24.03.2018, 08:46 Last Edit: 24.03.2018, 08:53 by Miroslav Minařík
Provádíme rekonstrukci kuchyně, a jsou tu dva věnečky, jeden je složen z přívodního kabelu-kabelu pro myčku-kabelu pro zásuvky pod linkou a kabelu k zásuvce na osvětlení pod linkou, druhý věneček je složen z přívodnìho kabelu-kabelu k zasuvce pro pračku-kabelu k zásuvce pro digestor a kabelu k zásuvce v koupelně.

Potřebuju tyto věnečky posunout a ptám se, mohu místo věnečku tyto kabely propojit wago svorkama 221?

Jirka Š. Svejkovský

Nejsou plnohodnotné. Jsou o několik tříd lepší.

Osobně dávám WAGO 221 pouze na slaněné vodiče a na hliník (plus kontaktní pasta!). Na měděné vodiče používám WAGO 2273. Důvod je v podstatě pouze cenový.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

nepíšete co jsou to za vodiče?? Hliník nebo měď??
U hliníku je věneček bez prováděné údržby dost nebezpečný po letech! ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Bobolit79

Quote from: František Šohajda on 24.03.2018, 09:28
nepíšete co jsou to za vodiče?? Hliník nebo měď??
U hliníku je věneček bez prováděné údržby dost nebezpečný po letech! ;D

Vodiče jsou měděné.

Bobolit80

Quote from: Pavvell on 24.03.2018, 09:35
Vodiče jsou měděné.

Omlouvám se za nick, nejde se mi přihlásit na svůj, založil jsem si jiný.

Bobolit80

Ještě se zeptám, krabice by měly být v sadrokartonu za kuchyňskou linkou, tudíž těžko přístupné, bude vadit když ty wago nedám do krabice a pouze je priklopim sadrokartonem? Hrozí nějaké nebezpečí?

Jan Franěk

To je zakázaný zpusob.  (norm)  Normy jasně říkají, že všechny spoje musí být přístupné kontrole a revizím.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukáš Rotrekl

Je to prasárna. V každém případě krabice. Skříňka jde v případě nouze sundat. Taky by šlo do zad udělat otvor pro přístup ke krabici.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Bobolit80

Ok, dám tam krabičky, sice to bude asi trochu boj dát tam tři wago 221 s pěti diry, ale pro případ kdyby někdy wago vyhořelo je to asi lepší. A ty kombinace zapojeni, (myčka, zásuvky pod linkou, osvetleni linky) a ( pračka, digestor, zasuvka v koupelně) je to ok kombinace? Vše je jištěno 16A jisticem.

Zdeněk Pikhart

24.03.2018, 11:08 #9 Last Edit: 24.03.2018, 11:14 by Miroslav Minařík
Jste sebevrah. Radši si zavolejte elektrikáře. Tyto okruhy kombinovat nelze.
Když  už děláte takové zásahy, jako předsazený sádrokarton, tak to udělejte podle předpisů a selského rozumu!