Mám v bytě zvonek takový ten klasicky s cívkou a kladívkem.
Koupil jsem nový drátový s melodii zapojil jsem a on stále zvoní i když jsem nezmáčkl tlačítko.
Odpojil jsem ho tedy změřil napětí (původní měl rozsah 4-8V střídavých nový má 6-24 stř) a ejhle na drátech je 6V zmáčkneme tlačítko máje tam 8V.
Připojím starý zvonek nezvoni dokud nezmacknu tlačítko dam nový a zvoní.
Kde se tam bere to napětí když by mělo být nulové?



Původní. Domovní zvonek panelák jak na to?

Jiří Schwarz

Nemáte tam nějakou malou žárovičku (nebo zapojení s LEDkami) aby bylo tlačítko slabě podsvícené?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek-Majdic

Bohužel jsem na tlačítku u bytu nic nenašel. Dole tablo má samozřejmně tlačítko na podsvícení jmenovek nicméně to stejně nefunguje. nějak mi stále nejde do hlavy, kde se to napětí bere. Myslel jsem že tlačitko rozpojuje obvod nicméně jsem nikdy nedělal zapojení v paneláku, ale rodiném domě.

Jirka Š. Svejkovský

Předpokládám, že se jedná o starý analogový rozvod.
Máte i telefony a otvírání dveří?
Jaký typ zvonku jste koupil?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek-Majdic

JJ myslím si ,že se jedná o původní rozvod jediné co se měnilo bylo při zateplování tablo. Telefon je stará Tesla. Koupil jsem toto https://www.elektrobock.cz/elektronicky-dratovy-zvonek/p17

MrPeter

A nebo se tam jednoduše indukuje napětí souběhem vedení. Zkuste připojit starý zvonek a ve vypnutém stavu změřit napětí.

Je to podobný problém jako při problikávání ledek. Namontil bych tam RC článek, nebo něco takového... Ale samozřejmě vám to doporučit nemohu, protože neznám přesný stav. Je to takové střílení od boku...

Jan Franěk

Klasická chyba ve výběru zvonku. Tento zvonek většinou  (ne vždy ale většinou) vyžaduje samostatné tlačítko, bez napojení na jiný systém. Koupí obyčejného "drnčáku", nebo gongu bez elektroniky a baterií, nebudete mít další problém.
V tlačítku se vždy změří nějaké napětí, protože na jednom konci bude jeden z pólů trafa(baterie) a na druhém konci opačný potenciál který projde přes zvonek (cívku, elektroniku).
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec


Fuk Tomáš

Quote from: Jan Franěk on 15.03.2018, 09:37
V tlačítku se vždy změří nějaké napětí, protože ...
od toho tlačítko je, aby propojilo dva vodiče s různými potenciály  :D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

ACEOF ACES

Podle mého názoru to napětí může způsobovat např. indukce nebo může něco propouštět to tlačítko.
Já bych s těma dvěma drátama připojil paralelně do svorek toho nového zvonku odpor např. 56 ohmů/2 Watty.

Václav Třetí

Já bych pro kontrolu a měření použil místo zvonku žárovičku 12V 100mA a sledoval, zda třeba mírně nežhaví a změřil bych na ní  napětí. Hned by se uvidělo, zda je problém pouze v indukci, nebo je někde třeba prodřený drát a dostává se tam tvrdší napětí. Nakonec bych zkusil paralelní provoz nového, elektronického zvonku s žárovičkou. Pokud bude vše fungovat jak má, nahradil bych žárovičku rezistorem. 
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář