• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 21:53

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí být tepelné čerpadlo přes HDO nebo stačí tarif 24 hodinový?

Started by Žvak Petr, 10.05.2018, 12:33

previous topic - next topic

Lukáš Rotrekl

Quote from: Rozvodak on 10.05.2018, 19:53
U sazby D57 nemusí být žádný solo měření. Byt který má TČ, má jen jedno měření + hdo.

Předpokládám, že tady byla řeč o společném tepelném zdroji pro celý bytový dům.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Žvak Petr

Quote from: Lukáš Rotrekl on 10.05.2018, 19:59
Předpokládám, že tady byla řeč o společném tepelném zdroji pro celý bytový dům.

Je to soustava budov, vzájemně propojených.
Hlavní rozvaděč mimo hl. jističe a měření má jjistící prvky na přibližně 13 podružných
rozvaděčů.
Nový rozvaděč bude mít svůj přívod z HDS, hl. jistič, své měření a mimo toho další 3 jističe pro technologie TČ.
Nedokáži jsi představit tady něco blokovat. Nicméně pokud majitel tarif bude chtít - nabízí se pouze C65?

Rozvodak

Quote from: Lukáš Rotrekl on 10.05.2018, 19:59
Předpokládám, že tady byla řeč o společném tepelném zdroji pro celý bytový dům.


V tom případě nemůže být řeč o sazbě D ale C.

Pokud budu majitel domu a sloučím si měření do jednoho elektroměru, s jističem klidně 3x80 A(čez) nebo 100A, neni problém získat D57 na el. vytápění. Tedy jde dosáhnout toho, aby byl jediný elektroměr.
Ale má to své, buď rozpočítávat poddružákama nebo zahrnout do nájmu.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Rozvodak

Quote from: Žvak Petr on 10.05.2018, 20:18
Je to soustava budov, vzájemně propojených.
Hlavní rozvaděč mimo hl. jističe a měření má jjistící prvky na přibližně 13 podružných
rozvaděčů.
Nový rozvaděč bude mít svůj přívod z HDS, hl. jistič, své měření a mimo toho další 3 jističe pro technologie TČ.
Nedokáži jsi představit tady něco blokovat. Nicméně pokud majitel tarif bude chtít - nabízí se pouze C65?


Ale TČ se nemusí blokovat...
Jenom topné el. spotřebiče.

Distributor vám může přidělit po doložení pokrytí tepelných ztrát a splnění připojovaček, sazbu C56.

Montér ve službách rozvodných závodů.

Žvak Petr

Quote from: Rozvodak on 10.05.2018, 20:33
Ale TČ se nemusí blokovat...
Jenom topné el. spotřebiče.

Jenom topné spotřebiče? A co když jsou napájeny z nějakého rozvaděče vzdáleného 300m bez
možnosti blokace( chybějící vodiče)?

Lukáš Rotrekl

Pak nesplníte podmínku pro přiznání sazby a nemůže být legálně přiznána (Tečka).

EDIT: Nikde se nepíše, že blokování musí být provedeno po drátě.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Václav Třetí

Tepelné čerpadlo se neblokuje, musí se blokovat přímotopná část, která zajišťuje dotápění, pokud již tep. čerpadlo nedodává dostatečný výkon. Blokování lze zajistit i bezdrátověnebo jinými způsoby.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Žvak Petr

Quote from: Václav Třetí on 11.05.2018, 11:14
Tepelné čerpadlo se neblokuje, musí se blokovat přímotopná část, která zajišťuje dotápění, pokud již tep. čerpadlo nedodává dostatečný výkon. Blokování lze zajistit i bezdrátověnebo jinými způsoby.

Nemluvím o blokování TČ - vím, že se neblokují.
Musím blokovat spotřebiče (přímotopy.......) mohu je blokovat bezdrátem - o.k. To je vše hezké.
Ale jedná se skupinu vzájemně propojených budov s velkým množstvím podružných rozvaděčů.
Proto by bylo lepší, možná i ekonomicky, řešení na jednotarif. Proto jsem zvolil tuto otázku v nadpise.
Majitel chce zjistit orientačně úsporu a potom (snad) řešit možnosti dalších zvýhodněných tarifů
a úprav podružných rozvaděčů.

Rozvodak

Quote from: Žvak Petr on 11.05.2018, 13:16
Nemluvím o blokování TČ - vím, že se neblokují.
Musím blokovat spotřebiče (přímotopy.......) mohu je blokovat bezdrátem - o.k. To je vše hezké.
Ale jedná se skupinu vzájemně propojených budov s velkým množstvím podružných rozvaděčů.
Proto by bylo lepší, možná i ekonomicky, řešení na jednotarif. Proto jsem zvolil tuto otázku v nadpise.
Majitel chce zjistit orientačně úsporu a potom (snad) řešit možnosti dalších zvýhodněných tarifů
a úprav podružných rozvaděčů.


Nevim co chcete upravovat na stávajících poddružnýh rozvaděčích.
Ty budou stále připojeny ze stejného měření.

Vy na to Tč můžete získat sazbu C56, ale musí mít vlastní měřící soupravu.
Logicky tak v areálu budete mít dva silový přívody.
Okruh TČ se nesmí používat na nic jiného než topení, ostatní instalace z druhého měření.
V původním dotaze jste neuváděl že bude další PV topení.

Důležité je abyste v takhle složité instalaci měl nějaké pomocné relé, aby se nepomotali různé fáze na ovládačce. Do ER budou zavedeny vodiče blokování.
Jako jestli 300m vzdálená budova má jen jeden přívod a vy tam chcete topit z téhle sazby, musíte stejně položit nový přívod a sním už můžette i ovládačku.

Nevim proč tu vedeme takovou debatu, je jisté že tohle by měl řešit projekt a né montér.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Rozvodak

Jestli se to vyplatí mít z jednotarifu, to si musíte spočíst sám. Nebo zas nějaký ten projektant, podle očekávaných spotřeb.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Martin H.

Quote from: Ižák Ctibor on 10.05.2018, 17:14
Čo sa týka výhodnosti jedného tarifu, môj synovec má všetko na elektriku, na jeden tarif a tvrdí, že si to niekoľkokrát prepočítal a vychádza mu to výhodnejšie, ako keby mal HDO. Jedná sa o novostavbu, v ktorej býva 4 roky.


Môžem potvrdiť. Na Slovensku sú ceny nastavené tak nezmyselne, že dvojtarif pre TČ sa finančne neoplatí ( "Nechci slevu zadarmo").

Žvak Petr

Quote from: Rozvodak on 12.05.2018, 08:06
Nevim co chcete upravovat na stávajících poddružnýh rozvaděčích.
Nevim proč tu vedeme takovou debatu, je jisté že tohle by měl řešit projekt a né montér.


Projekt existuje. I částečně na rozvaděč. Mám jednopólové schéma s MTP, jističe......
Dole je přípsáno. "Pole měření zapojit dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce.
Ale v tech. zprávě je napsáno - zejména příloha 8.

Žvak Petr

Takže nechám udělat rozvaděč podle schéma a budu chtít přizpůsobení na tarif C56.
Bude tam ale měření vysílačem. Zkušený výrobce - Rozvaděče Šašinka si poradí.