Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?

Started by Kudlik, 19.05.2018, 11:32

previous topic - next topic

Kudlik

19.05.2018, 11:32 Last Edit: 20.05.2018, 15:48 by Miroslav Minařík

Investor ma požiadal o zriadenie prípojky k novobudovanému objektu. Projektant navrhol kábel AYKY 3x120+70 do chráničky KF 09110 BA a celé to bude v lôžku. Mojim problemom je, ako dostať kábel o dĺžke 350m do tej chráničky. Ja navrhujem oceľové lano ktoré natiahnem do 50m chráničky pomocou špagáta ktorý tam je a to lano uchytiť o kábel. Následne "vsunúť" kábel do tohto 50m úseku a takto postupovať pri celej dĺžke čiže kábel rozvinúť a postupne nasunúť 7ks 50m chráničiek ručne. Stavbyvedúci zase navrhuje položiť chráničky na zem a kábel postupne naťahovať do vnútra.
Nikde som postup pre takto hrubý a hlavne dlhý kábel nenašiel. Tiež uchytenie oceľového lana na kábel bude problematické aby sa v polke chráničky lano nevyvlieklo.

Nemáte niekto radu ako postupovať?

Piszkos Munkak

Rozmotat klubo trubky, protáhnout lano (používáme horolezecká lana nebo od firmy Mouka), na kabel nasadit zatahovací punčochu, uvázat. Potom stačí trubky na rozmotaný kabel postupně natáhnout. Je dobré udělat si jednoduchý úvazek kolem trubky (stačí plastová páska kterou bylo klubo staženo) pomocí kterého potáhnete za trubku, samotná se dost špatně drží , natož ji natahovat na takový kabel. Práce pro jednoho to není, ale v pěti, šesti lidech a v rozumném terénu se to dá.

Kudlik

Vedel by ste mi poslať link na tú pančuchu? Už som o tom počul ale neviem to nikde nájsť.

Lukáš Rotrekl

U mě je docela úspěšný tento způsob  ;)

http://lmgtfy.com/?q=protahovac%C3%AD+pun%C4%8Docha
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří_Hrubý

A když se zadá kabelová punčocha, vyjede jich ještě víc (dance)
Jinak když je plac a dost lidí, je to celkem srandinda, když je plac a málo lidí, je celkem fajn zatahovač. Rvát do do zasypaný chráničky kolikrát nejde ani zatahovačem, stačí málo a překročí se dovolená tažná síla.
Dobrý je třeba 60m lana, navlíct na něj chráničku a uvázat jeden konec k panelu, druhý s punčochou na kabel. Rozvinutý kabel pak jeden přizdvihává a dalších x běží s chráničkou :D
Osobně ale chráničku na celou trasu považuji za šlendrián projektanta i montážní firmy. Ono je to sice rychlý, moc se pak nekouká na zához, ale když už se stane, že to bouchne, blbě se to hledá, protože ven prošlehnout nejde a v trubce se to rozléhá.
Když se to trasuje, tak taky žádná vášeň, i když to většinou celkem jde, vytrácí se přesnost. O chlazení kabelu a koridoru pro hlodavce nemluvě. Pískové lože precizně provedené a zásyp prosátou zeminou nemá v uložení kabelu v zemi konkurenci.

Vít Rotrekl

110m 6mm oceloveho lana, Nissan Double Cab, protahovaci punchocha, kabelovy vozik/odvalovaci panenky a 500m se da zatahnou, ale nesmi byt moc, a ostrych, zatacek.
Za spagatky postupne protahovat ocelovy lano, po dvou 50m delkach. Autem zatahnout kabel do chranice, pak zase dalsi dve delky chranicek, a tak porad dokolecka...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

Pokud chráničky právě děláte, jsou půlené a naklapnou se na sebe bez problémů!! (dance)
(Jako třeba naklapávací lišta)
Je s nimi celkem dobrá práce-trochu vyšší cena!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kudlik

Chybne som hľadal zaťahovaciu káblovú ponožku namiesto pančuchy ale už budem vedieť  ;D
Bubon bude zavesený na závesom systéme ktorý som včera pozváral a ten bude držať báger vo vzduchu. Pre istotu to budeme robiť po 50m úsekoch pre prípad vyvlečenia.
S uložením do chráničky miestom stotožnený ani ja ani kolega nakoľko tam bude aj pieskové lôžko no ako projektant navrhol...
Ďakujem páni za pomoc a rady.  ;)

Maroš Klein

Projektant nie je poloboh.
Skúste ho upozorniť na vysokú pravdepodobnosť  vplyvu AD7 v trase uloženia, a opýtajte sa ho ako ošetril tento vplyv vo vyhodnotení rizík v realizačnej PD. Vy tomuto vplyvu zabrániť nedokážete, a vo výsledku to bude vaša dodávka v možnom rozpore s PD.
Normálne by sa projektant mal na stavbe motať až do uvedenia do prevádzky, inak investora môže ľahko napadnúť zavesiť §13, ods.2 zákona 124/2006 na krk vám. Hoci len podpisom v realizačnej PD.

Niekedy pár správnych otázok na správne miesta dokáže ušetriť nielen peniaze, ale aj vašu zbytočnú námahu.

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Hynek Havliš

Quote from: Miroš Jan on 21.05.2018, 09:24
Projektant je k....t (zle)

Mně to jako projektantovi (nebo spíš napůl elektrokonstruktérovi) nedá. Nehodlám obhajovat tenhle konkrétní případ, jehož detaily nikdo neznáme.
Kdyžtak si tu práci někdy zkuste - velmi často dost omezený rozpočet hodin, neúplné a nekonzistentní podklady (a to i od objednatele), změny v zadání, neobjednaný/nezplacený autorský dozor a/nebo místní šetření...
Taky mám občas chuť říct, že elektrikář je k....t. Většinou to ale neřeknu, zamyslím se, proč asi to, co udělal, udělal a slušně to s ním proberu.
Obvykle se pak spousta věcí vysvětlí a dá napravit.

