Ovlivní silový kabel ovládací kabel?

Started by Jan Opelt, 15.05.2007, 11:50

previous topic - next topic

Jan Opelt

Jak dalece bude ovlivněn ovladaci kabel (plochý PVC 8G1,5 ) 24V AC při souběhu se silovým kabelem (plochý PVC 4G10) o délce 30m, na který je připojen motor o výkonu 15,5 kW ( Y) .
Mám obavy o případnou indukci v ovladacím obvodu a nežádoucí spínání relátek. Vyřeší případnou indukci RC členy u relátek?

Martin Kurka

Ovlivní, ale hodně záleží na ploše smyčky indukce a indukovaném výkonu.
Vámi uvedené výtahové kabely jsou sice ploché, ale podle náhledu do katalogu mají zkrut. Zkrut a twistování je nejlepší ochrana proti indukci v souběhu.

Dále vás mohu odkázat na diskuzi
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4267.0.html
Zejména na odpověď
Quote from: Otakar Dosbaba on 12.02.2007, 10:46
Ještě jsem si vzpoměl při čtení příspěvku pana Jindry na téměř stejný případ s ovládáním veřejného osvětlení. Tehdy jsme to vyřešili také oddělovacím transformátorkem 230V/230V. Jenže ten nebyl využit jako zátěž, nýbrž sloužil na začátku ovládacího vedení ke změně soustavy TN-C na IT (primár byl zapojen na relé spínacího zařízení, sekundár 230V pak přímo, jen a pouze na ovládací kabel cívky relé na druhém konci vedení). Na kontaktech cívky koncového relé proti PEN stožáru osvětlení bylo naměřeno (bez zátěže) téměř 120V, avšak napětí na cívce v klidu bylo málo přes 3mV. Chlapi tehdy při návrhu tohoto řešení kroutili nevěřícně hlavou, asi hlavně proto, že jim do toho kecal jen nějaký zvukař... Jenže mě to napadlo právě díky znalostem z tohoto oboru, takže jak sekundár tráfka na začátku vedení, souběžné vedení vodičů v ovládacím kabelu a cívka relé na konci má téměř dokonalou symetrii, tak to bez problémů fungovalo.


Pokud tedy
1) pokud pro ovládačku použijete oddělovací transformátor PELV, jak má být
2) v onom kabelu ovládačky potáhnete vlastní zem ovládání a nebudete ji spojovat s PE potenciálem motoru jinde než na svorce XB v řídícím rozvaděči u trafa, kde má být
3) pokud odrušíte cívky pomocných relé nejlépe RC členy s LED indikací
tak podle mne na 30m nebudete mít sebemenší problémy.

Pokud se jedná opravdu o naprosto plochý kabel do energetických řetězů či závěsů, pak je mezi sebou rozhodně nevrstvěte, ale dejte vedle sebe. (Ideální by bylo kolmo na sebe).
Pokud to nejde, pak je tu se závěsy jedna finta, alespoň jednou, nebo lichýpočetkrát ovládací plochý kabel na závěsu přeložit (přetočit o jednu půlotáčku, aby se plocha smyčky a indukované napětí jednou přičetly a jednou odečetly, tím se indukované napětí  rapidně sníží. Kvůli překrutu musíte dát dva vozíky mechanicky spojené spojit a křížit mezi nimi - překrut nesmí být mechanicky namáhaný.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Zdenek Rajmont

30m je absolutně v klidu, pokud ten motor není napájen z frekvenčního měniče. Pak bych měl obavy.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

nezávislý

No a co křížení s kroucenýmy kabely cyky versus JYTY a SYKFY?