Proč mi opakovaně shořela zářivka v kuchyni?

Started by off01, 16.03.2007, 14:07

previous topic - next topic

off01

16.03.2007, 14:07 Last Edit: 02.01.2010, 13:52 by Miroslav Minařík
Mám problém v kuchyni kde opakovaně shořela zářivka ...
... a po její výměně za bodová světla napájená přes trafo 220/24 V také vyhořelo ...
... chtěl bych se zeptat jestli to nemůže být dejme to mu prohozenou fází ..

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rozmahel Vladimír

Rozepište trochu časový děj. Za jak dlouho po sobě došlo k těm poruchám, jestli ihned po zapojení atd... Měřili jste napětí na přívodech?
Vypadá to na závadu v el.instalaci, takto se projevuje přerušení vodiče N. Toto zde bylo již rozebíráno v jiné diskusi. Ovšem znám i případ, kdy si kamarád zapojil do světel 400V, naštěstí pouze pro jednu žárovku. Skončí to pěknou ránou, je to tochu drahá petarda.

off01

e stává se to jen v kuchyni v panelovém bytě ... vydrží tam vždy 14 dní max měsíc ... u zářivky docházelo ktomu že jedna vždy zhasla druhá problikávala když jsem poté dal drafo 220/24 a ty bodová světla vydrželo to tak 2 nebo 3 měsíce a poté trafo vyhořelo nyní tam mám jen žárovku vysící na drátě ...

off01

Ještě mě napadlo jestli nedochází k přepětí to by snad šlo vyřešit tím ,že by se dalo něco jako u PC ochrana proti přepětí ,ale nevím jestli se něco takového vyrábí

Otakar Dosbaba

Také kromě výše uvedeného může být problém v nedostatečně větraném trafu 230/24V, zářivka mohla odejít z jiného důvodu a souhra náhod to směřuje na přepětí. Ale nejprve je potřeba zkontrolovat svorky vodiče N, potažmo PEN. Ochrana proti přepětí eliminuje pouze napěťové špičky.

Rozmahel Vladimír

Někde po trase vedení k tomu světlu by mohly být vadné spoje. V extremu by mohl být v části el.instalace přerušený PEN a obvod se může náhodně uzavírat přes různé pospojování či jiné spotřebiče. Doporučuji pozvat revizního technika aby změřil v daném světelném obvodě napětí a impedanci smyčky.

Pavel Horský

Bodová světla na 24V jsem ještě nemontoval, ale budiž. V zářivkovém svítidle mohl být úplně jiný problém, který vůbec nesouvisí s problémem vypáleného trafa. Trafo jste mohl přetížit použitím žárovek, jejichž součet (W) přesáhl o něco málo výstupní výkon trafa. Alespoň tak bych to viděl já. o:-)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

off01

mno tam je spíš o problém že i předtím zářivky odešly několikrát ....

off01

Chtěl bych se opravit ,) trafo bylo 230/12 V ne na 24V a doopravdy musí být chyba někdy na vodiči N páč večer když jsem přeměřoval naměřil jsem občas 50V ...  

Jaroslav Kořínek

Transformátor byl elektronický nebo "železo"?

Štefan Beláň

Už vidím kam kolega Kořínek míří. Také se přikláním k mezi-závitovému zkratu!
Chránič chrání - jistič jistí.

Rozmahel Vladimír


Ivan Ševc


Jaroslav Hasala

V tomto případě je příliš mnoho možných příčin. Asi se neobejdete bez návštěvy odborníka, nejlépe revizního technika, který by měl být vybaven všemi potřebnými přístroji.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Ladislav Rešl

Napíši zde jen postřeh z jedné obdobné závady kterou jsem odstranoval jednalo se pouze o nedotažný vodič PEN v rozvaděči, který vedl ke světlu.I tak to může býti, ale jak zde bylo už řečeno návštěva odborníka je pro vás nevyhnutelná.