• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 04:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proc se HDO zapojuje obvykle na 1.fázi?

Started by novotny michal, 20.04.2007, 18:23

previous topic - next topic

novotny michal

20.04.2007, 18:23 Last Edit: 20.04.2007, 20:32 by Milan Karvánek
Nevite nekdo,proc se ve vsech elektromerovych rozvadecich zapojuje HDO i spinaci hodiny vzdy na 1. fazi? Za odpoved dekuji. Michal

Michal Slabý

Je potřaba si uvědomit, že první fáze je jen takový mýtus. Fáze jsou otočeny po směru a je tedy potřeba zachovat pořadí. 1-2-3, 2-3-1, 3-1-2 je to jedno.
Pro příklad: Činžovní dům má na každém patře tři byty. Každý je zapojen na jednu fázi. Každý na jinou k vůli zátěži. A každý byt má bojler a tudíž i HDO. Toto platí u jednofázového připojení. U třífázového si určíme sled u vstupu a pak ho jen dodržujem. :)
Revize E1B

Milan Karvánek

Spínací hodiny se snad už téměř nepoužívají, tedy po rekonstrukci odběrného místa jsem se s tím nesetkal již 15 let zpátky. U jednofázového měření není co řešit. U třífázového se na 1. fázi připojuje jistič pro cívku blokovacích stykačů. Jde tedy o první fázi v pořadí od elektroměru. Tutéž fázi používají povelová relé v HDO, takže i v bytové rozvodnici se požaduje jako ovl. fáze 1. , aby se náhodou nesetkaly 2 různé fáze proti sobě.

Jaroslav Kořínek

 :)  Jako pomůcku si stáhněte PŘIPOPJOVACÍ PODMÍNKY - včetně schemat doporučeného zapojení. Tam naleznete 100% odpovědeí na své otázky 

novotny michal

Dekuji za celkem vycerpavajici odpovedi.