• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 13:25

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Vhodný typ a průřez kabelu pro zátěž 150 kW?

Started by jhp, 02.05.2018, 23:03

previous topic - next topic

jhp

02.05.2018, 23:03 Last Edit: 04.05.2018, 13:12 by Miroslav Minařík
Moderátor: Toto není diskusní příspěvek, ale komerční zadání projektantovi. Držte se prosím naších pravidel.


- Délka kabelu od elektroměrného rozvaděče 47 m.
- Kabel bude zapískován samostatně v zemi, popř. ještě v chráničce KOPOFLEX.
- Napájet bude cluster počítačů v datovém centru. Jednotlivé počítače budou napájeny 230V a jištěny jističem B16A. Počítače jsou rovnoměrně rozděleny na všechny fáze.
- Požadovaný celkový příkon počítačů je 150 kW.
- Mimo počítače bude na stejný přívod připojena vzduchotechnika s celkovým příkonem motorů 3kW, která poběží trvale. Jednotlivé motory jsou 1 fázové a budou rovnoměrně rozděleny na všechny fáze přívodu.
- Souběžně s kabelem bude uložen pozinkovaný drát nebo pásek pro přizemnění hlavního rozvaděče.

Jaký typ (Al, Cu) a průřez kabelu je nejvhodnější použít s ohledem na cenu a tepelné ztráty na kabelu? Nejde o to ušetřit, ale optimalizovat provozní podmínky s ohledem na úsporu za ztráty na vedení.