• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:46

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kde je chyba, když mezi kostrou videa a PE naměřím 110V ?

Started by Lupen, 22.03.2007, 09:27

previous topic - next topic

Lupen

22.03.2007, 09:27 Last Edit: 02.01.2010, 13:57 by Miroslav Minařík
V zaměstnání mám připojené VIDEO (plochá flexi) a naměřím na jeho kostře 110 - 120V (digitální měřící přístroj) proti zemnícímu kolíku zásuvky (dvouvodič hliník). Je něco špatně, nebo to tak má být? V čem by mohl být problém.

Rozmahel Vladimír

Předpokládám, že rozvod zás.230V je v pořádku.
Video by mělo být spotřebič tř.2. Na kostře by nemělo být nic měřitelného, max. nějaký malý dotykový proud v řádu desetin mA, rozhodně ne to co uvádíte. Napětí které uvádíte však může být zavlečeno např. koaxem z anteny, z televizoru, atd...  Spotřebič vyžaduje revizi dle ČSN 33 1610.

Štefan Beláň

Napětí měřené digitálním V-metrem, který má vysoký vnitřní odpor,  nic neznamená. Zkuste změřit proud a dejte vědět. Předpokládám, že naměříte proud řádově v mikro/ mili ampérech.  ::)
Chránič chrání - jistič jistí.

Rozmahel Vladimír

Dovolené dotykové střídavé napětí je 50V.
Při měření proudu bez zátěže můžete v případě vadného zařízení v lepším případě vytáhnout pěkný oblouk a zrušit ampermetr.

Lupen

Měřeno PU500, napětí stř.90V a skratový proud 200 mikroampér. Druhé video naměřené stejné hodnoty  :o  - nic nepřipojeno (anténa, další přístroj ...).

Viktor Klemon

Toto je bežný jav u zariadení triedy II.,.ktoré majú vnútorné obvody napájané priamo so siete. Jedná sa u unikajúci prúd cez oddelovacie kondenzátory na anténom vstupe/výstupe. Namerané napätie závisí  od vnútorného odporu voltmetra. Neublíži, ale pokope...
Výrobca to rieši poznámkou v návode : najprv pripojiť všetky anténne a signálové káble, do siete zapojiť až na koniec. Potom to samozrejme nerobí nič, tienenie anténových rozvodov má byť uzemnené.

Lupen

Tušil jsem nějakou kulišárnu :D Doma dostávám od videa taky pěkné kopance, zejména (jak píšeš) když připojuji antenní rozvod  ::)

Miloslav Janoušek

Může to být způsobeno kapacitou mezi vinutími primáru a sekundáru napájecího trafa.  Změřeno, ověřeno na jiném zařízení, ne na videu. Kapacita může být až několik nF. Dle velikosti a konstrukce trafa.

Jozef Klik

...treba si pozriet zapojenie  hocijakeho impulzneho zdroja - ak clovek rozozna na scheme diodu a kondenzator okamzite mu musi byt jasne preco to tak je  ;) Pri zdrojoch s transfomatormi tento jav nenastava (ak je pristroj v poriadku)

vroman

Na vstupu 230V jsou kondenzatory 3n3 třídy Y proti krytu jak ve fázi tak v nule. V normálním stavu je pak klidně na krytu polovina síťového napětí,proud jsem neměřil, ale je to docela poznat.Mám doma satelit, který má v jedné žíle 1f vypínač.Pokud se vypne,vyřadí se jeden kondík v děliči, a fáze je zrovna na nevypínaném vodiči, tak je na krytu klidně  230V. Proud bude hodně malý,ale dobrovolně jsem to zkusil vypnout jenom jednou, pak ty kondíky letěly hodně daleko.Nevím jak se něco takového může prodávat.