Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?

Started by Žvak Petr, 25.03.2018, 10:51

previous topic - next topic

Žvak Petr

Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou. Použil už nové s diodou.

Hned po připojení vodičů se světlo rozsvítilo, po čase zhaslo ale už rozsvítit nešlo. Po odpojení a opětovném zapojení to samé. Dnes se tam nedostanu ale myslím si, že přes doutnavku se dostává napětí stále na cívku. Existuje jiný typ tlačítka, nebo vyměnit automat za jiný. Přepojování v krabicích 8 poschoďového domu se mi nechce.

Pavel Horský

Přečtěte si znovu svůj příspěvek.
Nějak jste se do toho zamotal.
Tak jaké je tam tlačítko?
S LEDkou nebo s doudtnavkou?

Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou. Použil už nové s diodou.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

David Hruda

Quote from: Žvak Petr on 25.03.2018, 10:51
Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou LED. Použil už nové s diodou.

Hned po připojení vodičů se světlo rozsvítilo, po čase zhaslo ale už rozsvítit nešlo. Po odpojení a opětovném zapojení to samé. Dnes se tam nedostanu ale myslím si, že přes doutnavku LED se dostává napětí stále na cívku. Existuje jiný typ tlačítka, nebo vyměnit automat za jiný?. Přepojování v krabicích 8 poschoďového domu se mi nechce.

Trochu nesrozumitelné napsané.
Taky jsem se s tím setkal a nakonec jsem musel vřadit relé, které je spínané tlačítky a dává povel schodišťovému automatu.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Žvak Petr

Jo... omlouvám se - sám bych tomu nerozuměl (zle)
Měl před bytem obyčejné bez kontrolky.
Koupil už klasické s  kontrolkou (označení 3553).
Už při připojení sepne. Potom relé odpadne a nelze sepnout.

Žvak Petr

Ta kontrolka v tlačítku  překlemuje kontakty tlačítka.

Fuk Tomáš

Quote from: Žvak Petr on 25.03.2018, 13:40
Už při připojení sepne. Potom relé odpadne a nelze sepnout.
Najděte si v dokumentaci výrobce toho schodišťového automatu, kolik tlačítek s kontrolkami snese (při překročení to pak vyhodnocuje jako trvale sepnuté tlačítko).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Žvak Petr


Taky jsem se s tím setkal a nakonec jsem musel vřadit relé, které je spínané tlačítky a dává povel schodišťovému automatu.
[/quote]
Napadá mě, jestli neexistují tlačítka s doutnavkou, která by obvod cívky nespínala.

Jirka Š. Svejkovský

To, že schodišťák po určité době zhasne a pak nelze rozsvítit, je ochrana před sirkovým vandalem.

Pokud vím, tak v řadě 3553 není LED, ale doutnavka. Odběr je 0,8mA, LED mají odběr ještě menší, 0,5mA a jsou pro řadu 3559.

ABB uvádí, že na jedno relé lze navěsit maximálně 15 tlačítek. Samozřejmě záleží na tom, jaké relé máte. Že vám to udrží už jedno tlačítko je divné. Typnul bych to na proraženou LED (doutnavku).

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Žvak Petr

To: Švejkovský.
Led je v pořádku. Klíče od rozvaděče budou v pondělí. Na relé bude asi šest tlačítek dvouvodičově. O něčem kvalitní na DIN lištu víte?

Jirka Š. Svejkovský

Tlačítkům ABB by slušelo relé ABB. Minimálně kvůli případné reklamaci.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Žvak Petr

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.03.2018, 19:47
Tlačítkům ABB by slušelo relé ABB. Minimálně kvůli případné reklamaci.

Bude tam asi něco jiného. Při měření na vodičích v krabici sch. tlačítka(hnědá, černá)
LED zkoušečka RAMI Z10 ukázala vteřinku 50V a naskočilo relé a rozsvítilo se.

Jirka Š. Svejkovský

Chtělo by to vidět na místě. Mimochodem, vaší zkoušečce bych moc nevěřil. Je to hobby šidítko.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Žvak Petr

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.03.2018, 20:25
Chtělo by to vidět na místě. Mimochodem, vaší zkoušečce bych moc nevěřil. Je to hobby šidítko.

Právě mi volal správce, že sehnal klíče od rozvaděče.
Na chodbě v každém poschodí je 16 bytů, 8 tlačítek a 6ks zářivek po dvou trubicích. Žádné jiné zařízení.
V rozvaděči je pro každé poschodí
ELCO CRM-91H
Theber SYN 16a
relé Merlin Gerin LE 16A
jistič B10A/1
Nechápu, kdo toto sestavil na obyčejnou chodbu pro 6 zářivek :-\

Žvak Petr

Máte někdo zkušenosti s CRM-91H
Měl by jít problém s Led kontrolkami vyřešit přepnutím funkcí.
Bohužel jsem s nim nikdy nepracoval.
Dík

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Žvak Petr on 26.03.2018, 07:12
Máte někdo zkušenosti s CRM-91H
Měl by jít problém s Led kontrolkami vyřešit přepnutím funkcí.
Bohužel jsem s nim nikdy nepracoval.
Dík


U verze CRM-91H UNI nelze připojit tlačítka s doutnavkami. U verze 230V jich připojíte až 20.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Uvedené multifunkční časové relé je vybaveno univerzální cívkou, která funguje v rozmezí 12V - 240V. Myslím, že tím je vše vysvětleno. Stačí si přečíst katalogový list výrobce.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Žvak Petr

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.03.2018, 07:23
U verze CRM-91H UNI nelze připojit tlačítka s doutnavkami. U verze 230V jich připojíte až 20.

Co použít první relé jak uvádí D. Hruda?

Pavel Horský

Doporučuji zvednout telefon a zavolat do ELKO s tím, že máte takový a takový problém a oni vám doporučí jiné relé. Dle mého názoru doporučí relé s cívkou na 230V a bude po problému. Nebudete muset vymýšlet nějaké předřazené relé. Už takhle to v rozvaděči vypadá jako přehlídka všech možných výrobců. rozvaděč dával dohromady nějaký neumětel, který nemá absolutně žádný přehled a tom, co kdo vyrábí. Hrůza. A ta Wagosvorka v jedné pozici.....šílené. Správce asi ví, proč rozvaděč zamykat. 
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz