Co se reviduje u společných prostor?

Started by Štefan Beláň, 19.03.2018, 16:25

previous topic - next topic

Štefan Beláň

19.03.2018, 16:25 Last Edit: 19.03.2018, 16:32 by Štefan Beláň
Nebudu zde uvádět, co kontroluji a reviduji u společných prostor já osobně.

Zajímají mne názory jak revizních techniků, tak správců objektů.
Názory laické veřejnosti ale i odborných pracovníků se v poslední době diametrálně rozchází.


Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Bocek

Jen malá zkušenost.
Před léty v jednom větším městě si správce krytů civilní obrany objednal pravidelnou revizí krytů  s tím, že chce také zrevidovat vše, co je připojeno na měření elektrické energie KCO. Z 50% byly připojeny veškeré společné prostory. Zvláště po roce 1990 se začaly objevovat různé malé provozovny a dílny, které měly někdy i své vlastní měření, ale byl v tom velký "gulage".

Pokud to není objednatelem přesně definováno, tak je to často detektivní záležitost co je a co není již společný prostor. Dokumentace skutečného stavu většinou neexistuje. Také lhůty revizí se velice liší.

"Společné prostory" ale nejsou jen v obytných domech.
Podobný "novodobý" problém je také v průmyslu, kdy se vše dělí na výrobní prostory a prostory udržující správou budov. Někde jsou jasné hranice a někdy nejsou. Občas se stává, že na stejný prostor přijdou objednávky na revize z dvou "nespolupracujících" subjektů....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Především se revizím společných prostor vyhýbám jak Kožený spravedlnosti. Osmdesát procent je v havarijním stavu, napadeno tkaničkáři a různými kutily. Ani vzdáleně neodpovídá normám v době vzniku, natož současným. Požární bezpečnost nula. Živé části přístupné komukoliv, kdo jde okolo. PENka vyhřátý digitální dobou...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Zuna

STA s anténami na stožáru převyšující šechny jímače hromosvodu ,jehož potenciál je přiveden po koaxu do všech domácností i do instalace společných prostor přes napájení anténího zesilovače. SPD ve společných prostorách jsem ještě nikdy neviděl. Účastnické zásuvky s koaxiální přepěťovkou jsem viděl jen v Nemecku a ty externí co se u nás dají koupit se do instalačkí krabičky velikosti 68 nevejdou.

Štefan Beláň

Naprosto souhlasím s vyjádřením pana Svejkovského. Tyto revize dělám velice dlouho.
Rozpor, s kterým se setkávám, je rozsah revize.
Mnoho revizních techniků uvede do revizní zprávy pouze instalaci napojenou z rozvaděče společné spotřeby a vůbec se nezabývá napojením objektu a hlavním domovním vedení, kde je nejvíce závad.
Pochopitelně je potom cena revize naprosto rozdílná.
Proto jsem položil tuto otázku.
Chránič chrání - jistič jistí.

Radim Strycharski

Legislativa to má vyřešené snadno. Provozovatel předloží dokumentaci skutečného provedení a řekne: ,,Tohle chci zrevidovat, za to nesu odpovědnost."  Praxe je taková, že dokumentace není, provozovatel si myslí, že toho ví hodně a neví, že toho ví málo. RT by tedy měl od provozovatele získat maximum informací o tom, které obvody má revidovat a nejspíš půjde o obvody, které neprovozuje žádný konkrétní byt nebo jiný subjekt. Takže minimum bude asi toto: pojistky v HDS, HDV, odbočky k elektroměrům, připojení RE s elektroměrem společné spotřeby, připojení dalších RE v případě, že slouží více OM, veškeré obvody měřené elektroměrem společné spotřeby, obvody funkční při požáru. Ještě něco? 

Quote from: Štefan Beláň on 20.03.2018, 08:50
Mnoho revizních techniků uvede do revizní zprávy pouze instalaci napojenou z rozvaděče společné spotřeby a vůbec se nezabývá napojením objektu a hlavním domovním vedení, kde je nejvíce závad.
Pochopitelně je potom cena revize naprosto rozdílná.

To je právě jeden z příkladů neznalosti provozovatelů. Nemají dokumentaci, kterou by mohli jednoznačně deklarovat svoje požadavky na rozsah revize a v neoprávněné dobré víře nechají řádit revizního technika, ať si v jejich objektu dělá, co chce (respektive ať nedělá, co nechce).

Jan Bocek

Quote from: Štefan Beláň on 20.03.2018, 08:50
Naprosto souhlasím s vyjádřením pana Svejkovského. Tyto revize dělám velice dlouho.
Rozpor, s kterým se setkávám, je rozsah revize.
Mnoho revizních techniků uvede do revizní zprávy pouze instalaci napojenou z rozvaděče společné spotřeby a vůbec se nezabývá napojením objektu a hlavním domovním vedení, kde je nejvíce závad.
Pochopitelně je potom cena revize naprosto rozdílná.
Proto jsem položil tuto otázku.



