09.03.2007, 10:24 Last Edit: 10.03.2007, 00:28 by Administrátor fóra, čistič
Na stavbě kde pracuji, má být provedena elektrická instalace v laminované dřevotřískové desce (obklad v hotelovém pokoji ). Projektant navrhl elektrické přístroje pro C2, já se domnívám, že správněji by bylo C3. Prosím o informaci, zda existuje přehled materiálů se zatříděním do různých tříd odolnosti, nebo, zda tuto hodnotu udává výrobce na základě zkoušek vykonaných před uvedením výrobku na trh. Děkuji za Vaše názory.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Kamil Novák

Ten "váš" projektant je jistě člověk s odpovídající kvalifikací a tudíž i odpovědností.
Klidně ho nechte pracovat a rozhodovat.  ;)

Jestliže vás ovšem požádal o konzultaci, tak to je něco jiného.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Hynek Bureš

09.03.2007, 17:39 #3 Last Edit: 09.03.2007, 17:46 by Hynek Bureš
"Náš" projektant si jistě nechal otevřená zadní vrátka a správně uvedl něco jako "předpoklad užití obkladového materiálu C2". Protože na stavbě bývá zvykem šetřit, tzn. architekt interiéru navrhne moderní kvalitní středně hořlavý materiál, stejně tak i požární zpráva s ním počítá a ejhle dodavatel někde sežene levnější a už se nestará o hořlavost. Jako investor a provozovatel takového zařízení bych rozhodně nepřipustil obložení stěn hotelových pokojů lehce hořlavým materiálem. ...Natož aby potom k takové stěně postavil ledničku a máme další Olympik. Stupeň hořlavosti resp. třída reakce na oheň by u každého konkrétního stavebního materiálu měla být někde deklarována a na vyžádání k dispozici u jeho výrobce (prodejce).
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Miroš Jan

TO Bureš.
Stupeň hořlavosti stavebních hmot, ČSN 73 0810. Tam je vše co potřebujete. Dle mého názoru si projektant zjednodušuje život.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Selezan

Čo hovorí protokol o vonkajších vplyvoch? V ňom by mal byť uvedený stupeň horľavosti použitých materiálov objektu. Architekti to neuvádzajú a tlačia na elektroprojektanta , aby si to zisťoval sám. Osobne by som žiadal od stavebného dozora stavby jeho dodanie. Ten ho buď má a dodá, alebo ho bude musieť vyžiadať od hlavného projektanta stavby (zvyčajne architekt). Neviem si predstaviť ale stavebné povolenie bez tohto protokolu.