Started by xoxxox, 02.05.2018, 12:53

previous topic - next topic

xoxxox

02.05.2018, 12:53 Last Edit: 02.05.2018, 21:19 by Miroslav Minařík
Nemám přístup k normám a potřebuji se ujistit, že je opravdu možné přeznačit samostatnou černou žílu na zelenožlutou. Případně je někde stanoveno, jak má přeznačení vypadat rozměrově?

Zdeněk Pikhart

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Vít Rotrekl

Nooo, nejsem si uplne jisty tim rezolutnim NE od kolegu.
Napriklad: Privod z trafa do rozvadece, bezne pouzivane kabely 1-CHBU 185. Nevim o tom ze by se delaly ze zlutozelenou izolaci. Oznaceni se provede zelenozlutou smrstovkou na obou koncich pripadne i po trase, kdyz je delsi.
Zitra zkusim pohledat nejaky fotky.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Lukáš Rotrekl

Oficiálně se vyrábí. Neoficiálně je nezobchodovatelný.
Otázka ale nezní, jak se to dělá, ale jak je to správně. A to by mě zajímalo, kde to najdeš. Já tomu teď věnoval asi hodinu.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

xoxxox

Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.

Jirka Údržbář

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, článek 514.3.Z3

xoxxox

Můžete mi udělat printscreen? Nemám přístup k normám.

Jirka Údržbář


Jiří Schwarz

Ono je to takové divně napsané, protože "o stránku zpět" je to trochu jinak.
PE stačí označit jen na koncích ale PEN má mít zž barvu v celé délce...?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroš Jan

Osobně to beru tak, že pokud je to vodič PE, stačí mě přeznačené konce.
Popkud je to voidč PEN, pak trvám na celkovém oznažení ZŽ. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Franěk

03.05.2018, 09:59 #11 Last Edit: 03.05.2018, 11:35 by Jan Franěk
Domnívám se že právě v tomto vašem případě je pravděpodobně možné uplatnit "vyjjímku" a označit trvanlivě konce vodičů v místě připojení. Viz 514.3.Z5 a příslušná poznámka.  ;)
Osobně bych ještě doplnil tabulky, kde se bude varovat před barvami neodpovídajícími ČSN.

Ale možná se mnou nebudou zkušenější kolegové zcela souhlasit. Uvidíme.

PS: kdyby jste rovnou napsal o co se jedná, nemuselo být na začátku kategorické NE. Domníval jsem se že se jedná o běžnou instalaci, kde bych na tom trval. To je tak když se na něco ptáte a neřeknete hned na začátku všechny důležité informace  :-\
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Bocek

Quote from: xoxxox on 03.05.2018, 07:13
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.


U nové investiční akce a přeznačovat kabely?
U spotřebiče 2,5 MW.......použit samostatný vodič pro PE v černé barvě
s přeznačením na z/ž bych měl trochu problém.
A to jen proto, že je instalační firma pohodlná a chce to oje...t?
Zde platí ČSN EN 60204-1, je to strojní zařízení

Dobře jste se vyjádřili, že NE
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Franěk

Quote from: Jan Bocek on 03.05.2018, 11:30
Zde platí ČSN EN 60204-1, je to strojní zařízení

Dobře jste se vyjádřili, že NE



Děkuji. Přiznávám že strojní zařízení jdou mimo mne a tudíž věřím tvému názoru.  ;)  Osobně se mi echtuje jakékoliv přeznačování, ale nedošlo mi že ta "vyjjímka" se  vztahuje na instalace a popisovaný případ je strojním zařízením. Tedy pokud se opravdu píše o části strojního zařízení a ne napájecího přívodu k němu. Asi budeme muset čekat na odpověď a doplnění informací od tazatele.

Osobně se podivuji především nad tím, že toto není řešeno už v rámci projektové dokumentace a že firma která to provádí, nemá přístup k normám. Obě tyto informace jsou pro mne špatným signálem. Bez jakékoliv osobní urážky.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Ryšavý

Tady se asi bude muset začít od podlahy.
Ujasnit si co je už součást strojního zařízení a co je ještě součástí instalace -> projekt. Tady vám nikdo na diskusi neporadí, buď to najdete v projektu a nebo dotaz na autora. No a potom se dá pátrat dál (pokud tedy z projektanta nevypadne popis řešení - měl by)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Miroslav Zuna

Jako PEN nebo PEM začínám v bodě kde se sejdou 2 vodiče ,tj. uzel nebo střed zdroje a uzemněné. Takže ke zdroji tj. transformátoru ,generátoru ,akumulátoru,měniči apod. vedu vodič modrý nebo ozn. na koncích na modro tak jako N nebo M . Uzemění a sběrnicu PEN (PEM) mám v hlavním rozvaděči, např. v trafostanici. Směrem on PEN ke zdroji si mohu ještě dát proudový chránič ,ktrý ohlídá izolační stav zdroje proti zemi. Na včech transformátorech a generátorech jsem viděl vždy uzel ozn. jako [ N ] ,nikdy jako PEN . a tak je i problém s přeznačováním vyřešen. 

Lukáš Rotrekl

Quote from: Jan Bocek on 03.05.2018, 11:30
A to jen proto, že je instalační firma pohodlná a chce to oje...t?

Opatrně  s těmi rychlými soudy, naposledy jsem 120CHBU v zelenožluté sehnal až asi z třetí ruky přes jednoho z dodavatelů. Potřeboval jsem ho asi 16m. Nabízeli, že mě ho vyrobí za cca 4 měsíce, když si objednám tři kilometry.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Vít Rotrekl

Páni kolegové, pouze bych podotknul, že tazatel zmínil v průběhu diskuze, že se jedná o 6kV - tedy vn! (norm)
A pokud se nemýlím tak řada 33 2000 platí pro nn (norm). Tedy bych dříve uvedené informace nebral jako ty nejlepší správné!
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)