• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:28

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je vhodné topení pomocí infrapanelů v každém domě?

Started by Petr Kotulán, 25.03.2007, 21:47

previous topic - next topic

jimcz



Se zájmem sem si přečetl tuto diskusi, díky za ní. Také se rozhoduji o koupi infra panelů a proto o nich sháním informace. Jeden můj kamarád je má namontované již dvě zimy v několika místnostech. Zatím jsem s ním ještě nemluvil o detailech ale vím že loňskou zimu to měl dost tvrdý. Jeho dům neměl prakticky žádnou izolaci a prý ty panely nestačily dům vytopit lépe než na cca 18 stupňů. Na tuto zimu se již připravil, tuším že stačil svépomocí zateplit půdu a dvě stěny a prý to již bylo v pohodě. Ale letošní zima se stou minulou asi nedá moc srovnávat.

Tuším že má panely od: http://www.i-solutions.cz/ ; od té české firmy ISTP

Já uvažuji o panelech: http://www.dimplex.termokomfort.cz/teptech/primotop.php?detail=salavepanely
Typ GPE 150

Ještě jsem se ale nerozhodl o vhodné regulaci. Doporučují tam ten modul RMT1. Ale nevím,jestli stačí aby byl nainstalován jenom v jednom topidle a pak jenom propojen pilotním vodičem s ostatními panely které jsou již bez modulu. A pak bych tedy snad mohl časově ovládat z toho jednoho panelu topné režimy ostatních.

Mohu požádat některé zainteresové osoby o reakci? Díky...

Milan Karvánek

31.03.2007, 12:17 #19 Last Edit: 31.03.2007, 21:45 by Milan Karvánek
TO: jimcz> Osobně se domnívám, že každou odbornou práci by měl realizovat odborník, dle projektové dokumentace. Jestli se ještě dá tolerovat svépomocná elektroinstalace jedné zásuvky a jednoho svítidla, u realizace vytápění to pokládám za čirý nerozum. Nejen, že se to může hodně prodražit na nevhodně navržených a nevýhodně zakoupených komponentech, ale hlavně se to může prodražit na provozu.
Za základ v tomto případě pokládám dobře zpracovanou dokumentaci s návrhem celého systému. Dodatečné úpravy a změny metodou "pokus-omyl" jsou docela nákladný koníček.  :(

Petr Kotulán

S projektem s vámi souhlasím, proto jsem si ho nechal udělat od 3 firem keré tyto panely prodávají výpočety se ale moc nelišili,většinou to počítají na nízkoenergetické byty.
Vloni jsem vyměnil okna za EURO U1,1 Arg abych neměl velké ztráty.
  A protože počítají většinou výkon podle tepelných ztrát a objemu, já jsem ještě přidal v obyvacím pokoji o +50%,abych měl rezervu výkonu náběhu a  v případě extémních mrazů.
A vím že se v obyváku zdržuji nejvíce času, je to i moje pracovna.
Ono právě toto infra není nutné vytápění na 22C, nebo 24C proč taky (1C je zvýšení nákladů asi o 6%).Myslím si že v ložnici stačí 18C ( když tak se zahřeji jinak).
 
 

jimcz

Mohu se pane Kotuláne zeptat jaký typ panelů jste si vybral? A kolik vám podle vašeho výpočtu vyšlo potřebných watů na m3? A jak hodláte panely ovládat (regulovat)?

Petr Kotulán

Obyvák 52,5 m3 navrhované 2x600W mnou upravené 2x900W
Ložnice 41,3m3 navrhované 900W
Kuchyň 25,6m3 navrhované 600W
Pokojík 32,2m3 navrhované 900W

V chodbě bych chtěl použít podlahové vytápění a  WC s koupelnou žebřík.
Ovládání  přímo programovatelnými termostaty  Elekrtobock PT10 8A
Chodba PT 15-EI se snímačem teploty v podlaze a jen v obyváku nepřímo PT 30, který má inteligentní zapnutí mikroprocesorem.( všechny termostaty mají teplotu denní, noční a ručně možno upravit teplotu patry)PT30 umí vypočítat podle náběhu kdy má zapnout aby byla v naprogramované hodině požadovaná teplota.

