Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?

Started by Robert Weinberger, 30.03.2018, 12:11

previous topic - next topic

Robert Weinberger

30.03.2018, 12:11 Last Edit: 30.03.2018, 20:05 by Miroslav Minařík
Bolo vykonané pospojovanie potrubí plynomeru so samotným plynomerom, kovovej skrine, dverí, všetkého so všetkým.
Plynári chcú od toho elektro revíziu.
Nakoľko som sa s týmto ešte nestretol, prosím o radu niekoho skúsenejšieho.
Pomeral som prechodové odpory a ...?

Pavel Horský

Revize se dá napsat na všechno. Proč se tomu divit?
Vždy si musíme uvědomit, že revize je vlastně popis aktuálního stavu čehokoli.
Popíšete, kde je vodič pospojení napojen, pomocí čeho je připojen na trubky, jak je uložen a doplníte údaje měření (přechodové odpory a hodnotu bodu připojení).
Pokud je vše dle normativních požadavků, závěrečné resumé bude kladné a můžeme se věnovat další práci.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Illek

Hlavně musí být plynoměr přemostěn, aby při případně demontáži nevniklo mezi konci nebezpečné napětí.

Milan Hudec

Quote from: Pavel Horský on 31.03.2018, 07:36
Revize se dá napsat na všechno. Proč se tomu divit?
Vždy si musíme uvědomit, že revize je vlastně popis aktuálního stavu čehokoli.
Popíšete, kde je vodič pospojení napojen, pomocí čeho je připojen na trubky, jak je uložen a doplníte údaje měření (přechodové odpory a hodnotu bodu připojení).
Pokud je vše dle normativních požadavků, závěrečné resumé bude kladné a můžeme se věnovat další práci.

Ještě bych kolegu doplnil o kontrolu vhodného materiálu (nerez, Cu......), použití "pérových" podložek, dimenze vodiče a připojovacích ok apod.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Illek on 31.03.2018, 14:32
Hlavně musí být plynoměr přemostěn, aby při případně demontáži nevniklo mezi konci nebezpečné napětí.


Copak napětí, ale aby to nezajiskřilo. Dřív to řešilo pouze TPG.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 31.03.2018, 19:23
Copak napětí, ale aby to nezajiskřilo. Dřív to řešilo pouze TPG.


A co to je to TPG?
"Technický plynárenský glejt?!
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Ludvík Kubík

Quote from: Robert Weinberger on 30.03.2018, 12:11
Bolo vykonané pospojovanie potrubí plynomeru so samotným plynomerom, kovovej skrine, dverí, všetkého so všetkým.
Plynári chcú od toho elektro revíziu.
Nakoľko som sa s týmto ešte nestretol, prosím o radu niekoho skúsenejšieho.
Pomeral som prechodové odpory a ...?


Ale plynaři vždycky chtějí revizi na elektro, jenom tak přemýšlím, jste RT nebo ne?

Vít Rotrekl

Revize se dá napsat na cokoliv. Už jsem psal revizi i na jeden jediný drát v elektroměrovém rozvaděči... Aby měli na EONu papír, že je to OK a mohli osadit elektroměr...

Quote from: Jan Bocek on 31.03.2018, 21:36
A co to je to TPG?
"Technický plynárenský glejt?!

Jo to bude něco takovýho :) nebo spíše nějaký postup/předpis jak má co vypadat...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

Quote from: Ludvík Kubík on 31.03.2018, 22:01
Ale plynaři vždycky chtějí revizi na elektro, jenom tak přemýšlím, jste RT nebo ne?


Plynaři chtějí vždy revizi na uvedené součásti plynových rozvodů?
Pokud vím, tak ji vyžadují hlavně a vlastně i jedině na napájecí zásuvku kotle.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Bocek on 31.03.2018, 21:36
A co to je to TPG?
"Technický plynárenský glejt?!


Technická pravidla GAS
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Quote from: Milan Illek on 31.03.2018, 14:32
Hlavně musí být plynoměr přemostěn, aby při případně demontáži nevniklo mezi konci nebezpečné napětí.


Hlavně dobré utažení svorek na přemostění....když je vedení z PVC... ;D ;D
Už jsem něco podobného viděl asi 3x....hold plynaři jsou "borci"! (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...