Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?

Started by Hradil1, 13.03.2007, 15:11

previous topic - next topic

Hradil1

13.03.2007, 15:11 Last Edit: 02.01.2010, 13:28 by Miroslav Minařík
Elektrikáři mi udělali částečně (něco zůstalo staré dvoudrátové) nové rozvody v bytě (kuchyň a koupelnu) a zároveň nový hlavní přívod z chodby kde mám elektroměr do nového rozvaděče v bytě dvěma drátama v kabelu prý CYKY černý a žlutý/zelený o průřezu 4mm2.
Je to tak správné?

Jiří Hrábek

V případě, že máte před elektroměrem jednofázový jistič max. 25A a v bytovém rozvaděči je žlutozelený PEN vodič rozdělen na PE a N a bod rozdělení přizemněn, je vše v pořádku.

Ale osobně bych preferoval kabel o větším průřezu vodičů, jako rezervu do budoucna.

Petr Mužík

Minimální průřez vodiče PEN u hlavního domovního vedení je 6mm Cu a 10mm Al  průřezu.
viz. ČSN 33 2000-5-54 změna Z3 (nemám ji bohužel u sebe, ale později dopíšu přesný článek)
Jinak PEN 10mm Cu a 16mm Al.
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Jaroslav Hasala

Přívod z elektroměrového rozvaděče do podružné rozvodnice CYKY 2Bx 4 - to rozhodně v pořádku není a každý normální revizní technik to musí napadnout.
Je nutné dodržet minimální průřez vodiče PEN, tak jak psal p. Mužík.
Jiným řešením by bylo rozdělení PEN už v elektroměrovém rozvaděči, potom by stačil kabel CYKY 3Cx 4, je ovšem otázkou, jestli je to možné, jednak by vnikl problém s tím, kam připojit PEN vodiče od stávajících dvoudrátových okruhů a dále, některé rozvodné závody se rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči brání (co vím, tak PRE určitě).
Osobně bych asi použil kabel CYKY 5Cx 6, zvlášť pokud by nešlo o nějakou větší délku kabelu. Prozatím by byly použity jen dva vodiče, zelenožlutý a hnědý nebo černý, později (až bude rekonstruována i zbývající část instalace) by bylo možné přepojení na TN-S, navíc by bylo možné i případné přepojení na třífázový elektroměr. Kabely 2x 6, 3x 6 nebývají běžně dostupné.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jaromír Urbanec

Quote from: Jiří Hrábek on 13.03.2007, 16:25
V případě, že máte před elektroměrem jednofázový jistič max. 25A a v bytovém rozvaděči je žlutozelený PEN vodič rozdělen na PE a N a bod rozdělení přizemněn, je vše v pořádku.

Ale osobně bych preferoval kabel o větším průřezu vodičů, jako rezervu do budoucna.

Snad neděláte elektroinstalace?

Juraj Rojko

Pochybuji, že vám po devíti letech odpoví.  ;)

Patrik Dedík

PEN u hlavneho domoveho vedenia min prierez 6. A preco v dome je min 10? Ved aj to je podla mna domove vedenie. Mozete mi to vysvetlit?
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Jiří Schwarz

Přerušení PEN je velmi nebezpečný stav. To tady snad nemusíme po X-té probírat.

Takže to je jeden z důvodů, proč se PEN tahá tak silným vodičem, kde už je poškození, přerušení minimalizováno.
Vyjímka na 6mm2 se využívá v části, která je zaplombovaná, tedy je tam menší pravděpodobnost poškození, a dále ta vyjímka vyšla v době, kdy jak norma, tak zákon požadují jisté provedení elektroinstalace a PEN by měl být uzemněn, spojen s HOP (EPS, MET,...)
A pro koncové vedení PENu by se ta vyjímka použít už neměla.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Patrik Dedík

Quote from: Jiří Schwarz on 09.03.2016, 20:08
Přerušení PEN je velmi nebezpečný stav. To tady snad nemusíme po X-té probírat.

Takže to je jeden z důvodů, proč se PEN tahá tak silným vodičem, kde už je poškození, přerušení minimalizováno.
Vyjímka na 6mm2 se využívá v části, která je zaplombovaná, tedy je tam menší pravděpodobnost poškození, a dále ta vyjímka vyšla v době, kdy jak norma, tak zákon požadují jisté provedení elektroinstalace a PEN by měl být uzemněn, spojen s HOP (EPS, MET,...)
A pro koncové vedení PENu by se ta vyjímka použít už neměla.

Dakujem za vysvetlenie, ale aj tak je to podla mna blbost ved aj ten kabel co ide do zaplombovanej casti sa moze tak isto poskodit ako ten co ide odtial. Sposob ulozenia, vedenia atd. Cize kabel, ide v zemi na privod do garaze je ulozeny ako ma byt tak preco tam nemoze byt 6 ale 10?  Ved v tej zemi sa mu nema co stat este ked bude v chranicke. S tym kablom uz nikdo nic robit nebude. Nechapem tomu  (norm)
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Patrik Dedík on 09.03.2016, 20:16
  Nechapem tomu  (norm)


Neřešte to, prostě to přijměte jako fakt. Jako mi všichni.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Zuna

Průřez 6mm pro PEN byl požadován kvůli nulovým můstkům z porcelánu do 25 A . Dnes se už pár let požaduje můstek 63A pokud je PREMIX deska ve skříni schváleného typu nebo elektroměrový rozvaděč schváleného typu. PEN se přes elektroměr u ČEZu nedává už také cca 10let. 6mm zůstává u vodičů do L a N svorek elektroměru.