Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?

Started by Martin 132, 22.05.2018, 12:10

previous topic - next topic

František Šohajda

Dnes při stavbě RD i většího  , stačí zásuvka 230V /16A ....postavíme s ní celý dům.
(Moderní technologie, lepidla, popř. míchačka ,vrátek je 230V.....)
Pokud je to stavba infrastruktury, podniku tam se 3F zásuvce asi nevyhneme!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

David Hruda

A pak přijedou strojní omítky se svým cirkusem a je to úplně jinak.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Miroš Jan

Quote from: Jiří Schwarz on 24.05.2018, 11:37
Myslíš ty svorkovnice X1, X2 a X3, že to neodpovídá zapojení z PP?




Ten vypínač, v tom elektroměráku, tam nemá co dělat. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Maroš Klein

Quote from: David Hruda on 25.05.2018, 07:24
A pak přijedou strojní omítky se svým cirkusem a je to úplně jinak.

Možno niektorá z nich prekvapí. :)

Jan Franěk

Quote from: Maroš Klein on 25.05.2018, 08:43
Možno niektorá z nich prekvapí :)


Obávám se že to tak jednoduché není. V drtivé většině případů, je požadavek omítkářů jasný. Jistič 32A  Ale není problém po domluvě s distributorem, jej na cca 14 osadit provizorně před elektroměr a splnit tak jejich požadavky.

I když jsem zažil i jednu firmu, která při vylévání podlahy, používala benzínovou betonpumpu, což bylo vzhledem k místním technickým problémům skvělé.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Radim Strycharski

Quote from: Miroš Jan on 25.05.2018, 07:48
Ten vypínač, v tom elektroměráku, tam nemá co dělat. :)

Tak třeba podle připojovacích podmínek ČEZu tam být může. ;)

Tomáš Žabka

Na Ampéru byly u výrobců, elektroměrových pilířů v nabídce i pilíře, které měli na svých zádech podružný staveništní rozvaděč a byly schváleny pro různé distributory. Při diskuzi mě potvrdili, že toto řešení začíná být čím dál tím více oblíbené. Mě osobně se to taky velice líbí a kdybych si zřizoval přípojku pro budoucí stavbu, tak bych si pořídil raději takovýto pilíř něž klasický. Rozbočení na nemovitost vs. staveništní rozvaděč bylo tuším děláno v kabelovém prostoru pilíře.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Miroš Jan

Quote from: Radim Strycharski on 25.05.2018, 11:00
Tak třeba podle připojovacích podmínek ČEZu tam být může. ;)


Radime, zatím jsem takový elektroměrák nevidel. Popravdě řečeno, je to další spínací prvek, který je tam nanic. :(
Ano, dle oddílu 8. PPN, je tam uveden, ale ve schématech, tam nikde není. Takže co jesprávně?
:D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Horský

Nechápu, proč by tam měl být ještě vypínač  :o
Se špatně prodávají, že se cpou před hlavní jistič?  :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radim Strycharski

Quote from: Miroš Jan on 25.05.2018, 11:17
Radime, zatím jsem takový elektroměrák nevidel. Popravdě řečeno, je to další spínací prvek, který je tam nanic. :(
Ano, dle oddílu 8. PPN, je tam uveden, ale ve schématech, tam nikde není. Takže co jesprávně?
:D

Závaznost schémat je, pokud vím, pro zapojení měřicích zařízení, ne pro kompletní výbavu rozvaděče. To by těch schémat muselo být víc.

Quote from: Pavel Horský on 25.05.2018, 11:30
Nechápu, proč by tam měl být ještě vypínač  :o
Se špatně prodávají, že se cpou před hlavní jistič?  :D

Tak od věci to úplně není. Kdejaký RT často prudí, když v rozvaděči nenajde hlavní vypínač a elektroměrové hnízdo s osmi elektroměry a osmi jističi nemusí mít hlavní vypínač? To mi připadá jako rozpor.

Pavel Horský

Quote from: Radim Strycharski on 25.05.2018, 12:02
Tak od věci to úplně není. Kdejaký RT často prudí, když v rozvaděči nenajde hlavní vypínač a elektroměrové hnízdo s osmi elektroměry a osmi jističi nemusí mít hlavní vypínač? To mi připadá jako rozpor.


Jako hlavní vypínač slouží pojistky v přípojkové skříni  ;)

Za svůj život jsem ještě opravdu nepotkal RT, který by vyžadoval v RE hlavní vypínač a že už jsem toho viděl a zažil opravdu dost.

A ještě ke všemu se tu bavíme o schématu v zapojení jednoho odběrného místa, což ale vlastně nehraje ani roli.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroš Jan

Quote from: Radim Strycharski on 25.05.2018, 12:02
Závaznost schémat je, pokud vím, pro zapojení měřicích zařízení, ne pro kompletní výbavu rozvaděče. To by těch schémat muselo být víc.
Tak od věci to úplně není. Kdejaký RT často prudí, když v rozvaděči nenajde hlavní vypínač a elektroměrové hnízdo s osmi elektroměry a osmi jističi nemusí mít hlavní vypínač? To mi připadá jako rozpor.


