Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?

Started by Maros Macik, 17.05.2007, 07:31

previous topic - next topic

Maros Macik

17.05.2007, 07:31 Last Edit: 02.01.2010, 18:13 by Miroslav Minařík
Od elektromerovej skrine po domovy rozvadzac mam cca 40m vzdialenost. Projektant mi navrhol kabel 5Cx10. Pytam sa , ci to nie je mala dimenzia vzhladom na taku vzdialenost, ci tam nebudu vznikat velke ubytky napatia? Moze sa eventuelne pouzit aj 4-zilovy kabel a ochranny a nulovaci vodic rozdelit az v domovom rozvadzaci?

Štefan Beláň

17.05.2007, 07:46 #1 Last Edit: 17.05.2007, 07:52 by Štefan Beláň
TO: Macík

Nekomplikujte si život!
>:(
Když už jste zaplatil za projekt, tak se ho držte a případné požadované změny řešte s projektantem. On je odpovědný za návrh dle platných norem.
;)

PS. Kabel  CYKY 5x10 mm2 je jistě správné řešení.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5109.msg33280.html#msg33280
Chránič chrání - jistič jistí.

Georgis Fasulis

To Macík: Souhlasím s kolegou Beláněm. Navíc, aby vám zde někdo odpověděl na Vaši otázku zda je Vaše přípojka dostačující, nestačí vědět jen vzdálenost, ale především max. odebíráný výkon z přípojky - jinými slovy dimenzi hlavního jističe před elektroměrem.
G.F

L.LENGYEL

DLE ČSN LZE POUŽÍT I KABEL CYKY 4BX10,KTERÝ MÁ TU VÝHODU,ŽE JE LEVNĚJŠÍ NEŽ 5BX10 A ZŽ VODIČ PEN LZE PAK ROZDĚLIT AŽ V BYTOVÉ ROZVODNICI.

Milan Selezan

Z hľadiska STN - ČSN má pravdu p. Lengyel, ale záleží aj od pripojovacích podmienok rozvodného závodu. Nové elektromerové rozvádzače (napr. HASMA) delia sieť na TN-S už hneď za elektromerom a sú už tak otypované a rozvodnými závodmi odsúhlasené. Technicky pripojiť 4,resp.5 žíl nie je problém. Radím preto predjednať použitie 4B alebo 5B na rozvodnom závode.

Maros Macik

Quote from: Georgis Fasulis on 17.05.2007, 11:56
To Macík: Souhlasím s kolegou Beláněm. Navíc, aby vám zde někdo odpověděl na Vaši otázku zda je Vaše přípojka dostačující, nestačí vědět jen vzdálenost, ale především max. odebíráný výkon z přípojky - jinými slovy dimenzi hlavního jističe před elektroměrem.


Hlavny istic mam 3 x 25A, teda sucasny odoberany vykon 16,5kW.  A este na margo toho, co spominal iny radca nad vami, aby som si nekomplikoval zivot. Som sa naucil (resp. zivot) , aby som si vsetko preveroval, tak si preverujem aj mojho projektanta. Jeden priklad: Kvoli kompletnej domacnosti v elektrine budem mat chranic prudoveho maxima. Tento projektant mi ho umiestnil do elektromerovej skrine, co je podla mna absolutne nevhodne. Budem nim odpajat vykonove stupne elektrokotla a bojlera a neviem si predstavit, keby som ten "strazic" osadil do elektromerovej skrine a nie do domoveho rozvadzaca, kam podla mna patri. Co vy na to? Aj pan projektant sa moze pomylit.

Georgis Fasulis

To Macík: Určitě máte pravdu - důvěřuj, ale prověřuj. Sám jsem projektant a setkal jsem se už s mnoha prasárnami od mnoha "taky" kolegů. Pan Beláň to ale nemyslel zle, viděl, že projektant navrhnul 5x10, tak vám napsal, že je to asi ok, abyste dál nešpekuloval.
Co se týká průřezu 10 mm2, u jištění 25A a vzdálenosti 40m to máte dimenzované i s rezervou do budoucna pro možnost navýšení hlavního  jističe a tak to má u přípojek být.
Co se týká pak jestli 4-drát nebo 5-drát, jsem i já pro 5-drát - to je rozdělit co nejdřív a uzemnit.
G.F

Brano

rozdelit PEN vodič sa može aj v bytovej rozvodnici bod rozdelenia sa musi uzemnit podla mna je preto lepší 5 žilovy kábel.