Miroš Jan

Hynku, několik let jsem projektoval, takže ten projektant, to prostě nezvládl. ;)
Ono by občas stálo za to, aby ten projektant šel do provozu, a své dílo si namontoval :D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Quote from: Miroš Jan on 21.05.2018, 10:08
Hynku, několik let jsem projektoval, takže ten projektant, to prostě nezvládl. ;)

Honzo? Co tady prokektant nezvladl? Nehak me to unika? To ze realizacni firma neumi zatahnout kabel do chranicky? To se na me nezlob, ale proc by toto mel projektant resit?
Nebo me nekde v tematu neco uniklo?

Projektant navrhnul kabel v chranicce, v piskovem lozi. Co je na tom spatne?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Kudlik

Pán Klein.
AD7 nieje pravdepodobné ale isté. V oblasti sa nachádza spodná voda nakoľko blízko je potok a miesto stavby ako aj celá tá oblasť je bažina. Permanentne tam idú čerpadlá keď ukladali kanalizáciu a teraz vodovodné potrubie. Teraz v suchom období je hladina cca 0,7-0,9m pod povrchom.
Aký je však dôvod nepoužitia respektíve nesprávne navrhnuté uloženie vodiča do chráničky a zároveň pieskové ho lôžka?

Pavel Horský

1./ nechápu, proč projektant navrhl takový kabel do korugované chráničky
2./ jak tu již bylo uvedeno, zavolal bych projektanta, ať mi předvede jednoduchost jeho
     řešení

Pro kolegu Kleina......... normálně by se měl projektant na stavbě motat až do uvedení díla do provozu? Ano, to je pravda. Pokud o to ovšem někdo stojí a tuto službu si zaplatí. Jinak se raději budu motat v kanceláři :-)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Hynek Havliš

Quote from: Miroš Jan on 21.05.2018, 10:08
Hynku, několik let jsem projektoval, takže ten projektant, to prostě nezvládl. ;)
Ono by občas stálo za to, aby ten projektant šel do provozu, a své dílo si namontoval :D

Honzo - beru na vědomí. Nicméně za tím, co jsem napsal si stojím.
Abych svojí poznámku malinko zmírnil, napíšu ještě několik věcí.

1) Možná by stálo za to projektantovi zavolat a věc s ním probrat (tak trochu viz můj příspěvek výše). To by mohlo vést i ke změně v projektu (např., že by kabel nemusel být v chráničce)
2) Obecně je/může být problém, že někdo pracuje jako "velkoprojektant" v nějaké "velké" firmě a opravdu nemá možnost se na stavbu podívat. Projekt se uzavře, dokumentace se předá a jede se dál (= jeho pobyt na stavbě nikdo nezaplatí). Chyba systému - chyba řízení projektu.
3) Stává se, že projektant třeba ani nemá ze staveb/z výroby praxi; to samozřejmě situaci neřeší, ale vysvětluje. Chyba systému.

Mohou nastat i další věci - že je někdo v nějaké oblasti nový nebo jsou jeho zkušenosti jiné nebo že jsou požadavky na realizaci jiné, než je člověk zvyklý...




Maroš Klein

Quote from: Kudlik on 21.05.2018, 11:53
Aký je však dôvod nepoužitia respektíve nesprávne navrhnuté uloženie vodiča do chráničky a zároveň pieskové ho lôžka?

Dôvodov môže byť viac, nesprávnosť použitia chráničky som nespomínal.
Môj názor je, že každá zmena či prekročenie minimálnych požiadaviek majú byť s projektantom a investorom podrobne prekonzultované a schválené.
Vyťahovať z investora peniaze navyše kvôli neistote projektanta, alebo bohorovnosti montážnej firmy sa môže ľahko vypomstiť.
Krížové kontroly ,,dôveruj, ale preveruj"  už dnes nie sú ničím neobvyklým.

Quote from: Kudlik on 21.05.2018, 11:53
AD7 nieje pravdepodobné ale isté. V oblasti sa nachádza spodná voda nakoľko blízko je potok a miesto stavby ako aj celá tá oblasť je bažina. Permanentne tam idú čerpadlá keď ukladali kanalizáciu a teraz vodovodné potrubie. Teraz v suchom období je hladina cca 0,7-0,9m pod povrchom.

Pri takých informáciách o pohybe spodnej vody by som už na vašom mieste chcel v projekte radšej vidieť viac podrobností o vplyve spodných vôd na celkovú stabilitu káblovej trasy, ako na kus chráničky.
Prečerpávaný pohyb vody môže na niektorým miestach pieskové lôžko odniesť so sebou, a následný pokles zeminy s ťažným tlakom na kábel vás môže vrátiť naspäť ešte počas záruky.
Ak nemáte pravidelné stretnutia s projektantom a investorom, vo vlastnom záujme oboznámte s vašim pohľadom na riziká počas realizácie písomne aspoň investora.

On aj ten investor by si mal radšej dvakrát zistiť svoje legislatívne povinnosti, a vedieť čo napísať do objednávok predtým než ich rozdá zúčastneným od projektanta, cez dodávateľa, stavebný dozor až po RT.

Kudlik

Ďakujem za upozornenie. Budem investora informovať o možných rizikách. Požiadam o PVV z PD a pehodnotime možné riešenia. V tomto prípade by som vynechal pieskové lôžko a pred uložením kábla požiadal o zhutnenie celej trasy.