Za prvé stejně jako JŠS se této oblasti revizí vyhýbáme.
Přesto mne tyto názory zajímají. Dnes je ve velké módě na každou i malou revizí vyhlašovat výběrové řízení. Pokud je rozsah pro výběr stanovený, pak se naceňuje jen ten rozsah, pokud to má vůbec nějaký smysl se účastnit.

Často vidím zadání v rozsahu předložené poslední revize. Na příklad revize společné prádelny a sušárny, nic víc.

Jak dalece by měl RT upozornit správce objektů, že je nutno revidovat všechny prostory. Že je dobré vytvořit trochu jiný lhůtník jednotlivých revizí, jako jsou hromosvody, výtahy, STA, chodby, schodiště, garáže, hlavní rozvod, NO a další specifika.

Správce objektu i objektů by měl mít jednoho RT pro poradenskou činnost a přehodnotit systém revizí. Společně vytvořit lhůtníky revizí podle lhůt a dalších kriterií. K jednotlivým položkám stanovit rozsahy revizí. Zavést logickou evidencí veškeré dokumentace, včetně revizních zpráv a jiných dokumentů. Někde to takto i funguje. Ale je to vzácnost.

Pro odlehčení uvedu zkušenost.
Dělali jsme řetězec revizí mnoha objektů pro státní firmu po celé republice. Dostali jsme seznamy, adresy a poslední RZ. Na mnohých objektech jsem nenašel hromosvody, ale staré revize byly. Některé objekty neexistovaly již 10 roků, některé měly jiné vlastníky.
A nastal velký problém s aktualizaci seznamu a lhůtníku. Zadavatel ale chtěl všechny revize podle seznamu. A tak dostal revize se zadanou hlavičkou objektu se zprávou, že elektrické zařízení nebylo posuzováno protože neexistuje, anebo má jiného majitele. Cena byla za celkové dílo a ne za jednotlivé revize. Je to jen na odlehčení, kdy zákazník je náš pán. Je to jen obraz byrokratismu a hlavně lenosti. 

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Kubík

Jako "správce" objektu -

U nás platí - reviduje se jenom to k čemu je volný přístup.
Za soukromé sklepy, kotelny, uhelny pod zámkem odpovídají vlastníci,
i když jsou napájeny ze společného elektroměru.
Máme také společnou prádelnu a mandl.
Protože už tam dlouhé roky nikdo nepral, ani nemandloval, bylo zařízení
v rozvaděči odpojeno a reviduje se pouze osvětlení.

Docela by mě zajímalo, jak pohlížíte na litinové podlahové vpusti,
(gule) v betonu, které byly původně propojeny s PEN.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Kubík on 20.03.2018, 11:31
Docela by mě zajímalo, jak pohlížíte na litinové podlahové vpusti,
(gule) v betonu, které byly původně propojeny s PEN.


No, docela nekompromisně. Pokud někdo nepředloží protokol o určení vnějších vlivů, určím ho já. Tedy prostředí mokré (podle staré normy) nebo AD4 (podle normy nové). Předpokládám mytí podlahy tlakovou vodou. Neboli prostor zvlášť nebezpečný.

Pokud mi někdo tvrdí, že už tam dlouho nikdo nic nemyl, ať mi to dá na papíře.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Kubík

Všechny stroje jsou  odpojeny v rozvaděči mimo,  z el. inst. zůstal pouze vypínač a světla.

Problém může být, že tam zůstalo vypouštění vody z máchací vany na
beton. podlahu a do té výpusti.
Ono to pospojení 6 mm Cu na šroub, zalité v betonu dělalo problém už
při druhé revizi po kolaudaci.
Zřejmě špatně ošetřeno.

Takže aby to bylo bez závad znamená vzít sbíječku a pustit se do toho?


Radim Strycharski

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.03.2018, 11:59
Pokud někdo nepředloží protokol o určení vnějších vlivů, určím ho já. Tedy prostředí mokré (podle staré normy) nebo AD4 (podle normy nové).

Současně doporučíte revizní lhůtu 1 rok?

Jan Franěk

Quote from: Jiří Kubík on 20.03.2018, 12:17
Takže aby to bylo bez závad znamená vzít sbíječku a pustit se do toho?


A kdo to má vědět?  :-\   Toto RT přece vůbec nemusí řešit  (norm)

RT jen sepíše závady a nesoulady. Ostatní je na provozovateli a jak to vyřeší je pouze na něm. Může klidně změnit využití dané místnosti, určit nové VV a problém odpadne, nebo vzít do ruky kladivo a problém vyřešit takto. Co je mi do toho?
To jsem několikrát řešil třeba u bývalých prádelen, kde dnes mají pingpongový stůl, nebo kancelář SVJčka. Pračka a ždímačka jsou fuč, ale v projektu a na dveřích je to stále označeno jako prádelna. Klidně jim poradím, nebo pomohu s řešením, ale za domluvených podmínek.

