Aké podmienky platia na tahanie káblu CYKY na stredne horľavý materiál C2?

Started by Michal Šlosiar, 14.03.2007, 16:09

previous topic - next topic

Michal Šlosiar

Aké podmienky platia na tahanie káblu CYKY na stredne horľavý materiál C2 (mäkké drevo na strope). Dakujem

Štefan Beláň

Žádné zvláštní podmínky pro kabely CYKY nejsou stanoveny. Podle ČSN 33 2312, čl. 2.1,  je dovolená nejvyšší povrchová teplota při styku s látkami C2 i C3 max. 120°C. Pokud je kabel správně jištěný proti nadproudu, v souladu s ČSN 33 2000-5-523, tak tuto teplotu nikdy nedosáhne.