Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?

Started by Karel Hrad, 19.04.2007, 16:59

previous topic - next topic

Karel Hrad

19.04.2007, 16:59 Last Edit: 02.01.2010, 17:35 by Miroslav Minařík
Rozšiřuji instalaci v dvougeneračním domě. Instalace je osazena moderním digitálním elektroměrem.

Novou větev bych rád osadil původním analogovým elektroměrem jako kontrolním (umístění za digitální, rozvodné závody z něj nebudou odečítat). Nemám zkušenosti s HDO, v zhledem k blokování spotřebičů si myslím že signál musí procházet zkrze digitální elektroměr nezměněný a proto nebude problém v tom aby analogový elektroměr měřil obě dvě sazby (vysoký a nízký tarif).

Patrně bude nutné osadit k analogovým hodinám HDO jednotku, jde o typ T2C114UD_1997 http://muzeum.pre.cz/aplikace/galerie/elT.php?th=0&obr=0476 . Neporadili by jste mi prosím, kde se taková jednotka dá sehnat?

Jiří Fuksa

To: Hrad
Není mi sice úplně jasná vaše otázka, ale předpokládám, že chcete osadit podružný dvoutarifový elektroměr a potřebujete zapojit přepínání sazby v souladu se vstupním fakturačním elektroměrem. Upozornil bych, že ovládací signál nejde do elektroměru, ale pouze ovládá příjímač HDO, který výstupnímy kontaky přepíná sazbu elektroměru a ovládá blokované spotřebiče. Proto si myslím, že výstupem na relé blokování spotřebičů můžete přepínat i sazbu podružného elektroměru, aniž by jste instaloval další příjímač HDO.

Karel Mastný

To Fuksa: Při loňské "energetické krizi" v televizi nějaký ten expert tvrdil, že pomocí signálu HDO mohou přepnout elektroměry na nt, ale přitom blokovat bojlery. Pokud se pro spínání nt v sekundárním elměru použije signál pro bojler, tak to při další takové "energetické krizi" bude počítat vt místo nt. Co vy na to? Podle mě se zcela 100% korektně nedá podružné dvojtarifní měření řešit bez zapojení druhého přijímače HDO, protože by se musel "ukrást" signál, který jde z HDO do primárního elměru, což je v neměřené části a nesmí se to.

Martin Novák

Nejak nechapu. V cem je problem ?

V hlavnim rozvadeci osadim jedno rele mezi HDO a fazi a pak mam k dispozici 3 bezpotencialni kontakty kde muzu zapojit cokoli, takze kdyz jeden vyuziju k blokovani bojleru stale mam k dispozici kontakt na ktery privedu fazi a s napetim z nej muzu prepinat podruzni elektromer jak se mi zamane...

Milan Karvánek

TO: Mastný> Co to byala loňská energetická krize? S fungováním signalizace má pravdu kolega Fuksa. Přijímač HDO (lhostejno jestli samostatný přístroj nebo integrovaný v elektroměru) přijme podle svého kódu signál a přepne své příslušné relé (sazba vt/nt ; přímotop ; akumulace). O HDO je poměrně srozumitelně i pro laiky psáno na stránkách PRE.  

Karel Mastný

Jak jsem psal v předchozím příspěvku, problém může být v tom, že signál pro bojler údajně může mít jiný časový běh než signál nt pro elměr (ve smyslu: platíme levnější elektriku, ale bojler nejede). Nevím, jestli je to pravda, jen to říkali v televizi (Události Komentáře - vzpomeňte na onu situaci s přetížením sítě, kdy podniky dostaly regulační stupně a člověk z ČEZ v televizi mluvil o možných postupech dle vývoje situace...).

Milan Karvánek

 :) nepamatuji, asi proto, že plky v TV sleduji jen okrajově a nepravidelně.
Čistě teoreticky to tak opravdu je, energetika vysílá celkem 4 kódy: 1. servisní, 2.přepínání vt/nt, 3. přímotop, 4.akumulace. Je tedy teoreticky možné, že bude nebo nebude přepnut vt/nt a zároveň bude nebo nebude sepnuto blokování spotřebiče. V praxi ale chodí ty signáli vždy spolu. Je ale pravda, že v případě potřeby by to mohli centrálně změnit.