Pavel Kubín

Osobně jsem panel instaloval v kanceláři v podkroví cca 22 m2 jsem s nim spokojený,termostat je umístěn u vypínače na protější zdi od ABB vše chodí k plné spokojenosti.
Protože se tímto problémem zabývám delší dobu, uvádím jeden poznatek, kdy při nainstalování dle odborného výpočtu nabyla dosažena vypočtená teplota. Při dalším měření byla zjištěná vysoká vzdušná vlhkost , více jak 85%. takže ve vlhkých a starých domech přidat panely, nebo kombinovat s topnými foliemi jak do podlach i ,pokud to jde do stěn(sádrokarton)

KORDISEN

.
Zkuste se podívat na http://www.eurothermtop.cz/ možná, že by to pro vás
mohla být zajímavá inspirace. Je to napůl akumulační provoz a při vhodné
sazbě - no a kachlová kamna měla něco do sebe.

vjl

Může mi někdo vysvětlit rozdíl mezi infrapanelem (jeho princip je mi jasný) a infrazáričem (klasika např. v koupelně apod. tady mi už princip tolik jasný není když se mu říká infrazářič tak pracuje na obdobném principu jako infrapanel?).

Fuk Tomáš

Quote from: vjl on 14.12.2007, 08:56
Může mi někdo vysvětlit rozdíl mezi infrapanelem (jeho princip je mi jasný) a infrazáričem (klasika např. v koupelně apod. tady mi už princip tolik jasný není když se mu říká infrazářič tak pracuje na obdobném principu jako infrapanel?).

Rozdílů je několik:
1) klasický infrazářič s topným tělesem rozžhaveným do červena vydává teplo převážně sáláním. Každému je jasné, o co jde, není v tom žádné tajemno.

2) tzv. infrapanely mají teplotu kolem 100°C, takže zhruba 50% energie vydávají sáláním, a druhou polovinu konvekcí (tj. přímým ohřevem vzduchu kolem topidla). Na módní vlně těchto topidel se přiživuje mnoho neseriózních prodejců šířících všelijaké polopravdy.
Pro podrobnější informaci si přečtěte třeba toto
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2910
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š.

Můj názor je ten, že topidla podobného druhu by měla mít cosi jako ekvitermní regulaci. Tedy měřit teplotu venkovního vzduchu a podle ní nastavovat povrchovou teplotu radiátoru. Přepočetní koeficient, tedy spíše křivka, by se pak měl optimalizovat dle vlastností pláště domu. Regulace termostatem dle teploty vzduchu mi z principu připadá nevhodná, protože, jak správně psal pan Kurka, důležitá je tepelná pohoda, vyjádřená prostým součtem teploty vzduchu a teploty okolí (průměrné teploty stěn a radiátorů).

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. on 14.12.2007, 11:20
Můj názor je ten, že topidla podobného druhu by měla mít cosi jako ekvitermní regulaci. Tedy měřit teplotu venkovního vzduchu a podle ní nastavovat povrchovou teplotu radiátoru. Přepočetní koeficient, tedy spíše křivka, by se pak měl optimalizovat dle vlastností pláště domu. Regulace termostatem dle teploty vzduchu mi z principu připadá nevhodná, protože, jak správně psal pan Kurka, důležitá je tepelná pohoda, vyjádřená prostým součtem teploty vzduchu a teploty okolí (průměrné teploty stěn a radiátorů).

Systémy regulace vytápění založené na měření "tepelné pohody" existují. Mají jednu drobnou vadu - nevyrábějí se ve velkém, potřebují mraky čidel (oslunění, teploty, vlhkost) a tudíž jsou neúměrně drahé. Levnější je regulovat teplotu vzduchu a drobné korekce tam zanést ručně.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Kotulán

 Tak mohu hodnotil první část zimní sezony ve 3 pokojovém bytě.Do konce roku 2007 jsem propálil na topení 1350KWh.Velice mile mne překvapil průměr na den kdy jsem měl maximální spotřenu 48KWh za den.Samozřejmě je výhodná regulace v každém pokoji, kdy v obyváku mám 2 programy (doma a v práci) regulace PT30 6 různých teplot během 24h.
  Pravda je,že jsem měl z infra panelů strach a tak jsem je dal do místností ale do obyváku jsem přidal ještě přímotop EVO, který má akumulační schopnosti a po dobu špičky tolik nepoklesne teplota.zatím jsem s topením spokojený a lituji jedině toho, že jsem jej neudělal již dříve...
 
