Jak nejlépe provést odbočení kabelu 4Bx25mm?

Started by Radek Fiurášek, 19.02.2007, 18:28

previous topic - next topic

Radek Fiurášek

19.02.2007, 18:28 Last Edit: 20.02.2007, 21:49 by Milan Karvánek
,
mohu z kabelu 4BX25mm a jištěný 80A, který napájí správní budovu udělat takzvaný T odvod a odvést kabelem 5Bx6mm k podružné rozvodnici, která bude napájet tři kanceláře. Jak je nejlépe udělat odbočku? Nejde to odbočit bez přerušení stávajícího kabelu. Odbočka by byla ve vnitř budovy.

Štefan Beláň

Odbočení je možné, ale musí se při snížení průřezu provést i jištění. Osobně bych provedl odbočení v nějaké vhodné pojistkové skříni.

Odbočka typu T se provádí většinou v zemi. Jsou pro to stanovená pravidla v ČSN.
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

Ne, že by mě to "oslovovalo", ale pro úplnost uvádím obrázek  T-spojky s pojistkou. Nejsem si jist, zda se ještě vyrábí, ale berte to jen jako technickou zajímavost.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení