• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?

Started by Damián Novák, 24.04.2007, 08:26

previous topic - next topic

Damián Novák

Je možné jednotlivé okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté k domovní rozvodnici?

Důvodem je posunutí rozvodnice blíže k podlaze, tedy nutnost "prodloužení" jednotlivých přívodů k jističům.
Případně, je-li nějak omezen počet přerušení okruhu svorkovnicí ...

Štefan Beláň

Jeden spoj navíc nic podstatného nezpůsobí. Prodloužení je možné, musíte však pro každý obvod (jistič) instalovat samostatnou krabici.  (!)

Použití naprosto stejného kabelu, jako kabelu který prodlužujete, je samozřejmostí. ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Otakar Dosbaba

Přidám doplňující otázku: Když bude ze stávající rozvodnice vyvedeno více okruhů, nedovedu si představit to okolní "krabicové pole". Což tedy místo toho instalovat např. jednořadou 14 TE zapuštěnou rozvodnici, osazenou DIN lištou s RSA svorkami a pochopitelně krycím panelem, vše řádně označit včetně upozornění, že tato skříňka bude bez napětí až po vypnutí hlavního vypínače v rozvaděči. Nešlo by to takto pojmout obdobně, jako řadu výstupních svorek rozvaděče? A co takto použít krabice KT 250 apod., kam se dá větší množství svorek přehledně instalovat? Nemyslím, že by toto byl obdobný případ běžné instalační krabice KU, KO... někde v bytě, kde je samozřejmě požadavek přítomnosti jen jediného obvodu na místě.