Přiznávám se že úplně nesnáším když mě někdo tlačí podobnými výroky k tomu, abych přimhouřil oči a nechal to bez závad. Zrovna tak když se ohání tím že to už 5x prošlo revizí a nikdy neměl žádnou závadu. Mě taky nikdy nic nebolelo a teď mě občas loupá v kříži, nebo mi tuhne krk. Potom si vyříkávám s investorem pravidla, abychom ani jeden dále neztráceli čas a zjišťuji jestli mám odejít, nebo svou práci dokončit.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Bocek

Quote from: Jiří Kubík on 20.03.2018, 12:17
Všechny stroje jsou  odpojeny v rozvaděči mimo,  z el. inst. zůstal pouze vypínač a světla.


Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.03.2018, 11:59
Pokud mi někdo tvrdí, že už tam dlouho nikdo nic nemyl, ať mi to dá na papíře.


Změna užívání prostoru znamená vytvořit nový Protokol vnějších vlivů. To je to "dát to na papíře" reviznímu technikovi, aby se mohl podle nějakých nových pravidel řídit. Za ty pravidla je odpovědný provozovatel. K revizi má připravit rozsah revidovaného zařízení, platný protokol vnějších vlivů, výchozí revizi, poslední pravidelnou revizi a dokumentaci skutečného stavu. Kéž by to tam bylo....(mělo být).
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Kubík

Protože jsem to při revizi odpojil já, jako provozovatel,
tak jsme to vyřešili následovně:

RZ -

Určenní prostorů...
...vnitřní prostory normální tab. 32NM1

Prádelna - mimo provoz
Svítidlo, vypínač atd...
Ochranné pospojení nebylo měřeno - prádelna neslouží
svému účelu ždímačka pračka - odpojeno od sítě.

František Šohajda

21.03.2018, 11:43 #14 Last Edit: 21.03.2018, 11:49 by František Šohajda
U těch starších bytových domů je situace někdě jinde než když byla při uvedení do provozu.
Prádelnu má dnes každý ve svém bytě jako standart....Společná prádelna ta se už snad nikde nepoužívá?  Možná u našich tmavších spoluobčanů. ;D
Tyto prostory se radikálně změnili a také změnilo určení VV! Nikde se to neřeší...? :-\

Když se chceme u revize dostat k HDV tak se musí požádat distributor o povolení odstranění plomb z plechů krytů!
A to bývá někdy dost velký problém! U jednoho BD po mě chtěli (distribuce), abych jako RT vyměnil všechny jednofázové jističe u bytů, které měli hodnotu 15-20A ! To bylo dopisování a volání na distributora , že já jako RT nemám schválení od vlastníků bytů na výměnu a následné papírování.....dohadoval jsem se s ditributorem snad  3 měsíce!! (zle)
Asi jsem toměl zaplatit ze svých peněz? Když to SBD nechtělo řešit, jističe byli OK - ale měli malou proudovou hodnotu.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Měření v přípojkové skříni, v rozvaděči sklepů, rozváděčích RE a rozváděčích společných prostorů + vizuální prohlídka svorkovnic s měřením stavu vodičů mezi odvodem hlavních jističů a odvodní svorkovnicí ve směru k bytovým jednotkám.
Pak zjistím stavy svítidel a spínačů. U případných zásuvek měřím impedanci nebo stav FI.

Pak přichází to nejhorší z nejhoršího....sestavení RZ.
U desáté závady si říkám...."Horác, zase budeš všude za potížistu". Když pak ale slyším, že byl do mé návštěvy revizní technik elektro jen virtuální postavou ne náhodou podobnou s postavou paní Colombové, říkám si, že mohou být rádi, že se jim o stav elektroinstalace a její údržbu právě někdo postaral.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Štefan Beláň

Myslím, že pan Horský to shrnul velice dobře a shodně s tím, co a jak reviduji i já, a věřím, že i většiny ostatních RT.

Smutné je, že v reálu mnohých revizních techniků je přístup naprosto odlišný. :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Bocek

Quote from: Pavel Horský on 21.03.2018, 13:09
Měření v přípojkové skříni, v rozvaděči sklepů, rozváděčích RE a rozváděčích společných prostorů + vizuální prohlídka svorkovnic s měřením stavu vodičů mezi odvodem hlavních jističů a odvodní svorkovnicí ve směru k bytovým jednotkám.
Pak zjistím stavy svítidel a spínačů. U případných zásuvek měřím impedanci nebo stav FI.

Pak přichází to nejhorší z nejhoršího....sestavení RZ.
U desáté závady si říkám...."Horác, zase budeš všude za potížistu". Když pak ale slyším, že byl do mé návštěvy revizní technik elektro jen virtuální postavou ne náhodou podobnou s postavou paní Colombové, říkám si, že mohou být rádi, že se jim o stav elektroinstalace a její údržbu právě někdo postaral.


Pohled z druhé strany.
Když vyloučím bytové jednotky, tak je toho na revidování hodně. Prostě všechnoostatní.
Ještě bych přidal kapitolu uzemnění a ochrana proti blesku a přepětí

Ten závěr je realita dneška. Je to smutné, ale rozšířilo se to v posledních 20 létech nejen v oblasti bytové sféry, ale i průmyslu. Myslel jsem si, že "falešní" revizní technici budou fungovat jen krátké pětileté období, jakopolitici. Ale velmi jsem se mýlil.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B