Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?

Started by Jan Lebduška, 16.05.2007, 09:02

previous topic - next topic

Jan Lebduška

Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?

Vodiče povedou v kabelovém drátěném žlabu.
Stačí 6mm nebo je nutný vyšší průřez?
A lze použít vodič CYA nebo se na toto používá CY?

Emil Vavrík

Túto tématiku rieši EN 60204-1 Elektrické zariadenia strojov .

čl.8.2,Obvod ochranného pospájania.

Všetky časti ochranného pospájania sa musia navrhnúť tak,aby boli schopné odolávať najvyšším teplotným a mechanickým namáhaniam,ktoré môžu byť spôsobené prúdmi pri zemných spojeniach,ktoré môžu pretekať v danej časti obvodu ochranného pospájania.

čl.8.2.2.
Prierez ochranných vodičov sa musí stanoviť v súlade s požiadavkami:
-543 z IEC 60364-5-54 alebo
-7.4.3.1.7 z IEC 60439-1 podľa toho čo je vhodné

Tejto požiadavke sa vo väčšine prípadov vyhovie,keď pomer medzi prierezom krajných vodičov prísluchajúcich tejto časti zariadenia a prierezom príslušného ochranného vodiča je v súlade s tab.1.

tab.1
prierez krajných vodičov napájajúcich zariadenie            prierez ochr.vodiča
S /mm2/                                                                                     S/mm2/
S je menšie nanajvýš rovné 16                                                      S

atď.

Štefan Beláň

Vodiče pro pospojování řeší ČSN 33 2000-5-54, články 547.
Nejmenší povolený průřez volně uloženého ochranného vodiče je Cu 4,0 mm2.
Nejmenší průřez vodiče hlavního pospojování je vodič Cu 6,0 mm2.
Neživé části strojů se pospojují vodičem Cu min. 1/2 průřezu přívodního ochranného vodiče.

Nezáleží na tom, zda použijete vodič pevný CY nebo slaněný CYA. Pro stroje s vibracemi je nutné použít vodič slaněný CYA.
::)

PS. Norma ČSN EN 60204-1 řeší ochranné vodiče uvnitř stroje a ne vodiče doplňujícího nebo hlavního pospojování zařízení (strojů) v provozovně!
(!) (no)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Lebduška


bartoska.m



Jen poznámku - zase se problém dotýká otázky, kdy jde o vnitřní rozvod stroje a kdy o instalaci budovy.

Kamil Novák

Quote from: bartoska.m on 17.05.2007, 12:12

Jen poznámku - zase se problém dotýká otázky, kdy jde o vnitřní rozvod stroje a kdy o instalaci budovy.


Řekl bych, že jestliže se jedná o propoje např. krytů stroje nebo propoje jednotlivých částí nějaké linky nebo jiného strojního celku (vyrovnání potenciálů těchto částí ať už kvůli ochraně před NDN nebo kvůli zamezení vzniku statického náboje), tak jde o vnitřní spoje stroje.

V případě, že je nutné pospojit stroj jako celek s okolím (např.v mokrém prostředí), tak jde o součást instalace v objektu stejně tak, jako u silového přívodu. Silový přívod končívá v přívodní svorkovnici, případně na svorkách hlavního vypinače a přívodní pospojení končí na hlavní vnější ochranné svorce.
V těchto místěch končí normy na instalace a začínají normy na pracovní stroje.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Emil Vavrík

Omlúvam sa ta moja správa bola trochu do luftu pravdu má p.Beláň.