• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 03:00

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?

Started by Roman Duda, 14.05.2007, 23:03

previous topic - next topic

Roman Duda

14.05.2007, 23:03 Last Edit: 16.12.2007, 15:04 by Administrátor fóra, čistič
Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?

Vypínač např.ASN 32A, jistič 25A nebo stačí proudový chránič 25A?Elektroměrový rozvaděč v pilíři cca 20m od RD,hlavní jistič 25A.Podružný rozvaděč v RD.Díky za názory.

Kamil Novák

A k čemu onen vypínač vlastně potřebujete ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Georgis Fasulis

Předpokládám, že pan Duda má na mysli hlavní vypínač v rozvodnici RD napojenou přímo z elektroměrového rozvaděče, jen se nevhodně vyjádřil (nejedná se zřejmě o podružný rozvaděč, ale o normální domovní rozvodnici). Jako hlavní vypínač můžete použít všechno co jste uvedl. Tedy:
1) vypínač 32A - vhodné
2) jistič 25A - zbytečné, navíc neselektivní vzhledem k jističi před elektroměrem
3) proudový chránič použitý jako centrální (chrání celou instalaci napojenou z podr. rozvaděče) - vhodné, ale doporučuji nominální proud chrániče o stupeň vyšší - 32A, než je hlavní jistič elektroměru.
G.F

Jaroslav Klinský

Použití vypínače je jako bezpečnostní prvek. V případě potřeby lze jedním hmatem vypnout celý objekt. Jistič 25A - nedoporučuji - viz vysvětlení kolegy Fasulise. Chránič - když tak použít s vyšším vybavovacim proudem - např. 100,  300 či 500mA. Ne ale s proudem 30mA. Při každém sebemenším vybavení dojde k vypnutí celého objektu. Navíc ČSN 33 2000-1, čl. 132.8.N1 říká, že ochranné přístroje musí působit tak, aby případné poruchy postihovaly jen nezbytnou část zařízení.  Takže tento chránič použít jen pro menší část v objektu - např. koupelnu a ostatní zařízení dát mimo chránič.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro