Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?

Started by Jan Kelbich, 25.04.2018, 23:16

previous topic - next topic

Jan Kelbich

Zajímalo by mě, jaké hodnoty odstínů podle RAL jsou přiřazeny barvám vodičů, hlavně pro holé vodiče (tmavě červená, tmavě modrá, světle modrá, oranžová, černá, žlutá, zelená). Předpokládám, že to určuje některá z elektrotechnických norem, nevím ale která.
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Milan Hudec


Václav Třetí


   Ještě je otázka, zda budou odstíny vyjádřeny podle RAL nebo podle staršího barevného kódu používaného dle ČSN 673067:1994 (platnost od 1/4 1994 do 1/6 2012, nahradila normu stejného označení z 8/3 1972)

  Podle této normy byly označovány barvy následovně:

  1000 bílá
  1010 sv. šedá
  1100 šedá střední
  1999 černá
  2xxx hnědá
  3xxx fialová
  4xxx modrá (např. 4400 modrá střední, 4550 modrá tmavá)
  5xxx zelená (např. 5100 zelená hrášková, 5300 zelená střední, 5400 zelená tmavá)
  6xxx žlutá
  7xxx oranžová
  8xxx červená (např. 8850 červená tmavá)
  9xxx ostatní (např. stříbrná, hliníková ...)

  Za xxx je třeba dosadit konkrétní číslice dle odstínů jak jsem naznačil u modré a   zelené barvy.

  Pro tyto kódy lze použít převodní tabulky na RAL

Jinak ČSN 330165 (ed. 2 z r. 2014) má v přílohách doporučené odstíny poznávacích barev  v elektrotechnice a vysvětlivky k číselnému značení. Nemám ji však  momentně dispozici, takže nevím, zda je tam použit systém RAL
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Horský

Quote from: Jan Kelbich on 25.04.2018, 23:16
Zajímalo by mě................



Mě by zajímalo, proč zrovna toto potřebuje člověk vědět. :)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Václav Třetí

Určitě důležité pro výrobce vodičů a kabelů a bude to také užitečné pro značení v zařízeních s holými šínami, které se natírají patřičnými  barvami.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Václav Třetí on 26.04.2018, 07:17
Nemám ji však  momentně dispozici, takže nevím, zda je tam použit systém RAL


Je tam.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Hynek Havliš

Quote from: Pavel Horský on 26.04.2018, 07:22
Mě by zajímalo, proč zrovna toto potřebuje člověk vědět. :)


Já jsem se třeba setkal s tím, že u různých výrobců byla "světle modrá trochu tmavší" a "tmavě modrá trochu světlejší". A když se to blbě sešlo (např. oprava/úprava starého strojního zařízení), tak byl pak v rozvaděči na první pohled dost těžko poznat N vodič od tmavě modrého rozvodu malého napětí.
Takže já osobně dotaz - a i tu výše popsanou situaci - považuji za celkem zajímavé téma k zamyšlení.

Václav Třetí

Díky za doplnění, jak je vidět, je tam i starý systém. Žlutá dle ČSN má však mít kód 6200, všechny kódy jsou čtyřmístné! Pro šedou by odpovídal kód 1010
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Kelbich

Quote from: Pavel Horský on 26.04.2018, 07:22
Mě by zajímalo, proč zrovna toto potřebuje člověk vědět. :)


Pro případ, že potřebuje nastříkat přípojnice.
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku