Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?

Started by Otakar Dosbaba, 18.04.2018, 13:59

previous topic - next topic

Otakar Dosbaba

18.04.2018, 13:59 Last Edit: 18.04.2018, 20:17 by Miroslav Minařík
Dáte mi někdo tip na způsob, jak a čím nejlépe ošetřit řadové svorkovnice ve vlhkém prostředí? Jde o řady, instalované v podzemní, cca 1m hluboké neklimatizované venkovní šachtě zahrady. Vrchní část šachty je cca 15cm nad terénem a jde o plechovou skříň bez dna s odnímatelným vrchním krytem. Těsně pod ním jsou instalovány vodorovně, šroubky nahoru, řadové svorky, které propojují kabely CYKY 3Cx4. Provozní napětí je 230V, proud do 10A. V provozu bývá systém pouze v letních měsících.
Stávající bakelitové svorky 6035-20 zde odsloužily více, jak 25 let, bude třeba je vyměnit a nějak zakonzervovat.

Vít Rotrekl

Vím, že by to asi nevypadalo "hundrd procent profesional" ale co tam osadit Wagovky 221 a před zasunutím drátu důkladně do dírek nacpat kontaktní pastu?
Případně lze použít držák těchchto svorek na DIN lištu WAGO 221-500, aby to mělo nějakou kultůru. Ale nevím kolik je potřeba "rozbočit" drátů aby pě+ti wagína stačila.

A možná by mohlo pomoci i osazení "větrací" vývodky - hledejte "Ventilační kabelová průchodka". Tato by měl pomoci, aby v krabici nekondenzovala voda. Ale ještě jsem ji nikdy v praxi nepoužil a asi ani neviděl :) Tak nevím jestli to funguje.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jan Franěk

Rovnou bych použil gelovou spojku. Ty se dělají včetně T zapojení, tedy lze v nich bez problémů spojit 3 kabely. Navíc se to nechá v budoucnu i otevřít a poměrně jednoduše očistit. To mám vyzkoušeno.
Ale nevíme počty kabelů na těch řadových spojkách. Více informací by asi neškodilo. Naopak by to pak mohlo otevřít i jiné možnosti.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Patrik Mlynar

Quote from: David Hruda on 18.04.2018, 22:59
Svorky umístit do krabice a zalít gelem.


Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

František Šohajda

Quote from: Patrik Mlynar on 19.04.2018, 09:03
Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?


Co na tom spoji chcete kontrolovat?? :o
To bych se nechal poučit ! ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Patrik Mlynar

Quote from: František Šohajda on 19.04.2018, 10:00
Co na tom spoji chcete kontrolovat?? :o
To bych se nechal poučit ! ;D


Ak nie su v poriadku omietkou zahadzane krabice alebo spoje v krabicke / bez krabicky pod sadrokartonom, preco sa ta ista logika neaplikuje na gelom zaliate radove svorky ?
V oboch pripadoch nebude vizualna kontrola mozna, len meranie odporu spoja.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jiří Schwarz

Quote from: Patrik Mlynar on 19.04.2018, 09:03
Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?

Existují i spojky v provedení jako krabice (trochu podobné Acidur), kde je to celé zalité gelem, který je částečně průhledný, není problém jej propíchnout měřicím hrotem, dá se bez poškození kabelu (vodičů) odstranit...

--------------
Ale já bych ten dotaz úplně obrátil - jaká svorky nebo spojovaní prvky použít v prostředí, které je vlhké? Jaké jsou do takového prostředí doporučeny výrobcem?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

A co HENSEL WP 0404 B? Sice to stojí peníze, ale vypadá hodně bytelně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří_Hrubý

Pokud se nepředpokládá opakované rozebírání na dalších 20 let a řadové svorky jsou vyžadovány, ošetřil bych odizolovanou část vodičů lehce kontaktní vazelínou, použil bezšroubové svorky a celé to přestřík něčím jako Urethan 71, včetně těch CY trčících z kabelu, nejsou-li ošetřeny jinak.

