Jak vyřešit doplňující pospojování v koupelně?

Started by Radek Pilar, 11.05.2018, 05:31

previous topic - next topic

Radek Pilar

Nejprve popíšu situaci:
Jedná se o byt v klasickém činžáku. Do bytu je přívod 5x10mm^2, zapojená je ale pouze 1 fáze a PEN (samostatný N je nezapojený). Z rozvaděče je po bytě rozvedeno dále TN-C.
V koupelně (problematická místnost) je z elektrických spotřebičů pračka a koupelnová skříňka s lampičkou.
Za pozornost ještě stojí kovová vana, dvě nerez baterie na kovových rozvodech, plynová karma a sádrokartonový podhled s osvětlením (jehož součástí je nosná kovová konstrukce které mimochodem není uzeměná vůbec).

Dodatečné pospojování je aktuálně realizováno velmi pochybně - volně ležící CY 6mm^2 který spojuje vanu, plynové potrubí a vodovodní potrubí. Spojení s PEN je pak realizováno podle měření na místě pouze prostřednictvím plynového potrubí (které je přizeměné někde v neměřené části). Zásuvka na pračku pak součástí tohoto pospojování není vůbec - má připojený druhý zelenožlutý vodič, ale bohužel není jasné kam je dál zapojen).

No, a je tu požadavek na instalaci elektrického bojleru místo plynové karmy. Samotný bojler bude umístěn mimo možnost dotyku, v podhledu. Demontáží plynového potrubí ale zároveň dojde k odstraněné náhodného  propojené PEN a zbytku koupelny, což není vzhledem k nainstalované pračce rozumné.

Je správný postup přivést z rozvaděče jeden vodič, který se připojí na systém pospojování vana/voda, nebo to jde udělat nějak lépe (kompletní rekonstrukci z toho vynechme)?

Co byste doporučili s tou nešťastnou zásuvkou? Protože pokud ji zařadím do systému doplňujícího pospojení, nebude možné připojit bojler jako TN-S s proudovým chráničem(jelikož by došlo k opětovnému spojení PE a PEN).