ;)