Zdar
Nenapadlo mne, než se zeptat přímo zde. Mám malou síť po našem domě a poskytuji internetové připojení. Docela se bojím jakéhokoli skratu a následného poškození majetku, protože na tohle nemám žádné revize a tak jsem se rozhodl v tom udělat trochu pořádek. Proto zjišťuji, jak co nejlépe udelat topologii sítě, aby vyhověla revizi.
Kabely s rozvodem internetu jsou klasické metalické ásmi žilné UTP kategorie 5E. V každém sklepě vchodu je umístěn Switch (cca 7 až 12 V). V tuto chvíli mám UTP tahané ve stupačkách na chodbách, kde jsou trubky již od stavby domu a v nich tahám. Dozvěděl jsem se ale, že musím naopak v každém vchodě poslat z nejvrchnějšího patra až do sklepa chráničku, v každém patře do ní udělat otvor a kabely tahat v nich. Dále mám Switche napájené tzv POE, které jsme si vyrobili (využíváme žíly kabelů s internetem pro vedení nízkého napětí pro napájení Switche), ale to potřebuji změnit, takže v každém sklepě potřebuji vytáhnout zásuvku s hodinami pro družstvo (je mi jasné, že to tím pádem bude nějaká krabice, vyvedení kabelu s el. nebude problém, ale v krabici bude nějaký jistič a hodiny). Dá se říci, zda musím dodržet nějaké další podmínka? Ví se zhruba na kolik vyjde vývod elektriky v každém sklepě (cena hodin, jističe atd...) a v neposlední řadě, kolik stojí revize.
Je mi jasné, že se nedá takhle obecně, ale aspoň zhruba. Mám 14 vchodů a tak potřebuji vytvořit jakýsi rozpočet. Děkuji za info

Michal Slabý

Já bych začal jinak. Každý vchod by měl mít svoje měření pro režii. Tak nejjednoduší je vzít přívod z tohoto rozvaděče. Co se týče umístění ve sklepě, tady záleží jaké tam bude stanoveno prostředí vnějšich vlivů. Ale neměl by to být velký problém. Cena revize je různá a v tomto případě se nedá počítat revize za vchod x 14. Když , ale bude podružné měření v každém sklepu, tak budou hodiny a jistič na premix desce možná se vám tam vejde i ta zásuvka. Cenna materiálu v tomto případě bez přívodního kabelu by se mohla pohybovat kolem 1000Kč,-./sklep. Pozvěte si na místo nějakého specialistu, nejlépe RT, který to bude revidovat a on vám poradí.
Revize E1B

Martin Novák

Nechapu, jaky je problem s POE? Nestaci napajet vsechny switche z centralniho uzlu pres POE nebo udelat napajeni pres elektromer z jednoho/dvou mist a zbytek resit pres POE? Je fakt potreba mistne napajet kazdy switch? Pri spotrebe sitovych zarizeni radove v jednotkach watt v napajeni pres POE tom az tak velky problem nevidim. Na zaver dotaz. Jakeho druhu zkratu se bojite ? A jake injektory pro POE pouzivate?

Vojtěch Běhunčík

Quote from: Martin Novák on 16.05.2007, 11:09
A jake injektory pro POE pouzivate?

Ještě bych přidal - jakou spotřebu vlastně mají switche a ostatní napájená zařízení ?
Ono přece jenom žíly UTP kabelů, pokud je to AWG 24 (průměr 0,511 mm) nebo dokonce AWG 25 (průměr 0,455 mm), mají odpor smyčky nějakých 10 ohmů na 100 metrů.
A třeba WIFI Acces Point je dost velký žrout - ten by měl mít v každém případě samostatné napájení.