Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?

Started by Pavelka Ondřej, 13.03.2007, 18:50

previous topic - next topic

Pavelka Ondřej

Pokud použiji kabelovou chráničku pro uložení kabelu v zemi, musím udělat i pískové lože a dát nad chráničku výstražnou fólii ?  :-\

Milan Selezan

V zásade nemusí sa dať ani pieskove lôžko a ani výstražná fólia. No na dne ju musíte niečim zafixovať, aby tá chránička bola rovne. Pri križovaní cez cestu miestami s troškou betónového obloženia. Pre križovanie s inými podzemnými sieťami však tých cca 2m fólie finačne nezaváži a tak ju ponechávam v projekte pre orientáciu, že ide v nej elektrokábel.

Petr Doležal

13.03.2007, 19:31 #2 Last Edit: 13.03.2007, 19:36 by Petr Doležal
Dotaz je příliš obecný.
Záleží na materiálu chráničky, od betonové se špice krompáče odrazí, od plastové ne, tu prokopne až na kabel. Fólie je nanejvýš vhodná, i při budoucím odbagrovávání zeminy.
Pískové lože bezesporu z kabelu dobře odvádí teplo, u chráničky však předepisuji přesátý výkopek. Je to lacinější o dovoz písku, odvoz přebytečné zeminy a náklady na skládkovné. Pokud je však pro dodavatelskou firmu jednodušší použít písek, nebráním se, ale zaplaceno dostane jen za ten výkopek.
Všimněte si, že v ČSN 33 2000-5-52 je pískové lože uváděno jen u holých kabelů.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavelka Ondřej

Děkuji za odpovědi, jen upřesním, jedná se o kabelovou chráničku - povrch červený a vnitřek černý, je celoplastová. Firma, která do těch chrániček navlékala silové kabely je ani nezasypávala pískem a ani tam nedávali výstražnou fólii.

Petr Doležal

Tak to jsou chráničky typu Kopoflex či Arot. Díky zvlnění toho červeného pláště, mají velkou únosnost. Plast je však zůstává plastem. Pokud je chránička na vašem pozemku, tak bych alespoň na začátek, na konec a na lomení trasy dal do země nějaké vytyčovací žulové kostky a někam si napsal hloubku uložení.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

I když je kabel v chráničce, výstražná fólie rozhodně na škodu nebude.
Před rozzuřeným bagrem plastová chránička neobstojí ... :)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Štefan Beláň

Do země se kladou kabely podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.N11.13 a čl. 521.N11.14.
I když je kabel chráněn proti mechanickému poškození cihlami, vždy se ukládá do písku. Ukládání do písku má velký význam pro chlazení kabelu a tím i jeho zatížitelnost.

Už fakt, že je kabel uložený do trubky a tím ovlivněno jeho chlazení a zatížitelnost, jsou podmínky chlazení (odvod tepla) ještě zhoršené uložením trubky bez pískového lože.  :-\



Chránič chrání - jistič jistí.