21.03.2007, 16:59 Last Edit: 21.03.2007, 22:29 by Administrátor fóra, čistič
Když je označení chrániče 25In/0.03A , tak hodnota 25In znamená jištění nadproudu nad 25A nebo je to hodnota produ co snese chránič? Hodnota 0.03A je mi jasná. Děkuji.

Jaroslav Matějka

Z těchto údajů nelze zodpovědně odpovědět mohou to být obě možnosti. Pokud sdělíte více údajů potom to bude jednodušší. Pro příklad u firmy OEZ by proudový chránič s nadproudovou ochranou označen takto: LFI 25B/1N/0,03 a proudový chránič s nutností zařazení jistícího prvku takto :OFI25/2/030. Vše lz většinou vyčíst z katalogů jednotlivých výrobců.

Štefan Beláň

21.03.2007, 17:29 #2 Last Edit: 21.03.2007, 17:49 by Milan Karvánek
Pokud není uvedena charakteristika vypínací spouště (B, C, D = jističochránič), jedná se vždy o max. proud, který je možné převádět proudovým chráničem bez poškození chrániče, tj. jeho maximální proudová zatížitelnost.
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

Zcela zásadní a jediné relevantní údaje poskytuje katalog výrobce. Např. Moeller uvádí u chráničů PF7:
maximální předřazená pojistka                 přetížení        zkrat
In= 25-40A                                     25A gG/gL     63A gG/gL
In= 63A                                          40A gG/gL     63A gG/gL
In= 80A                                          50A gG/gL     80A gG/gL
In= 100A                                        63A gG/gL    100A gG/gL

jarek

Vypínací charakteristika tam není, tak to asi nebude jističochránič, ale zarazilo mě že tenhle chránič (4pólový, 25/0.03A) se dává do rozvodnic obytných kontejnerů a není tam žádný hlavní jistič, jen tenhle chránič a další jističe na světla a zásuvky, tak jsem nevěděl jestli neslouží i jako hlavní jistič. !

Petr Doležal

21.03.2007, 19:59 #5 Last Edit: 21.03.2007, 20:13 by Petr Doležal
 :-\  Já si zaspekuluji:
1. Mějmež impedanci smyčky takovou. že těsně za chráničem 25A vznikne zkrat o velikosti 284 A
2. Tuto hodnotu jsem zvolil proto, že odpovídá "kulatému" času 2 sec z vypínací charakteirstiky pojistky gG 63A
3. Zkrat mezi L a N tedy pojistka vypne za 2 sec
4. Po 1 sec však zkrat "napadne" PE a musí vypnout chránič, t.j. dříve než pojistka
Podobně u přetížení: 2 sec, 88A
Umí takovýto proud chránič vypnout ? Musí umět, když výrobce chráničů takto pojistky přiřadil. To znamená, že chránič, kromě trvalého In, snese i značné nadproudy dané pro určitý čas dle vypínacích charakteristik předřadných jistících prvků.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Karvánek

Jistě, že musí umět vypnout, již zmíněný katalog Moeller uvádí pro In=16-40A jmenovitou spínací schopnost Im=500A.
Nicméně max. možné předřazené jištění pro chránič s In=25A je 63A ! To je poznámka k těm obytným kontejnerům, které pak na stavbě bývají připojené různě divoce, ale to je věc výchozí revize staveniště, aby se to ohlídalo  :) .