Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?

Started by Mirek26, 30.03.2007, 16:25

previous topic - next topic

Václav 3

Vy potřebujete zřejmě pouze jeden povel - na akumulační spotřebič a máte třípovelové HDO (to se používá hlavně pro přímotopy). Vy použijete kontakty prvního relé od leva, hned za síťovým přívodem HDO a ty vám budou spínat spotřebič ve stejných časových intervalech jako HDO s povelem 154, které máte u elměru, zbylá relé nevyužijete a tudíž je jedno na které kolíčky P je nasadíte, relé K2 a K3 budou nějak spínat, ale K1 to ovlivňovat nebude.

Miloň Vágenknecht

Quote from: Václav 3 on 20.07.2008, 23:40
Vy potřebujete zřejmě pouze jeden povel - na akumulační spotřebič a máte třípovelové HDO (to se používá hlavně pro přímotopy). Vy použijete kontakty prvního relé od leva, hned za síťovým přívodem HDO a ty vám budou spínat spotřebič ve stejných časových intervalech jako HDO s povelem 154, které máte u elměru, zbylá relé nevyužijete a tudíž je jedno na které kolíčky P je nasadíte, relé K2 a K3 budou nějak spínat, ale K1 to ovlivňovat nebude.


Děkuji za odpověď, tímto ale docílím pouze toho, že relé K1 při příchodu povelu HDO sepne, ale po jeho ukončení již nerozepne - zůstane tedy stále sepnuté (bojler pak ohřívá vodu za drahou sazbu). Kam tedy zapojit propojky K1, K2 a K3 tak, aby relátka spínala i rozepínala podle povelů HDO?

FMX 300L jsem zvolil proto, že do budoucna uvažuji i o elektrokotli, ten bude mít jiný tarif než bojler.

Václav 3

Jaké máte HDO u elměru - s jedním nebo více relé? To, co jsem vá radil, by mělo fungovat, čili někde musí být chyba! Pokud máte u elměru jednorelátkové HDO, zkuste to Vaše FMX 300  přepojit tak, že na spínání boileru použijete K2 nebo K3, je s klidem možné , že kontakty v K1 lepí. Máte na tom HDO jen ten boiler? Jaký má příkon? Kontaty jsou určeny na max. proud 5 nebo 10 A , což je 1150 nebo 2300 W a nedoporučuji je zatěžovat na maximum, nejlépe tak do 75%.  Pokud je příkon větší, použijte stykač. Samozřejmě je také možné, že je vadné HDO - pokud jste ho koupil v bazaru, není jisté, zda pracuje korektně.

Miloň Vágenknecht

Problém bude možná jinde...

Můj FMX 300L pracuje se signály HDO na frekvenci 216 ⅔ Hz, zatímco ČEZ v oblasti "Sever" (m.j. bývalý okres Česká Lípa) údajně vysílá tyto povely na frekvenci 183 Hz! :o

Je tato informace pravdivá??  ??