 

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Kotulán on 04.01.2008, 23:12
Tak mohu hodnotil první část zimní sezony ve 3 pokojovém bytě.Do konce roku 2007 jsem propálil na topení 1350KWh.Velice mile mne překvapil průměr na den kdy jsem měl maximální spotřenu 48KWh za den.Samozřejmě je výhodná regulace v každém pokoji, kdy v obyváku mám 2 programy (doma a v práci) regulace PT30 6 různých teplot během 24h.
  Pravda je,že jsem měl z infra panelů strach a tak jsem je dal do místností ale do obyváku jsem přidal ještě přímotop EVO, který má akumulační schopnosti a po dobu špičky tolik nepoklesne teplota.zatím jsem s topením spokojený a lituji jedině toho, že jsem jej neudělal již dříve...

! Neuvedl byste nějaké údaje, podle kterých by se ta spotřeba dala s něčím porovnat? Plocha bytu, orientace, tloušťka a materiál stěn, zateplení, počet venkovních stěn, zda to shora a zdola sousedí s vytápěnými prostory... Bez toho má to číslo nulovou vypovídací hodnotu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Kotulán

Velice se omlouvám 1350KWh je spotřeba za měsíc procinec.Celkem do konce roku je 3200KWh  byt je 3 pokojový klasická 4 bytovka byt má plochu 64m2.
I tak jsem zatím pod odhadovanou spotřebou kdy jsem plánovat asi 11500-12000KWh za rok.

Rozmahel Vladimír

Je pravda, že je zatím mírná zima. Zajímala by mne teplota ve vašich pokojích.
Quote from: Petr Kotulán on 04.01.2008, 23:12
...Samozřejmě je výhodná regulace v každém pokoji, kdy v obyváku mám 2 programy (doma a v práci) regulace PT30 6 různých teplot během 24h.


Quote from: Petr Kotulán on 31.03.2007, 16:29
... Ono právě toto infra není nutné vytápění na 22C, nebo 24C proč taky (1C je zvýšení nákladů asi o 6%).Myslím si že v ložnici stačí 18C ( když tak se zahřeji jinak).

Netopením se dá ušetřit velmi výrazně.

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Kotulán on 05.01.2008, 08:11
Velice se omlouvám 1350KWh je spotřeba za měsíc procinec.Celkem do konce roku je 3200KWh  byt je 3 pokojový klasická 4 bytovka byt má plochu 64m2.
I tak jsem zatím pod odhadovanou spotřebou kdy jsem plánovat asi 11500-12000KWh za rok.

Těch 1350 kWh/prosinec je takový vyšší průměr. V našem domě (zdi cihlovzduch 45 cm) takto velkému bytu odpovídá asi 1020 kWh. Topení klasické teplovodní s radiátory.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

Ta spotřeba bude zřejmě vč. domácnosti.

kbulda

V roce 2002 jsem realizoval topení ve výrobní hale o velikosti cca 30 x 11 m, výška 3,5 m. Zdi této výrobní haly byly z pěnosilikátu síly 25 cm.
Byl zpracován výpočet  tepelmých ztrát a projekt od fi. IVS - ing. Sláma. Topení bylo realizováno formou podlahového vytápění v kombinaci s infrapanely. Celý tento systém řídí 1 termostat EURO 93 s týdením programem. Snímá se pouze teplota vzduchu uprostřed jedné delší stěny.  V hale je 1 směnný provoz. Denní teplota je nastavena na
21 - 22 °C, noční pokles na 18 °C. Tento pokles je aplikován i v sobotu a neděli. Nižší pokles se neosvědčil. Pokles přes svátky ( více jak 4 dny )  se nastavuje na 15 °C. Zdi této výrobní haly byly v roce 2003 izolovány 6 cm polystyrenu + umnělá omítka. Touto izolací klesly náklady na vytápění asi o 18 % ! Tím se opět prokázalo, že izolace = nejlepší topení.

Karel