Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?

Started by Vladimíra, 28.05.2007, 08:20

previous topic - next topic

Vladimíra

28.05.2007, 08:20 Last Edit: 10.05.2008, 22:18 by Administrátor fóra, čistič
Planuji pořízení elektrické vypalovací pece pro keramiku na třífázový proud. Spotřebič má kabel na 5kolík cee 16a. Na domě mám k dispozici samozřejmě 4kolíkovou venkovní zásuvku 32a. Prosím o radu, jak je možné situaci řešit.
Lze použít nějaká redukce?

Dvořák Václav

Takové redukce se dají koupit v některých obchodech s elektroinstalačním materiálem. Nebo můžete požádat elektrikáře, aby vám redukci vyrobil. Ještě lepší by bylo vyměnit zásuvku za 5 kolíkovou a úplně nejlepší vyměnit k ní i přívod, ale to už bychom asi chtěli moc.

Vladimíra

Dekuji, jen doufám, že bude takový provoz bezpečný.

Kamil Novák

Quote from: Dvořák Václav on 28.05.2007, 09:07
Takové redukce se dají koupit v některých obchodech s elektroinstalačním materiálem.

Redukce z 32A na 16A? To opravdu existuje ?
Jestliže ano, tak je to špatně. Proč asi výrobci opatřují spotřebiče vidlicemi na různé proudové zatížení ? A proč jsou asi tyto vidlice rozměrově odlišné ?  ??

Quote from: Dvořák Václav on 28.05.2007, 09:07
Nebo můžete požádat elektrikáře, aby vám redukci vyrobil.

To snad nemyslíte vážně?! Opravdu výborná rada pro laika !  (dabel)

Quote from: Dvořák Václav on 28.05.2007, 09:07
Ještě lepší by bylo vyměnit zásuvku za 5 kolíkovou

To už je lepší odpověď. Jen by snad bylo vhodné uvést, že při výměně zásuvky s nižší zatížitelností je nutné se taky podívat na předřazené jištění a zřejmě je také upravit.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vladimíra

Ještě jednou upřesním: Pec vyžaduje zásuvku pětikolíkovou cee 16A. V místě, kde mi bude umožněno spotřebič používat je přívod na domě čtyřkolíkový 32A. Hledám nejsnazší řešení, ale také bezpečnost. Děkuji předem za rady, prakticky samozřejmě přenechám odborníkům, jinak ani nelze. Jen mě prozatím zajímají možnosti a náročnost. Děkuji za informace

Kamil Novák

Stávající zásuvku 32A používáte i na jiné spotřebiče ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vladimíra

Myslím, že občasně se ještě využívá, takže nějaká zařízení na 4 kolíky předpokládám ještě mají. Takže nevím, jestli by mi povolili změnit zásuvku. Byla bych ráda, kdyby postačil prodlužovák se zmíněnou redukcí.... Ale jsem laik, spíše negramot v těchto otázkách. Děkuji za odpovědi
Pícka je malá odebíra 4kW.

Petr Doležal

Quote from: Vladimíra on 28.05.2007, 10:07
V místě, kde mi bude umožněno spotřebič používat je přívod na domě čtyřkolíkový 32A.

Z textu dedukuji, že prostory bude mít v pronájmu, je tak ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vladimíra

Pronájem? Dalo by se to tak rict. Prostor mi umoznila blizka rodina, ale musela jsem je hodne přemlouvat takze zasahy ve smyslu "sekání do zdí", obávám se, že neprojdou... Tesim se a doufam, ze ten prodluzovak s redukci je naprosto v poradku.

Petr Doležal

Hm, já myslel, že to máte s cizími lidmi smluvně ošetřeno, t.j. nejen pronájem, ale i spotřebu elektřiny, revizi obvodu a následně technická opatření.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vladimíra

Spotřebu energie budu řešit jednoduše zapisováním stavu elektroměru. Nejde o výdělečnou činnost, ale hobby. Obvod je v pořádku, doporučoval byste přece jen revizi?

Petr Doležal

Jak říkali přede mnou, určitě odborníka elektro. Vždyť nevíte jak je to jištěno, vůbec to nemusí být provozované, atd.
"Obvod je v pořádku", aby to jen neznamenalo, že na fázích svítí doutnavka.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vladimíra

Zásuvka se občasně používá. Obvykle před zapojením každého nového spotřebiče přece nezajišťujeme revizi el. obvodu. Ale máte pravdu, vypalovací pec není zas tak běžný spotřebič.

Martin Novák

Myslim, ze nejlepsim resenim by pro vas bylo nezasahovat nijak do stavajici instalace a nechat si od elektrikare udelat "redukci", kde na jednom konci kratkeho kabelu bude vidlice 4 kolik 32A a na druhem konci skrinka s jistenim popripade proudovym chranicem a 5 kolikovou zasuvkou pro pec, pripadne dalsi zasuvkou 220V treba na hrncirsky kruh...

Jaroslav Hasala

Ona je také otázka, jestli není ta zásuvka připojená přes chránič. Pokud je připojená čtyřžilovým kabelem a přes chránič, nepůjde to zprovoznit bez nějakého zásahu do instalace, chránič by vypínal.
Pokud zásuvka není připojená přes chránič, šlo by to nějak udělat (příhodněji spíše zbastlit :) )
Rozhodně je to trochu složitější, než se vám může zdát. S těmi redukcemi to také není tak jednoduché, redukce z pětikolíkové zásuvky na čtyřkolíkovou není problém, ale naopak to už problém je. Stejně tak není takový problém redukce ze ze zásuvky 16A na 32A, ale naopak už to není tak jednoduché.  
Rozhodně je nutná návštěva odborníka, který na místě zjistí situaci a navhrhne nějaké řešení.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Josef Pentoda

Paní Vladimíro, zapomeňte na redukci. Tak to prostě nejde. Ne protože to nebude funkční, ale nebude to bezpečné. Napojovat el. pec z nějaké zásuvky venku prodlužovačkou není taky rozumné. Dále bych zvážil možnost samostatného měření /podružného/ pro vaši pec. Předejdete sporům! Napište více detailů: zapojení ze zásuvky venku umístění pece, kde a jak daleko. Pokusíme se poradit, ale jsme také jenom lidi..

Jaroslav Hasala

Asi nejvhodnějším řešení by bylo původní zásuvku zdemontovat, místo ní osadit nějaký malý rozvaděč s jištěním, popř. i s elektroměrem, z rozvaděče připojit jednak tu původní zásuvku 32A/4P i novou zásuvku 16A/5P, popřípadě další okruhy.  
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Vladimíra

Měření bych opravdu neřešila, navíc pec je vybavena elektronickým termoregulátorem, který zahrnuje měření spotřeby.

Pec bude umístěna v domku pod úrovní země - sklep, strop je z části nad úrovní země s oknem. Zásuvka se 4 kolíky (32A) se nachází na fasádě ccca 1 m od zmíněného okna. Bohužel zdi v této úrovni domu jsou kamenné, takže opravdu mi nepovolí nějaké zásahy do zdiva (jen si ty kameny představte a navíc jsou to zčásti základy domu).
Pec vyžaduje zásuvku CEE 16A pětikolíkovou, a taky by měla mít samostatný přívodní kabel. Samozřejmě se také mohu rozhodnout celý plán pořídit si pec - jednoduše zrušit, jiné prostory nemám k dispozici.
Určitě existují nějaké bezpečné varianty.