• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 01:21

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?

Started by Michal Podhrázský, 19.04.2007, 12:44

previous topic - next topic

Michal Podhrázský

Lze při instalaci na půdě použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku, nebo musí být okruhy oddělené? Jaký názor na to mají RT?

Georgis Fasulis

Lze, ale musíte dodržet správné jištění rozvodu, pokud máte na půdě klasický světelný obvod Cu 1,5mm2 - musíte jistit pojistkou nebo jističem 10A. Na zásuvku pak samozřejmě nemůžete používat spotřebiče včetně toho osvětlení s výkonem větším než 2,3 kW (proud nad 10A). Nejsem RT, ale myslím, že to není nic proti ČSN. Snad to potvrdí i některý z RT, kteří sem chodí.
G.F

Rozmahel Vladimír

Jako nouzové řešení při dodržení výše uvedených podmínek toto lze použít. Odporuje to zažité praxi světla a zásuvky zvlášť. Odpůrci mohou argumentovat např. tím, že při výpadku z důvodu přetížení okruhu bude na půdě tma atd...
Provádět však takovou el.instalaci v celém objektu je nesmysl.

Záhyna Lubomír

Je to možné - přesné znění viz poznámka v ČSN 33 2130 čl. 4.7.4. a tab. 5 (pod tabulkou). Samozřejmě při dodržení ostatních podmínek (uložení, jištění apod.).
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B

Michal Podhrázský

Quote from: Rozmahel Vladimír on 19.04.2007, 15:16
Jako nouzové řešení při dodržení výše uvedených podmínek toto lze použít. Odporuje to zažité praxi světla a zásuvky zvlášť. Odpůrci mohou argumentovat např. tím, že při výpadku z důvodu přetížení okruhu bude na půdě tma atd...
Provádět však takovou el.instalaci v celém objektu je nesmysl.


Samozřejmě, že je nesmysl provádět takovou instalaci v celém objektu. Zde se jedná pouze o případ, kdy bude osvětlen půdní prostor a zásuvka tu bude jen pro jistotu, ale trvale do ní nic připojené nebude. Proto se mi zdá jako přepych, instalovat zde 2 oddělené okruhy.

Georgis Fasulis

To Podhrázský: Ano, přesně pro takové případy se kombinovaný obvod dělá. Jinak obecně pro rozvody samozřejmě platí zásada zásuvkové a světelné okruhy instalovat odděleně.
G.F