Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču.

Jaroslav Hasala

Výpočet dimenze kabelů nebo vodičů je poměrně komplikovaná záležitost, kromě požadovaného zatížení je nutné brát v úvahu také způsob uložení, délku, počet zatížených vodičů v kabelu atd. Další rovinou je dimenzování kabelů nebo vodičů z hlediska ochrany (impedanční smyčky).
Ne náhodou je tedy určení dimenze kabelů nebo vodičů věcí projektu.
Pro nějaké běžné aplikace vystačíte s přibližným určením podle předřazeného jištění. Vodiče Cu 1,5 mm2 se obvykle jistí 10A, 2,5 - 16A (20A) ; 4 - 25A ; 6 - 32A atd. Je to velmi přibližné přiřazení, v některých případech je nutné jít o dimenzi výše, jindy je možné zase naopak dimenzi snížit.
A samozřejmě zde platí základní pravidlo, že více je prostě více a jistota je kulomet ;) 