Martin Kurka

Jednou jsem měl na mučidlech skříňový měnic Siemens (s rekuperací), asi tohoto výkonu jako popisujete na úvod a ten měl uvnitř interní poctivý stykač.  Dokonce se díky tomu mohlo udělat řetězené bezpečnostní zastavení kategorie 2 (dokonce rekuperované se zálohou rekuperace do brzdného odporu)  a následující zpožděné nouzové zastavení kategorie 1 - šlo to jedna báseň bez složitých externích obvodů. Při testech jsem měl stažené půlky, když jsem bouchnul do central stopu ve chvíli, kdy ten několikatunový hoblovací stůl letěl rychloposuvem k dorazům, ale měnič to zkrotil na jedničku s hvězdičkou. Kdyby tam byl jen volný doběh se stykačem tak se volá autojeřáb a strojaři mají na půlden co dělat. Tudíž záleží na typu měniče a bezpečnostních požadavcích poháněného zařízení, jsou taková, že se bezpečnostní zastavení pohonu kategorie 1 vůbec nemusí použít (třeba ventilátor v krytu) a tím i stykač se tu objevit nemusí - stačí hlavní vypínač.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Martin Kurka

P.S. Omlouvám se v mém příspěvku mají být popisované bezpečnostní kategorie zastavení o 1 číslo nižší. Měničem se dělala kategorie 1 (zastavení - odpojení)  a následovalo zpožděné vyražení podpěťové cívky hlavního deonu a dvoukanálového stykače řídících obvodů a výstupů (kategorie 0).

Jinak cituji z firemní literatury Rockwell
Přepracované vydání normy IEC/EN 60204-1 znamená, že budoucí verze normy již nebudou trvat na použití elektromechanických prostředků pro definitivní odpojení energie od obvodů souvisejících s bezpečností. To přinese výhody uživatelům měničů frekvence PowerFlex společnosti Rockwell Automation.

Změna bezpečnostní legislativy
Norma IEC/EN 60204-1: Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné elektrické vybavení strojů byla přepracována a k odpojování elektrických motorů již nebudou za všech okolností potřebné stykače. Uživatelé pohonů, které jsou opatřeny bezpečnostními funkcemi pro vypínání a zastavování, budou moci  právě tyto funkce používat, což jim přinese následující výhody:

    * snížená cena zařízení (bez požadovaných stykačů);
    * nižší náklady na instalaci a kabeláž;
    * menší prostor potřebný pro panel;
    * zjednodušení celého systému.