Otakar Dosbaba

Doplňuji informaci: jde o 120 okruhů scénického osvětlení v zámeckém parku. Ve zmiňované svorkové skříni je 360 svorek. V místě této šachty / svorkové skříně stál dříve domek, kde byla světelná režie (regulace pomocí autotransformátorů). Nyní je rozvaděč se stmívači v jiném objektu a zde je provedeno pouze napojení na stávající zemní rozvody. Spojen je pouze přívod s vývodem, tedy spojují se vždy jen dva vodiče.


Jan Franěk

Pokud to není kabel na kabel, případně tři kabely dohromady, padá gelová spojka. Vlastně jakákoliv běžná spojka. 360 s vorek není úplně málo.  ;)

Pak nezbývá nic jiného než jakýkoliv rozvaděč ve vysokém krytí, s kvalitními vývodkami a opatřením proti srážení vodních par. Řadové svorky pak mohou být v podstatě jakékoliv. Osobně neznám žádné vhodné do velkého vlhka. Rozhodně bych tedy řešil samotnou skříň. Není problém sehnat od mnoha kvalitních výrobců skříně v IP68. Ale pozor. Často pak potkávám IP  skříní degradované vývodkami bez těsnění, na stěží  IP 43-45.

"Upatlání" řadových svorek jakoukoliv vazelínou moc neuznávám. Často pak například vídám jak jejich plast mění barvu a bál bych se zda nemění i vlastnosti. Podle mne je to poslední zoufalost když už všechny jiné prostředky selžou.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Ryšavý

Elektro Bečov kdysi dělal svorky v "tropickém provedení" zkusil bych se poptat tam.
Když  jsme kdysi dělali pro Bangladéš a viděl jsem fotky, kdy ráno je všechno mokrý i v rozvaděči je vysrážená vlhkost a kape ze všeho voda, tak pro tohle prostředí asi řešení musí být.
Tenkrát tam byly svorky od Phoenixu, částečně od Bečova. (RSA4T - T jako tropikalizace)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Milan Hudec

Quote from: Jiří_Hrubý on 19.04.2018, 16:37
Pokud se nepředpokládá opakované rozebírání na dalších 20 let a řadové svorky jsou vyžadovány, ošetřil bych odizolovanou část vodičů lehce kontaktní vazelínou, použil bezšroubové svorky a celé to přestřík něčím jako Urethan 71, včetně těch CY trčících z kabelu, nejsou-li ošetřeny jinak.

Bezšroubové určitě ne.
Pokud spojem delší dobu neprotéká proud, tak zaoxidují (viz setrvačnost oxidace pod malou plochu přítlaku) nějakou dobu trvá než se oxid prorazí, u světelného okruhu s malým proudem nemusí dojít k deoxidaci vůbec.
Pokud bych si to dělal "pro sebe", tak konce vodičů k sobě, omotám 0,5vodičem v délce cca 1cm a řádně propájím starým dobrým cínem, hlavně nepoužívat dnešní ekologické náhražky.
Řešením level níže jsou kvalitní šroubové řadovky a ošetření loctite 7039.

Otakar Dosbaba

Dík za tip. Já jsem zase na netu objevil Nanoprotech - Electric.

Milan Hudec

Quote from: Otakar Dosbaba on 20.04.2018, 10:08
Dík za tip. Já jsem zase na netu objevil Nanoprotech - Electric.

To je ten výrobek co vede a izoluje zároveň? (dance)

Rozvodak

A co tahle svorka??

https://elektrika.cz/data/bleskovky/setkali-jste-se-se-svorkou-coolsplice-od-schrack-technik

Quote from: Otakar Dosbaba on 19.04.2018, 16:44
Doplňuji informaci: jde o 120 okruhů scénického osvětlení v zámeckém parku. Ve zmiňované svorkové skříni je 360 svorek. V místě této šachty / svorkové skříně stál dříve domek, kde byla světelná režie (regulace pomocí autotransformátorů). Nyní je rozvaděč se stmívači v jiném objektu a zde je provedeno pouze napojení na stávající zemní rozvody. Spojen je pouze přívod s vývodem, tedy spojují se vždy jen dva vodiče.




360 svorek je dost, ale nejpoctivější řešení budou lisovací nebo zatrháhavací spojky + smršťovačka.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)