Takže neuznáváš přiložená schémata v PPN jako závazná?
Zopakuji, zapojení elektroměráku, s hlavním vypínačem, a následně s jističem před elektromněrem, je prostě blbost. :D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radim Strycharski

Quote from: Pavel Horský on 25.05.2018, 12:16
Jako hlavní vypínač slouží pojistky v přípojkové skříni  ;)

Za svůj život jsem ještě opravdu nepotkal RT, který by vyžadoval v RE hlavní vypínač a že už jsem toho viděl a zažil opravdu dost.

A ještě ke všemu se tu bavíme o schématu v zapojení jednoho odběrného místa, což ale vlastně nehraje ani roli.

Pojistky v HDS jsou hlavní vypínač objektu a ne hlavní vypínač rozvadeče. Žádný RT nemohl dodnes vyžadovat hlavní vypínač v RE,když to PP dříve neumožňovaly.
Quote from: Miroš Jan on 25.05.2018, 12:39
Takže neuznáváš přiložená schémata v PPN jako závazná?
Zopakuji, zapojení elektroměráku, s hlavním vypínačem, a následně s jističem před elektromněrem, je prostě blbost. :D

Neřekl jsem,že schėmata neuznávám.Jejich závaznost je přesně definována v textu před těmi schématy.Jestli je hlavní vypínač v RE blbost,tak precedentně může být blbost i v jiném rozvaděči.Takový vypínač může třeba nahrazovat Total stop místo pojistek v HDS.

Miroš Jan

Quote from: Radim Strycharski on 25.05.2018, 13:01
Pojistky v HDS jsou hlavní vypínač objektu a ne hlavní vypínač rozvadeče. Žádný RT nemohl dodnes vyžadovat hlavní vypínač v RE,když to PP dříve neumožňovaly. Neřekl jsem,že schėmata neuznávám.Jejich závaznost je přesně definována v textu před těmi schématy.Jestli je hlavní vypínač v RE blbost,tak precedentně může být blbost i v jiném rozvaděči.Takový vypínač může třeba nahrazovat Total stop místo pojistek v HDS.


Tak ten vypínač nemůže nahrazovat TOTAL STOP >:(
Já jsem na tento název  >:(
Proč by měl mýt, elektroměrový rozvaděč, hlavní vypínač?
Apropo, je mě úplně šumák, jestli elektroměrák má a nebo nemá hlavní vypínač. Pokud tam bude, e rozvaděč není odsouhlasen pro dodavatele el. energie, tak nic neměřím, a odcházím. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Horský

Quote from: Radim Strycharski on 25.05.2018, 13:01
Pojistky v HDS jsou hlavní vypínač objektu a ne hlavní vypínač rozvadeče.


Takže pokud vytáhnu pojistky v HDS, není vypnutý rozvaděče RE? Co je ještě zapojeno před ním? Nemohu si pomoci, ale v případě elektroměrového rozvaděče jaksi postrádám logiku hlavního vypínače.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radim Strycharski

Quote from: Pavel Horský on 25.05.2018, 13:28
Takže pokud vytáhnu pojistky v HDS, není vypnutý rozvaděče RE? Co je ještě zapojeno před ním? Nemohu si pomoci, ale v případě elektroměrového rozvaděče jaksi postrádám logiku hlavního vypínače.

To ano,ale smysl hlavního vypínače rozvaděče spočívá v tom,že je součástí toho rozvaděče.Například je tu výhoda,že lze vypnout přívod do jističe před elektroměrem,aniž by se musela otvírat HDS.Legální otevření HDS je, jak známo, spojeno s jistými podmínkami.

Miroslav Revús

Primárne elektromerový rozvádzač neslúži na zabezpečenie vypnutého stavu objektu v čase nepoužívania, ale na meranie odberu.
Vypnutie sa má zabezpečiť v prívodoch hlavných rozvádzačov. To však neznamená, že v elektromerovom rozvádzači hlavný vypínač byť nesmie, len mi to pripadá ako pekná blbosť a zbytočnosť.
Aby mohol slúžiť na vypnutie objektu v krízovej situácii, musel by byť kedykoľvek prístupný a správne farebne označený. To však znamená, že ho vypnúť môže ktorýkoľvek okoloidúci, čo je nežiadúce.
A pre vypnutie pri práci v elektromerovom rozvádzači si každý oprávnený elektrikár vie vybrať predradené poistky a bezpečne ich uschovať.

Miroslav Revús

Quote from: Radim Strycharski on 25.05.2018, 13:50
To ano,ale smysl hlavního vypínače rozvaděče spočívá v tom,že je součástí toho rozvaděče.Například je tu výhoda,že lze vypnout přívod do jističe před elektroměrem,aniž by se musela otvírat HDS.Legální otevření HDS je, jak známo, spojeno s jistými podmínkami.


Avšak aj práca v elektromerovom rozvádzači má svoje podmienky a je potrebné ju konzultovať s distribútorom. A ak potrebujem pracovať na svorkovnici za elektromerom, tak si vypnem hlavný istič pred elektromerom.

Neviem o tom, že by bol ten hlavný vypínač zakázaný, ale určite je zbytočný.