Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?

Started by Martin Tomek, 29.05.2018, 08:23

previous topic - next topic

Martin Tomek

29.05.2018, 08:23 Last Edit: 29.05.2018, 10:19 by Miroslav Minařík
V racku máme OLT Huawei (zařízení pro distribuci internetu po opt. kabelech) napájené samostatným zdrojem Huawei SMU01C (zálohovaný baterkami 48V). Jedná se o telekomunikační zařízení, které má napájení -48V DC (svorky NEG(-) a RTN(+). Tj. je uzemněn +pól.

Jde mi o to využit napájecí zdroj pro napájení dalších zařízení, která ovšem jsou na +48V DC, resp. 24V,12V DC.

Pokud na toto napětí budu chtít připojit další zařízení, které je na +48 DC (uzemněno -, kterých máme většinu) je mi jasné, že dojde ke zkratu přes kostru.

Nejsem si zcela jist zda nenastane stejná situace pokud další zařízení připojím přes DC/DC převodník (galvanické oddělení zdroje). Dle mého názoru by nastat neměla, ale jedná se o celkem drahá zařízení a nechci riskovat jejich zničení, proto se ptám.

Pro lepší vysvětlení přikládám schéma (uzemnění ve schématu je zbytečne mnoho, to vím)

Jiří Schwarz

Pokud to bude převodník DC/DC s galvanickým oddělením, je to správné řešení.
A rozhodně lepší, než když někdo za nápadně výhodnou cenu koupí podivný Switch, který má na kostře záporný pól a snaží se ho v Racku se standardními komponenty nacpat do plastové misky  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)