Hledáme řešení pro pospojování na veterinární klinice, ordinaci.

Případ první:
HDOP:
přívod: 1x FeZn 40x3 mm
odvod: 12x CYA 25mm2

případ druhý:
podružná sv. OP pro operační sál
1x CYA 25mm2
24x CY2.5mm2
10x CYA6mm2

případ třetí (zbývající místnosti):

1x CYA25mm2
12x cy(a) 2.5-6mm2

Jakými ekvipotenciálními svorkami byste provedli pospojování? Kromě prvního případu kde ještě nemáme zasekané krabice je ve všech ostatních případech použita čtvercová krabice 125x125mm


Jan Franěk

A jakou čekáte odpověď? Že se do tohoto malého prostoru bez problému vejde to a to, když jste bez rozmyslu použili krabici kam se jen těžko tolik vodičů a navíc o takovém průřezu může vejít? Zřejmě to bez sekání nepůjde.
Samozřejmě existuje i mnoho výrobců s několika řešeními.  Ovšem pro mne váš požadavek trochu extrém a možná by bylo zapotřebí i více informací.

Například často používám toto. Je to v několika velikostech a nechá se to mezi sebou propojovat.  Najděte si netu něco podobného, co bude vyhovovat vašim požadavkům.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Bocek

Nikde jsem neviděl MET s tolika spojovanými vodiči v KP 125. Obvykle jsou tyto MET a pro vás dále PAS umístěny v technické místnosti přímo na stěně, anebo přehledně v rozvaděči.

Udělejte to ve smyslu ČSN 33 2140 bez ohledu na to zdá je platná nebo není platná. Dále nápovědu najdete v ČSN IEC 60050-826, ČSN 33 2130, CSN EN 50210, 60445.....svorkovnic je celá řada a musí se to dělat obráceně. To znamená znám množství a průřezy vodičů, k tomu přiřadím svorkovnice a potom teprve ten "obal".

Pokud by byla připravená výrobní montážní dokumentace, tak takový problém nenastane. Pokud se ale montuje jen podle obvodového schéma zapojení, pak je to problém pro šefmontérá  a pro výchozí revizní zprávu. Prostě je problém vytvořit protokol o shodě...
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Lukáš Rotrekl

2x - 3x nosník sběrnice
1x sběrnice vhodného průřezu a délky (měděná)
vhodné svorky či oka.
Byl by v tom nějaký problém?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

krteczek

Jen upřesním:
V ordinacích je vždy jedna přívodní CYA25 a zbytek jsou místní cy2,5 do zásuvek, cy4 pospojování vody, klimatizací a CY6 pro antistatickou podlahu a případně nějaké další kovové zařízení.

Kdyby šlo do klasického můstku PE připojit tu 25 bez redukce bylo by to (pro mě) ok, ale nejde to. Ještě to zkusím pořešit s projektantem/revizákem. Pokud schválí redukci, tak to to dám s redukcí Blok AS-Al/Cu-16/50 připojovací 16/50mm2 ať už na můstek, nebo na delší NSCH 6,5x9 případně dám více můstků propojených CY16

A vypadá to, že Hlavní svorkovnici utvoříme pomocí Dehn PAS 11AK, dají se dvě na pásek FeZn, nebo Dehn R15 taky na pásek. Uvidím co na to projektant.

To je tak, když se začne stavět/předělávat podle nějakého projektu, pak někdo přijde, celý původní projekt se v podstatě zahodí, vymyslí se to jinak a za vámi stojí nervozní zedníci, člověk se snaží aby to bylo všechno cajk, na nic se nezapomnělo, projekt se kreslí za pochodu... Asi to někteří-všichni znáte...

Děkuji vám za cenné rady nejen u tohoto vlákna

Milan Hudec

S jistým nadhledem si dovolím zašťourat.
Nevznikne lepší spoj rozdělením 25 CYA do dvou otvorů v můstku oproti např.přechodce která má zobáček do můstku cca10mm?

Jiří Schwarz

Neměl bych problém s rozdělením CYA 25 do 2 připojovacích míst, pokud bych věděl jak to připojit...
Pokud je to svorka, kde strčím vodič(e) do otvoru válcovitého tvaru a šroubek mi leze mezi jednotlivé drátky, považuji to za špatné, tam bych měl mít dutinku.
Jenže 2x 10mm je málo, 10 + 16 je divné řešení...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří_Hrubý

Řešení s rozdělením pod dvě svorky menšího průřezu je vidět na výtvorech starých praktiků, myslím tím z éry hadrových vodičů.
A protože se mi toto řešení líbí, hledal bych způsob jak to zrealizovat a sice s pomocí dvou dvojitých dutinek na "šestku lanko". Nebo v extrému koupit dutinky pro AWG6.

krteczek

taky bych neměl problém s redukcí, která by se nalisovala na tu 25 a vlezla by do dvou otvorů pro 16. Ale uvědomuji si teď i to, že zatížitelnost můsku šestnáctkového je 63A a cy25 80A. Asi jsem hnidopich  ;)
Taky si uvědomuji, že za normálních okolností by přes ten můstek/kabel neměl téct žáden proud a v případě poruchy krátkodobě poruchový...

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 10.03.2018, 19:23
Neměl bych problém s rozdělením CYA 25 do 2 připojovacích míst, pokud bych věděl jak to připojit...
Pokud je to svorka, kde strčím vodič(e) do otvoru válcovitého tvaru a šroubek mi leze mezi jednotlivé drátky, považuji to za špatné, tam bych měl mít dutinku.
Jenže 2x 10mm je málo, 10 + 16 je divné řešení...

Pozor princip kruhu....
Např.dvě šestky se vlezou s pidirezervou do 10dutinky.

Jan Franěk

A co profi řešení?

http://www.nepodporovano.cz/redukcni-svorka-sr-50-5-PID3588.html
Tak oprava. Bečov to nemá rádo. Najděte si redukční svorka a najděte řešení pro napojení například Cu 50 mm do svorky pro 16mm při 80A.

nebo toto z obrázku.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585