• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:46

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018?

Started by Tomáš Kurel, 15.03.2018, 10:29

previous topic - next topic

Tomáš Kurel

Otázka je jasná, jaké vidíte změny od 1.2.2018 v PPD ČEZ distribuce, na co si dát nově pozor, abychom měli přípravu měřícího místsa v pořádku?
Podle mě jsou v nové PPD přehlednější a mám za to, že nově už i ČEZ vyžaduje sjednocené průměry vodičů přívodu a vývodu elektroměru a objasňujou nedávnou otázku na zde na diskuzi ohledně nadstavení pojistové skříně o elektroměrový rozvaděč, myslím, že to řešil kolega Franěk.

Radim Cienciala

Za mně určitě nejrazantnější změnou je CENTRAL A TOTAL STOP panelových domech. ;)

Radim Cienciala

Druhá věc co mě trochu zklamala. Byla úplně vypuštěna kapitola 7.2Elektroměrové rozvaděče při změně sazby.-Při změně sazby nemusí být dodrženy všechny podmínky uvedené v kapitole 7.1.
Což je docela problém, protože vjetšina starých elektroměrů je nevyhovujících, zejména jejich rozměry.

Radim Strycharski

Quote from: Radim Cienciala on 15.03.2018, 14:43
Byla úplně vypuštěna kapitola 7.2Elektroměrové rozvaděče při změně sazby.-Při změně sazby nemusí být dodrženy všechny podmínky uvedené v kapitole 7.1.
Což je docela problém, protože vjetšina starých elektroměrů je nevyhovujících, zejména jejich rozměry.

Bylo to zřejmě nahrazeno tabulkou 1 na straně 3.

Jiří Buben

Quote from: Radim Cienciala on 15.03.2018, 14:18
Za mně určitě nejrazantnější změnou je CENTRAL A TOTAL STOP panelových domech. ;)


Akorát podle jejich přílohy v té bytovce půjde elektřina až po zmáčknutí Total a Central stopů a ještě je někdo bude muset pořád držet zmáčknuté.  ;)

Jinak je tam změn hodně. podmínky pro připojení nabíjecích stanic elektromobilů, značení vodičů v ER se nám zase trochu změnilo a rozšířilo o nové, Podmínky pro osazení na výstup S0.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jarda123

Nechápu sjednocení prúřezu přívodu a odvodu z elektroměru když elm. rozvaděč je vypletenej CY6 a do bytu jdu CYKY4/10 .Třeba u rozvaděčů kde jsou vstupní a výstupní svorky je to OK. ale když jde vývod přímo z elektroměru do bytu jak to udělat ?

Štefan Beláň

Quote from: Radim Cienciala on 15.03.2018, 14:43
Druhá věc co mě trochu zklamala. Byla úplně vypuštěna kapitola 7.2Elektroměrové rozvaděče při změně sazby.-Při změně sazby...


Podmínky při změně sazby jsou nyní v čl. 6.2.
Chránič chrání - jistič jistí.

Radim Strycharski

Používání výrazu doporučuje se v dokumentu nazvaném podmínky mi nepřijde zrovna kompatibilní.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jarda123 on 15.03.2018, 20:57
Nechápu sjednocení prúřezu přívodu a odvodu z elektroměru když elm. rozvaděč je vypletenej CY6 a do bytu jdu CYKY4/10 .Třeba u rozvaděčů kde jsou vstupní a výstupní svorky je to OK. ale když jde vývod přímo z elektroměru do bytu jak to udělat ?


Tato podmínka byla v PP vždy, takže žádná změna.

Pokud nemá ELM rozvaděč svorkovnici (starší typ, panelák), pak se jedná pouze o vodiče mezi jističem a elektroměrem. Prostě je vyměníte.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kuruc

takže když je přívod v hliníku 6mm, tak vývod z elektroměru v 10mm mědi nebude problém?

Radim Strycharski

Quote from: Kuruc on 17.03.2018, 17:24
takže když je přívod v hliníku 6mm, tak vývod z elektroměru v 10mm mědi nebude problém?

Nejprve je nutno podle kapitoly 2 zjistit, jaká je závaznost připojovacích podmínek pro daný případ. Pokud se zjistí, že je závaznost, musí být připojovací podmínky dodrženy. Může jít například o výměnu elektroměrového rozvaděče. V takovém případě už to nebude elektroměrová deska, ale rozvaděč se svorkovnicí, takže není problém dodržet stejný průřez vodičů, i když bude přívod Al 6 a vývod Cu 10. Když třeba budete vyměňovat jen přívodní vedení od elektroměru a následkem toho bude rozdílný průřez vodičů, platné připojovací podmínky závazné nejsou.