• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 13:33

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká je výška vypínačů na WC pro invalidy?

Started by Šťastný, 23.05.2018, 16:31

previous topic - next topic

Šťastný

23.05.2018, 16:31 Last Edit: 23.05.2018, 21:26 by Miroslav Minařík

Jakou výšku vypínače pro otce na invalidním vozíku mám nechat udělat?

Miroslav Minařík

Quote from: Šťastný on 23.05.2018, 16:31
Jakou výšku vypínače pro otce na invalidním vozíku mám nechat udělat?

Chápu to dobře, že je to doma a ne v nějakém veřejném zařízení pro více vozíčkářů?

Pak je mi záhadou proč se ptáte.
Výška taková aby na něj dosáhl.

Tedy umístil bych ho tam, kam tatínek ukáže, že je to pro něj pohodlné.
To opravdu norma vědět nemůže přesně.

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Lukáš Rotrekl

Jestli se nepletu, tak je výškové omezení na 120cm. Pro nouzové "poplachové" zařízení je to pak myslím 30cm (koupelna , wc, .....) dneska už nemám vitamíny na to to hledat.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

U invalidů se dávají vypínače cca 80 cm....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Vzhledem k tomu jak se vyvíjí technika, bych to do "doma" řešil spíše tak, aby to kromě pevných vypínačů šlo ovládat i bezdrátově, můžeme si vybrat jestli "smartfounem" nebo jednoúčelovým ovladačem. A nemusí člověk na vozíku najíždět ke zdi tak, aby na vypínač dosáhl.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vítězslav Žák

Doma je to teoreticky na vás. Ve veřejných prostorách je to od 600mm do 1200mm. Docela podrobně pro všechny řemesla to řeší Vyhl. 398/2009 Sb. (norm)

Miroslav Minařík

Quote from: Vítězslav Žák on 24.05.2018, 14:11
Doma je to teoreticky na vás.

Přesně tak!
Kam tatinek ukáže, tam to nechte udělat!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Bohuslav Hrebeň

Daný problém asi rieši  v Čechách platná (ale nie som si istý) TNI 33 2130 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody - část:
Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty)
zvláštního určení