Jak připojit nový podružný rozvaděče ke stávajícímu hlavnímu rozvaděči?

Started by Martin Albert, 18.02.2007, 12:19

previous topic - next topic

Martin Albert

, v jedné skladové hale přistavujeme dvě kanceláře a dvě šatny, od hlavního rozvaděče vzdálené asi 30metrů, ale je u té stavby vyvedena 3f 32A zásuvka, přívod k té zásuvce je CYKY 4x2.5mm, vedení není v omítce je rozvedeno za plechovými stěnami a  zásuvky jsou jištěny 40A jističem, což se mi nepozdává, tak bych se chtěl zeptat, jestli je možné připojit podružný rozvaděč na tohle vedení a jaký použít hlavní jistič, když tam budou asi 4 okruhy zásuvek a jeden okruh světelný. Může se použít B/20A? 
A jestli stačí podružný rozvaděč přizemnit k hlavní konstrukci budovy.

Otakar Dosbaba

18.02.2007, 12:36 #1 Last Edit: 18.02.2007, 12:52 by Otakar Dosbaba
Bohužel, ale hlavní přívodní vedení CYKY 4Bx2,5 je pro tento případ k ničemu. Nvíc 40A jištění pro zásuvku 32A v kombinaci s tímto kabelem je poukázkou na reklamu  v černé kronice. Za předpokladu ponechání původního jištění je nutné natáhnout kabel minimálně CYKY 4B(5C)x16 nebo AYKY 4Bx25, na který pak bude připojena místní rozvodnice.

Pro B/20A bude optimální CYKY 4B(5C)x10 nebo "hlína" AYKY4Bx16 s ohledem na případné budoucí navýšení do 25A.

Na stávající kabel je možné připojit tak akorát motorovou zásuvku 3+PE (bez N) 400V/16A za podmínky použití proudového 30mA chrániče.

Pavel Horský

Kabel CYKY-J 5x6mm2, jistič 20/3/B. Přizemnit na konstrukci? Jestli je dobře přizeměná, tak proč ne? To vám pak řeknou měření při výchozí revizi, jestli vám ji teda někdo udělá bez schválených úprav v PD.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin Albert

Takže tímle kabelem 4Bx2.5mm nelze napájet ty 4 místnosti i kdybych ho odjistil 3f jističem B/16A a dát 3 okruhy zásuvkové a jedeným světelným?

Tibor Hanko

Podľa nových noriem nie, pretože toto nie je oprava, ale rekonštrukcia a  min prierez vodiča PEN musí byť 10mm2 Cu, teda musel by byť použitý kábel CYKY 4Bx10, alebo CYKY 5Cx6 (tam je zvlášť PE aj N).
Aj keď by uvedený kábel zniesol zaťaženie 3x 16A, natiahnite radšej nový prívod a spravte to podľa teraz platných predpisov.
projekty, revízie, termovízia

Pavel Horský

To Albert: bez PD bych se být vámi do ničeho nepouštěl. A to myslím upřímně   ;)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602