Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?

Started by Petr Miklík, 16.02.2007, 19:58

previous topic - next topic

Petr Miklík

16.02.2007, 19:58 Last Edit: 16.02.2007, 20:29 by Administrátor fóra, čistič
Jak je mozne ze u 3f motoru zapojeneho do hvezdy je na propojkach vystupniho vinuti zapojen pracovni vodic a jestli je to mozne tak u jakych motoru?

Štefan Beláň

Jaký pracovní vodič máte na mysli? Fázový L nebo střední N?
Chtělo schéma zapojení a údaje ze štítku motoru (pokud jsou).
Chránič chrání - jistič jistí.

Michael Holaň

Při zapojení do hvězdy na standardní trojfázovou síť propojkou spojujete konce vinutí do uzlu hvězdy. Zde se vytvoří nula, kterou není nutno zapojovat. Klasický 4-drátový rozvod  taky nemá nulový vodič, motor jej nepotřebuje, v síti TNC se PEN rozvádí kvůli ochraně nikoli kvůli funkci motoru. Doporučuji si vzít katalog renomovaných výrobců stykačů, kde jsou zapojení s motory, z těchto schémat se dá funkce motorů snadno odvodit v různých režimech zapojení.

Jiří Schwarz

Vážení kolegové,
je to velice nestandartní řešení, ale již jsem se s tím setkal. Motor zapojený do hvězdy a střed spojený s vodičem N. Když vypadne jedna fáze, motor se v tomto zapojení dokáže rozběhnout, ale nemá plný výkon (první co mě napadá jsou dvě třetiny).

A kdysi, když jsem ještě chodil do školy a měli jsme povinnou praxi, jsem se setkal se zapojením, kdy si údržbář vyvedl střed u takového motoru a mezi tento střed a vodič N zapojil stykač. Když tam nebyly všechny tři fáze, stykač sepnul a spustil alarm.

Nestandartní řešení, ale fungující.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)