Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?

Started by Martin Ret, 23.03.2018, 17:16

previous topic - next topic

Martin Ret

23.03.2018, 17:16 Last Edit: 23.03.2018, 17:24 by Miroslav Minařík
V novom byte su planovane exterierove zaluzie s elektrickym pohonom. Ovladanie je pomocou centralnej inteligencie (niko home control), tj. pohyb zaluzii je ovladany sietovym napatim spinanym v rozvadzaci s dvoma L vodicmi (hore, dolu).
V projekte bol k zaluziam naprojektovany kabel 5x1,5 CYKY-J. Firma vsak omylom natiahla iba 3x1,5 CYKY-J.
Ake riesenie by ste navrhli?

Firma navrhuje ako riesenie dotiahnut samostatne novy N modry vodic a modry vodic z 3x1,5 CYKY-J pouzit ako L. Je taketo riesenie v sulade s normou?

Jiří_Hrubý

Jste zákazník, platíte, poroučíte.
Co je vám do jejich blbosti, vy máte v projektu 5x, trvejte na 5x včetně uhrazení případných zednických prací.
Řešení co navrhují není řešením, ale ojebáním zákazníka i normy a bylo by velkou chybou na to přistoupit.
Trochu horší pozici máte, pokud jste jim už zaplatil, nebo nemáte smlouvu o dílo, ale to je pak záležitost právníků.

Fuk Tomáš

Zkuste jim naznačit, že už se těšíte na jadrné výrazivo, které bude používat Vámi přizvaný revizní technik, a že je vyjde rozhodně levněji, když to dají do pořádku už teď.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Štefan Beláň

Použití více kabelu je možné.
V jednom kabelu může být ovládání a v druhém napájení. Určitě ale není správné uložit jeden vodič samostatně.
Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Franěk

Možné to je. Ale jak to montér žaluzií pak zapojí do konektoru? Jedině přes nějakou krabici. Pak může vzniknout problém s tím, kam jí schovat aby nepřekážela, nebo nehyzdila. Řešte to raději včas.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Fuk Tomáš

Quote from: Štefan Beláň on 23.03.2018, 20:20
Použití více kabelu je možné.
V jednom kabelu může být ovládání a v druhém napájení. Určitě ale není správné uložit jeden vodič samostatně.
Ve zmiňovaném případě ovšem kabelem jdou dva fázové vodiče, N a PE. Žádné "ovládání".
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Štefan Beláň

Quote from: Fuk Tomáš on 23.03.2018, 21:54
Ve zmiňovaném případě ovšem kabelem jdou dva fázové vodiče, N a PE. Žádné "ovládání".

No ten kabel co tam je 3x1,5 mm2-J se použije pro přívod a druhý NOVÝ pro ovládání.
Ale to, co uvedl kolega Franěk bude problém. Proto bude vhodnější uložit nový kabel 5x1,5 mm2 a ten starý ponechat jako rezervu.
Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Franěk

Ještě bych upřesnil. Jako o možném jsem psal v souvislosti s více kabely. Tedy včetně pravděpodobných problémů.

Ovšem firmou navrhované řešení je prasárna a samostatný vodič N se nedá uložit do omitky a podobně. Tedy řešení proti předpisům. Navíc ty problémy s napojením do konektoru žaluzií budou i v tomto případě.
Osobně bych trval na kabelech dle projektu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Franěk

Ještě je možnost zvážit, zda nebude snazší vyřešit to bezdrátově.  Bez sekání malování a bordelu. Nevím v jakém to je momentálně stádiu a toto je možnost pokud se na to přijde pozdě.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukáš Rotrekl

Pak bych se taky podíval, kudy se kabely budou tahat, jestli je třeba nezaříznou do fasády před finální vrstvou, kde budou třeba dost blízko ke svodům hromosvodu.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Tomáš Hradecký

Quote from: Martin Ret on 23.03.2018, 17:16
V novom byte su planovane exterierove zaluzie s elektrickym pohonom. Ovladanie je pomocou centralnej inteligencie (niko home control), tj. pohyb zaluzii je ovladany sietovym napatim spinanym v rozvadzaci s dvoma L vodicmi (hore, dolu).
V projekte bol k zaluziam naprojektovany kabel 5x1,5 CYKY-J. Firma vsak omylom natiahla iba 3x1,5 CYKY-J.
Ake riesenie by ste navrhli?

Firma navrhuje ako riesenie dotiahnut samostatne novy N modry vodic a modry vodic z 3x1,5 CYKY-J pouzit ako L. Je taketo riesenie v sulade s normou?


Nemůžu si pomoci ale nevím co řešíte ? V požadavku dodavatele žaluzií je kabel 5x1,5 možná je i v projektu ( co si budeme nalhávat , kolikrát se přímo na stavbě s investorem řeší , že ještě chci tohle a tohle a tohle ) a pak je to samozřejmě něco co v projektu nebylo. Ale každý elektrikář který aspoň trochu při práci přemýšlí si zjistí co je k čemu potřeba . Mě osobně by byla hanba kdybych vše zapojil a pak mi volali chlapi od žaluzií  " jak to máme zapojit tady je nějak moc drátů a nějaké divné barvy ..... Takže kabel vyměnit za správný a nevymýšlet hlouposti
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Martin Ret

Dakujem za odpovede,
este doplnujuce informacie:
1) Jedna sa o 9ks zaluzii na 3 svetove strany
2) V projekte je korektne 5x1,5
3) Byt je kompletne dokonceny, hotove podlahy, omietnuty a vymalovany
4) Zmluva je na cely byt kompletne vratane elektroinstalacie a zaluzii jednotlive subdodavky si musi koordinovat developerska firma
5) Dodavatel zaluzii konstatoval, ze radiove ovladanie nie je mozne (osobne o tom pochybujem, ale neviem s tym nic spravit vid bod 4)

David Hruda

Trvejte na dodržení projektu, jakýkoliv kompromis se vám jednou vrátí jako bumerang....
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Juraj Rojko

Pokud tam budou v tomto stavu natahovat nový, dodatečný vodič, tak opravdu nevidím důvod, proč by tam nemohli rovnou dát nový kabel. Cena kabelu bude vzhledem k ostatním nákladům zanedbatelná a práce s tím bude stejná.

Zdenek Hejčl

No jo, ale kabel 3x1,5mm je lenějšííííí!  ;D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Martin Ret

Myslim ze cena kabla nie je urcujuca.
Ich argument je rozsah nevyhnutneho sekania.
Ich riesenie - dotiahnut separatny N vodic znamena sekanie iba od rozvadzaca po obvodovu stenu (mozno 4 metre) dalej chcu kabel pretahovat medzi jednotlivymi zaluziami v ramci zateplenia z vonkajsej strany)
V pripade novych kablov by to bolo mozno 100m drazok (mozno by sa nieco dalo usetrit tahanim v podhlade)

Zdenek Hejčl

Jak píše  Štefan Beláň :
Použití více kabelu je možné.
V jednom kabelu může být ovládání a v druhém napájení. Určitě ale není správné uložit jeden vodič samostatně.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Juraj Rojko

To je jejich problém. Měli na to myslet v okamžiku, když tahání kabelů zadali někomu, kdo nerozezná kabel od prádelní šňůry. Trvejte na tom, aby to udělali pořádně dle projektu a norem. A rozhodně bych si na revizi pozval někoho spolehlivého a nezávislého. Protože pokud dokázali udělat takovou základní chybu, tak je zjevné, že elektroinstalaci nedělal elektrikář a čeká vás tam ještě spousta překvapení.