Rozvodnice bude umístěna ve stěně domu z venku pod balkonem. Hledal jsem rozvodnici s vyšším krytím, ale všichni výrobci nabízejí rozvodnice IP65 jen s montáží na omítku.

Lze takovou rozvodnici sehnat? Nebo mám rezignovat na krytí, když je rozvodnice pod střechou?

Jan Franěk

Mnoho rozvodnic s vysokým IP se prostě zazdí až po horní kryt. Sice to kouká trochu více z omítky (dle vybraného výrobce a modelu), ale svůj účel to splní.

Jen pozor na jednu věc. K montáži ven je zapotřebí nejen vysoké IP, ale napříkad i UV odolnost.  Jinými slovy IP, je pouze jednou, nikoliv jedinou podmínkou pro montáž (nejen) rozvaděče ven.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin Veverka

Odolnost proti UV obchody neuvádějí  :(. A málokdy výslovně píší, že je rozvaděč určen do vnějšího prostředí, odhadnout to lze právě jen z krytí.

Podle obrázků se mně zdá, že zapustitelné jsou MISTRAL65, nevíte, kolik budou přesahovat přes omítku? Ono tam moc místa nemám.

Zdenek Hejčl

Poslal: Martin Veverka    Posláno: Dnes v 22:33

Odolnost proti UV obchody neuvádějí  Smutek. A málokdy výslovně píší, že je rozvaděč určen do vnějšího prostředí, odhadnout to lze právě jen z krytí.

To je ono. Z krytí se to nepozná, buhužel. Odhady nemají relevanci.
Potřebují prodat cokoliv, a na co to potřebuje zákazník je nezajímá.
Takže je to uvedeno v technické dokumentaci výrobce....
A tak, šmudlo hledej!  ;)

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU


Martin Veverka

Možnost neodolnosti ve vnějším prostředí mně docela znepokojila. U výrobce NOARK jsem narazil na cenově přijatelné rozvodnice PHS zařazené v kategorii "Rozvodnice pro venkovní použití PHS", ale v odkazovaných dokumentech není o možnosti použití venku vůbec zmínka. Není zde uvedena odolnost vůči UV ani rozsah teplot.

Dá se věřit jen titulku kategorie, ve které je výrobek zařazen?

HAGER podpora

Požadované krytí a UV stabilitu, splňují naše nástěnné rozvodnice vector outdoor


Martin Veverka

Můžete mně pomoci orientovat se na Hager stránkách?

V novinkách jsem našel toto: http://www.hager.cz/novinky/clanky-o-novinkach/rozvodnice-vector-ii-idealni-pro-venkovni-prostredi/98647.htm

Dole kliknu na odkaz "Hledejte v elektronickém katalogu", rozkliknu libovolnou rozvodnici a v návodu je přiložený obrázek zakazující instalovat produkt ven.


HAGER podpora

Bohužel máte pravdu. Na stránkách Hager.cz, se momentálně provádí aktualizace sortimentu a doplňují data k produktům. Díky tomu se některé produkty "vytratili" z nabídky a na nápravě se pracuje. Bohužel to bude nějaký čas trvat, jelikož je to spojené například i s přípravou nového katalogu a dalším. Omlouváme se za to.

Zkuste vyhledat například    VE118SN na  hager.de   Všeobecně by mělo označení rozvodnic k venkovní montáži vector končit  označením SN, nebo PN

Samozřejmě se tyto produkty nechají bez problémů objednat a dodat. Pokud by jste potřeboval více informací, můžete nás kontaktovat, nebo produkt přímo objednat u vašeho dodavatele.
Děkujeme za zájem.


Pavel Horský

....a proč nikdo nevyrábí rozvaděč v krytí určený pod omítku? Copak je to takový problém? To musí montéři zapouštět do zdiva produkty, které jsou určené jen a pouze k montáži na povrch?
Mnozí z nás se tu neustále odkazují na striktní dodržení návodů výrobce a pak vlastně vše degradují zazděním rozvaděče, který k zazdění určený není.
Není to divné?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Vidím to podobně. Těch případů, kdy je třeba dát něco ven, je víc než dost, a když už je něco s dostatečným krytím a UV odolné, měl by to seriozní výrobce dokázat dodávat ve dvou provedeních - na povrch a do zdi
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Červený

Rozvodnice pro zahradní rozvaděče si nechávám dělat oceloplechové. Klidně zapuštěné, s požadovaným krytím, před komaxitem ji nechám galvanicky nazinkovat.
UV odolnost v pohodě, krytí taktéž, provedením si ji přizpůsobím konkrétní potřebě. Jistě, stojí to o něco víc, na straně druhé, než se dívat na hnusnou zažloutlou plastovku, která se stejně začne po pár letech rozpadat, raději připlatím a udělám to pořádně hned ze startu. Komaxit dle RAL, aby rozvaděč barevně ladil s okolní architekturou, je již jen příjemný bonus tohoto řešení. A pro fajnšmekry už se párkrát dodával i v nerezu.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Martin Veverka

Mohu se zeptat, kde si necháváte rozvodnice vyrábět?

Radek Červený

Zadávám je do brněnské Elfry, ale v podstatě by vám měl v tomto vyhovět kterýkoliv výrobce rozvaděčů, který má k dispozici CNC lis, komaxitovou lakovnu a chuť vyhovět zákazníkovi s nestandardním řešením. Zinkování si zajišťuji mimo Elfru, zinkovnou nedisponují.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

David Hruda

Potrvrzuji Radkova slova, taky to tak dělám.
Jednu dobu byl problém s komaxitem, po nějakých letech to začlo opadávat- výrobce uznal chybu v lakovně, nějaký ošizený komaxit.
Nerezové jsou ok, a kupodivu cenový rozdíl není nijak závratný.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Radek Červený

Quote from: David Hruda on 15.03.2018, 14:09

Jednu dobu byl problém s komaxitem, po nějakých letech to začlo opadávat


Ono je důležité, jestli to výrobce udělá zodpovědně exteriérovým lakem se základem, nebo na venkovní provedení foukne interiérový lak bez základu a ještě na mastný černý plech. Bohužel i taková "hovada" jsou, nebudu je jmenovat, ale jedná se o jednoho poměrně velkého výrobce rozvaděčů. Ten je tímto problémem známý.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz